1. Như chúng ta đã biết, nguồn điện trong các trạm viễn thông đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể nói là sống còn đối với sự hoạt động của các thiết bị VT. Ngày nây tại các trạm viễn thông, tổng đài, trạm BTS... hầu hết các thiết bị viễn thông chính đa số đều dùng nguồn 1 chiều.
Để cung cấp nguồn 1 chiều, người ta dùng Máy nắn (Rectifiers) và Ắc-quy (Accu). (phần lớn là dùng Ắc-quy khô - Là loại ắc quy axít, chỉ khác là dung dịch axít có tỷ trọng cao hơn và chỉ đổ một lần duy nhất lúc mới dùng, sau đó đậy kín, trên vỏ bình không có lỗ thông hơi nên nhìn vào chỉ thấy 2 cực âm dương. Loại này không đổ thêm nước, không cần bảo dưỡng.)
Bình thường khi chưa bị mất điện lưới, máy nắn làm nhiệm vụ biến đổi (nắn) dòng AC (220V) thành dòng DC (+48V) cung cấp cho các thiết bị viễn thông và 1 dòng nhỏ (khoảng 2A) để nạp bù cho ắc-quy. (Nạp điện thường nhằm mục đích phục hồi đủ điện lượng của bình sau khi phóng. Về nguyên tắc, phải đảm bảo điện lượng được nạp >= 1,2 điện lượng đã phóng mới đảm bảo cho bình khôi phục được dung lượng ban đầu.)
Khi bị mất điện, ắc-quy sẽ thay máy nắn cung cấp nguồn 1 chiều cho các thiết bị VT.
Có nhiều loại máy nắn khác nhau như:
1. Nắn điện có biến áp: Nắn có biến áp thông thường; Nắn có biến áp dùng Thiristor.
2. Nắn điện không biến áp ( kiểu chuyển mạch ).
3. Nắn điện có ổn áp DC.
Các máy nắn hiện đang đc dùng là: ELTEK, COM 10, ARGUS, SAFT, SIEMENS, EMERSON, FLOTROL, SMF2800, Swichtec, Vortex...
2. Dưới đây là 1 số câu hỏi muốn cùng các bạn thảo luận. Có 1 số câu mình đã có câu trả lời (có thể có sai sót) và 1 số câu còn đang băn khoăn:
a. Những câu mình gạch dưới in đậm theo các bạn đã chuẩn xác chưa? Tại sao?
b. Tại sao lại là DC +48V mà không phải là một số nào khác?
Vì khi đó dòng đầu ra là lớn nhất (khoảng 52A)?
c. Tại sao dương (+) nguồn Ắc-quy phải được nối đất?
-Để khi cấp nguồn cho các thiết bị VT nó sẽ có giá trị âm?
-Để chống sự ăn mòn điện hóa xảy ra giữa các điện cực?
d. Chế độ nạp Accu:
Thế nào là
Nạp đầu.
Nạp bổ sung.
Nạp đệm ( nổi).
Nạp thúc ( bù).
Nạp bù nhiệt.
Nạp ổn áp tự động.
e. Trên thân mỗi bình ắc-quy có ghi thông số : dung lượng bình 200AH, điều đó có nghĩa là gì? Tại sao lại chỉ được nạp bù với dòng nạp I=1/10 dung lượng bình? Tại sao chỉ được nạp đệm với dòng nạp I=1/20 dung lượng bình? Khi ắc-quy đang hoạt động, khi nào ta sờ vào nó mà bị điện giật nguy hiểm? :D
f. Tại sao U tổng của 1 tổ ắc-quy (thường gồm 24 bình, mỗi bình có điện áp xấp xỉ 2,23V) luôn lớn hơn 48V DC (thường là 53,5-54V DC)? Cũng tương tự như vậy với máy nắn, điện áp ra luôn là 53,5-54V DC.
- Phải như thế vì theo nguyên tắc bình thông nhau, tên nào "cao" hơn sẽ "chảy" xuống tên thấp hơn? :D
g. Tại sao người ta thường nói là "dòng nạp" cho ắc-quy mà không nói là "áp nạp"? Trong khi ắc-quy cung cấp cho các thiết bị VT là điện áp chứ không phải dòng (mặc dù mỗi bình ắc-quy đều có phóng-nạp dòng), cũng như khi kiểm tra, bảo dưỡng ắc-quy người ta thường quan tâm tới đo điện áp chứ ít quan tâm đo dòng.
Rất mong nhận được thảo luận của các bạn về vấn đề này.:o
P/s: Mình có thể tìm tài liệu nói về lý thuyết chung của các loại máy nắn, ăc-quy và nối đất bảo vệ cho các thiết bị VT, nối đất chống sét...nói chung là về nguồn cho các trạm VT ở đâu?
Để cung cấp nguồn 1 chiều, người ta dùng Máy nắn (Rectifiers) và Ắc-quy (Accu). (phần lớn là dùng Ắc-quy khô - Là loại ắc quy axít, chỉ khác là dung dịch axít có tỷ trọng cao hơn và chỉ đổ một lần duy nhất lúc mới dùng, sau đó đậy kín, trên vỏ bình không có lỗ thông hơi nên nhìn vào chỉ thấy 2 cực âm dương. Loại này không đổ thêm nước, không cần bảo dưỡng.)
Bình thường khi chưa bị mất điện lưới, máy nắn làm nhiệm vụ biến đổi (nắn) dòng AC (220V) thành dòng DC (+48V) cung cấp cho các thiết bị viễn thông và 1 dòng nhỏ (khoảng 2A) để nạp bù cho ắc-quy. (Nạp điện thường nhằm mục đích phục hồi đủ điện lượng của bình sau khi phóng. Về nguyên tắc, phải đảm bảo điện lượng được nạp >= 1,2 điện lượng đã phóng mới đảm bảo cho bình khôi phục được dung lượng ban đầu.)
Khi bị mất điện, ắc-quy sẽ thay máy nắn cung cấp nguồn 1 chiều cho các thiết bị VT.
Có nhiều loại máy nắn khác nhau như:
1. Nắn điện có biến áp: Nắn có biến áp thông thường; Nắn có biến áp dùng Thiristor.
2. Nắn điện không biến áp ( kiểu chuyển mạch ).
3. Nắn điện có ổn áp DC.
Các máy nắn hiện đang đc dùng là: ELTEK, COM 10, ARGUS, SAFT, SIEMENS, EMERSON, FLOTROL, SMF2800, Swichtec, Vortex...
2. Dưới đây là 1 số câu hỏi muốn cùng các bạn thảo luận. Có 1 số câu mình đã có câu trả lời (có thể có sai sót) và 1 số câu còn đang băn khoăn:
a. Những câu mình gạch dưới in đậm theo các bạn đã chuẩn xác chưa? Tại sao?
b. Tại sao lại là DC +48V mà không phải là một số nào khác?
Vì khi đó dòng đầu ra là lớn nhất (khoảng 52A)?
c. Tại sao dương (+) nguồn Ắc-quy phải được nối đất?
-Để khi cấp nguồn cho các thiết bị VT nó sẽ có giá trị âm?
-Để chống sự ăn mòn điện hóa xảy ra giữa các điện cực?
d. Chế độ nạp Accu:
Thế nào là
Nạp đầu.
Nạp bổ sung.
Nạp đệm ( nổi).
Nạp thúc ( bù).
Nạp bù nhiệt.
Nạp ổn áp tự động.
e. Trên thân mỗi bình ắc-quy có ghi thông số : dung lượng bình 200AH, điều đó có nghĩa là gì? Tại sao lại chỉ được nạp bù với dòng nạp I=1/10 dung lượng bình? Tại sao chỉ được nạp đệm với dòng nạp I=1/20 dung lượng bình? Khi ắc-quy đang hoạt động, khi nào ta sờ vào nó mà bị điện giật nguy hiểm? :D
f. Tại sao U tổng của 1 tổ ắc-quy (thường gồm 24 bình, mỗi bình có điện áp xấp xỉ 2,23V) luôn lớn hơn 48V DC (thường là 53,5-54V DC)? Cũng tương tự như vậy với máy nắn, điện áp ra luôn là 53,5-54V DC.
- Phải như thế vì theo nguyên tắc bình thông nhau, tên nào "cao" hơn sẽ "chảy" xuống tên thấp hơn? :D
g. Tại sao người ta thường nói là "dòng nạp" cho ắc-quy mà không nói là "áp nạp"? Trong khi ắc-quy cung cấp cho các thiết bị VT là điện áp chứ không phải dòng (mặc dù mỗi bình ắc-quy đều có phóng-nạp dòng), cũng như khi kiểm tra, bảo dưỡng ắc-quy người ta thường quan tâm tới đo điện áp chứ ít quan tâm đo dòng.
Rất mong nhận được thảo luận của các bạn về vấn đề này.:o