Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtTại sao bọn chế tạo ko cho cái diode vào để chống ngược nguồn nhỉ, Uh thì đành chấp nhận sụt áp tí và có tổn hao nhưng an toàn cho thiết bị hơn.
Còn máy của chủ thớt bật đã lên đèn và còi thì đấu đúng nguồn. Cũng không phải acquy yếu. Bạn ấy nên kiểm tra lại sò công suất của các phần inverter. Thường là sẽ có con chết nên máy sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ để tự tắt.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Comment
-
Nguyên văn bởi truong22686các bạn ơi mình có con ups santak blazer 2000 bây giờ hiện tượng của nó là dùng điện từ bình thì nhấn nút power có 3 đèn xanh sáng ,quạt phía sau quay tầm 3 hay 4 giây là tắt ko thấy gì nữa. Cắm điện lưới vào thì chi? có mỗi đèn đỏ sáng loa cứ keu thôi quạt gió quay bình thường ,mình đo vẫn có điện xạc ra ,nhưng điện ở nguồn 220v ra không có ,chạy một lúc thì miếng nhôm tỏa nhiệt của 1 cầu bị nóng ,cầu còn lại thì không,và con sò nắn dòng từ ac xang dc cũng nóng ,trên đó có 5 con sò ko biết là tran hay fet ,bạn nào am hiểu bắt bệnh giúp mình xem nó bị làm sao ,thanksFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Comment
-
Chào các bác, xin các bác chỉ hộ, hiện mình co con santak model TG 500, loại bình 12v. vẩn hoạt động bt nhưng khoảng 15p thì cúp. mỏ lại vẩn hoạt động 15p lại tắt, mình kt ắc qui & thay ắc quy mới vẩn vậy. mong các bác chỉ giúp. rất cán ơn (bên phần này mình còn non lắm mong các bác đừng cười nhe)Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Comment
-
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtChào các bác, xin các bác chỉ hộ, hiện mình co con santak model TG 500, loại bình 12v. vẩn hoạt động bt nhưng khoảng 15p thì cúp. mỏ lại vẩn hoạt động 15p lại tắt, mình kt ắc qui & thay ắc quy mới vẩn vậy. mong các bác chỉ giúp. rất cán ơn (bên phần này mình còn non lắm mong các bác đừng cười nhe)FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtĐây là đặc tính của dòng UPS này . Bác không phải bận tâm đến nó đâu.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Comment
-
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtRất cám ơn bác nguyenkĩmo đã giúp đở. ủa mà bác vậy mình muốn nó chạy luôn mà kg cúp được kg vậy bác? mong bác giúp dùmFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Comment
-
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtNhiều người cũng đã làm thử nhưng chưa thấy ai báo thành công. Mình nghĩ là không được. Dòng 500 của santak họ lập trình sẵn trong VDK rồi. Nó dùng để bảo vệ pin tránh hết kiệt khi backup. Nếu muốn chạy hết thì chuyển qua dùng UPS của APC hoặc một số hãng khách. Theo kinh nghiệm của mình là như vậy.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Comment
-
Nguyên văn bởi tibeo7121 Xem bài viếtminh có cái ups s65BX khi nhấn nút power thi đèn sạc acquy và đèn đang dung acquy điều sáng khoang 3giay va kêu tiến g bip roi tắt luôn chỉ còn đèn nguồn sáng màu xanh thoi!mong các anh giup em ups của em bị gì và sửa như thế nào.
- Bạn đã tháo máy ra kiểm tra chưa vậy?
Bạn cung cấp thêm thông tin nữa thì mọi người mới giúp bạn đượcTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtChào bạn
Thấy bạn kể khi UPS chạy điện lưới thì quạt quay, led đỏ sáng, còi kêu liên tục, có điện áp sạc. cho mình hỏi bạn đo điện áp sạc kiểu gì? khi đo bạn có rút acquy ra không và điện áp sạc là bao nhiêu ( thông thường Blazer2000 điện áp sạc = 27,4VDC)
- Trên main chính của UPS sẽ có 2 cặp công suất ( mỗi cặp 2-4 con song song) còn lại 1 công suất dành cho bộ sạc dòng khoảng 1A
Bạn trả lời câu hỏi của mình trước đã thì mình mới giúp bạn được
Chúc thành công
Mình có Santak Blazer2000 còn khoảng 90% vẫn hoạt động bình thường_còn lưu điện tốt, kiểm tra điện áp sạc = 27,4VDC.(tốt) nếu cắm vào lưới điện 220vAC và đo thử trên cọc -24vDC của acquy so với GND = 220vAC (dùng vít thừ điện test đèn sáng giống như dây nóng cùa điện lưới)._hiện tượng này không có ờ chế độ lưu điện (rút phích cắm ra khỏi lưới).Mình đã kiểm tra biến áp bằng ohm kế lên đến x10k mà không hề bị chạm giữa sơ cấp và thứ cấp.
Mong bạn và các cao thủ cho ý kiến.
Comment
-
Nguyên văn bởi quanbl1 Xem bài viếtChào bạn,
Mình có Santak Blazer2000 còn khoảng 90% vẫn hoạt động bình thường_còn lưu điện tốt, kiểm tra điện áp sạc = 27,4VDC.(tốt) nếu cắm vào lưới điện 220vAC và đo thử trên cọc -24vDC của acquy so với GND = 220vAC (dùng vít thừ điện test đèn sáng giống như dây nóng cùa điện lưới)._hiện tượng này không có ờ chế độ lưu điện (rút phích cắm ra khỏi lưới).Mình đã kiểm tra biến áp bằng ohm kế lên đến x10k mà không hề bị chạm giữa sơ cấp và thứ cấp.
Mong bạn và các cao thủ cho ý kiến.
Cho mình hỏi dòng Blazer vỏ sắt hay vỏ nhựa vậy ( Santak có 2 dòng blazer, vỏ sắt đời cũ giờ không còn nữa, loại vỏ nhựa giờ đang bán)
- Hiện tượng bạn đo điện áp như vậy thường xảy ra đối với dòng Blazer2000vorww bằng sắt, do cuộn dây sạc và các cuộn sơ cấp trung trên 1 biến áp. Nếu cách đo của bạn không cùng trên 1 cuộn thì sẽ xảy ra hiện tượng đó.
- bạn nên dùng đồng hồ đo chuẩn để kiểm tra trên các cuộn riêng nhé, còn nếu bạnh kiểm tra độ rò điện thì có thể lấy đồng hồ số để thang đo AC 1 que cầm vào tay, que còn lại đo vào các điểm nghi ngờ nhé. nếu điện áp<30V thì không vấn đề gì nhé còn nếu tầm cỡ 100v thì cẩn thận nhé.
Bạn có thể liên lạc cho mình nếu không làm được nhéTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
-
Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtChào bạn
Cho mình hỏi dòng Blazer vỏ sắt hay vỏ nhựa vậy ( Santak có 2 dòng blazer, vỏ sắt đời cũ giờ không còn nữa, loại vỏ nhựa giờ đang bán)
- Hiện tượng bạn đo điện áp như vậy thường xảy ra đối với dòng Blazer2000vorww bằng sắt, do cuộn dây sạc và các cuộn sơ cấp trung trên 1 biến áp. Nếu cách đo của bạn không cùng trên 1 cuộn thì sẽ xảy ra hiện tượng đó.
- bạn nên dùng đồng hồ đo chuẩn để kiểm tra trên các cuộn riêng nhé, còn nếu bạnh kiểm tra độ rò điện thì có thể lấy đồng hồ số để thang đo AC 1 que cầm vào tay, que còn lại đo vào các điểm nghi ngờ nhé. nếu điện áp<30V thì không vấn đề gì nhé còn nếu tầm cỡ 100v thì cẩn thận nhé.
Bạn có thể liên lạc cho mình nếu không làm được nhé
Chào bạn,
Cãm ơn Bạn đã quan tâm và trả lời. Santak Blazer 2000 vò sắt mình mua lại của 1 cơ quan bán thanh lý (máy còn rất đẹp, tem niêm phong máy vẫn còn đầy đủ_chưa bun). Sau đó mình thay mới Acquy (12v-7,2A x 2 cái) vào máy hoạt động bình thường; thời gian lưu điện-có tải- khi mất điện lưới và thời gian-nạp lại bình đầy- đúng theo chỉ tiêu thiêt kế của hảng, mình đã sử dụng được vài tháng, nay đọc topic này mình đã mở máy ra kiểm tra lại áp trên acquy khi có điện lưới =27,4VDC, và tình cờ chạm tay vào điện cực của acquy thì bị điện giựt tê cứng cánh tay "hú hồn" (ổ cắm mình đang xài 3 chấu-có GND) ; lúc đó mình nghĩ có thể do Nhà sản xuất thiết chăng?! nếu đúng thì Santak sẽ không tồn tại & cạnh tranh được với các hảng khác như APC,SUNPAC,POWERTREE,ARES....
Sau đó mình làm các bước kiểm tra sơ bộ như sau: A/-Dùng vít thử điện test trên điện cực acquy_có line nóng của lưới điện xuất hiện. B/- Dùng ohm-vol kế đo AC: giữa GND --> các cực +- acquy có áp 220VAC (dùng kẹp cá sấu nối dây điện vào bóng compact 220v 8W đèn cháy sáng). C/- Tháo bo mạch (main) ra ngoài cho dễ kiểm tra 3 cuộn dây Sơ,Trung,Hạ cấp của BIẾN ÁP bằng ohm kế cho max x10k luôn : -cuộn sơ cấp--->mass vỏ máy; sơ cấp--->trung,hạ cấp hoàn toàn cách ly.-Tiếp đến cuộn trung cấp (sạc) và hạ cấp (inver) đều cách ly lẫn nhau và cách ly với vỏ sườn máy.(không có điện trở xuất hiện) . D/- Quan sát linh kiện trên Main không thấy dấu hiệu phù nề hoặc cháy, nám của tụ và điện trở , đường mạch in tốt; E/- Trên Main: Đo các tụ cao áp lọc nhiễu đầu vào(AC in lưới điện) và đầu ra (AC inverter) không bị nối tắt ; đo AC vào --->+/-24 vdc khoảng 270-470 k ohm.
Mong Bạn và các cao thủ chỉ giáo thêm để mình khắt phục được tình trạng bị dòng rò điện lưới "gây nguy hiểm chết người" . Bạn nào có Santak Blazer 2000 (vỏ sắt) cắm vào lưới điện Test thử xem có xuất hiện dòng rò "nguy hiểm" trên cọc acquy hay không và cho ý kiến
Xin cãm ơn ./.
Comment
-
Mình làm dòng này cũng nhiều nhưng thật sự chưa thấy con nào hiện tượng như bạn kể, điện áp mà bạn đo được chỉ là điện áp dò với dòng nhỏ thôi. Điện áp này giống với điện áp trên các Case máy tính, bạn có thể kiểm tra điện áp trên case máy tính xem có giống không nhé
Khắc phục
- Nối mass cho thiết bị rồi kiểm tra
- Người sử dụng không biết thì không nên tháo ra kiểm tra, cái này đã có cảnh báo rồi
- Hãng nào cũng vậy nếu cùng sử dụng chung công nghệ bạn ah
Bạn có thể liên hệ cho mình hỗ trợ kiểm tra nhéTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cũng xin lỗi cả nhà, mai tôi lại phải bay...
Chỉ nghiên cứu "phân" và "cứt" khác nhau thế nào thôi.
Chờ tôi về rồi nói chuyện tiếp nhé...
Bên kia dùng WECHAT nó khác lắm, mong ae thông cảm.-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 21:38 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Ừ thì về món "phân" tôi học chán rồi.
Vi Phân, Tích Phân, rồi cả Tạ Phân...
Cứ ngẫm nghĩ đi đã, rồi bớt cái ngố đi, rồi ta lại nói chuyện tiếp.
Chứ cứ ngồi một chỗ đấy, ngỏng cái cổ lên...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 21:10 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... nghĩ tích cực lên đi ạ. Ai lại cứ suốt ngày động tí là nghĩ người khác có ý đồ xấu, rồi thì thất bại, rồi thì ngỏm củ tỏi... ví dụ như chị hàng xóm nhà cháu thấy phân mấy anh thợ ống nước nhìu nên hông thuê cháu...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 20:56 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Với ý nghĩ đó thì:
- Phương án 1 là đi theo Teo Hẳn! Luôn và ngay!
- Phương án 2 là nghỉ hưu, nếu đủ tuổi.
- Phương án 3: Là tôi gửi trước tiền viếng......-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 20:38 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Yeah. Continuous please...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 20:20 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bác nhiệt tình góp ý.
Đúng là ĐT quá dở nên diễn đạt câu "I'm going to send you..." theo cách nói hiện tại và của người Việt, vì lúc đó cứ nghĩ là mình còn đang viết từng chữ với ý định là sẽ gửi thư khi viết...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 11:47 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Cảm ơn bạn @mèomướp nhé!
Cũng may mà ĐT đây đã xem thớt kia và vẽ sơ đồ mạch và post bài, giờ mới thử vào thớt này. (sơ đồ chắc chắn không tránh khỏi còn vài sai sót như mạch ổn áp 110V lại dùng BJT 100V,... nhưng với người hiểu biết...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 11:09 -
-
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronXin cảm ơn ae ĐTVN rất nhiều, do điều kiện ko cho phép nên từ trước đến giờ mình chủ yếu tìm hiểu qua sách và tham gia các diễn đàn để bổ sung kiến thức cho thỏa đam mê.
Một lần nữa, xin cảm ơn ae đã hỗ trợ. Chúc ae ĐTVN nhiều sức khỏe.-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
Hôm qua, 10:45 -
-
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
Hôm qua, 10:37 -
-
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronCảm ơn bác nhiều nhé...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
Hôm qua, 10:35 -
Comment