  • Cách độ Cục Santak 1000w lên 2000w,sử dụng acqui120A

    Em dang xài con Santak M1000w,xài bình 24 (ghép) 30A,jo muốn chuyển sang xài bình 120A,bac nào biết cách độ không,chỉ em dzới,em mệt zói nó may ngày nay,nếu được,em xin hậu tạ, Cần thì cho e SĐT em gọi trực tiếp luôn,không thì chỉ em cần làm gì,Hậu tạ các bác >>>>>>.

  • #2
    Thay bình dung lượng lớn hơn thì dùng được lâu hơn. Còn muốn tăng công suất thì không được đâu. Phải thay toàn bộ mạch mới luôn.

    Cũng giống như thay bình xăng lớn thì đi được xa hơn mới đổ xăng, nhưng tốc độ xe không tăng lên đâu. Phải xoáy nòng hay thay máy mới nó mới bốc.

    Comment


    • #3
      Việc tăng công suất cho UPS mà giữ nguyên điện áp hoạt động của nó thì có 2 khâu cần làm:
      + Tăng khả năng chịu dòng lớn hơn cho FET công suất bằng cách mắc thêm FET cùng loại (số lượng FET tăng gấp đôi). Hoặc thay bằng FET mới chịu được dòng gấp 2 FET cũ (50N06 thay bằng 75N06, 100N06). Nhất thiết phải gia tăng tản nhiệt và quạt làm mát cho FET (bước này nên làm trước để chạy thử trước khi phá biến áp nguồn zin của nó)
      + Tăng công suất biến áp nguồn: tiết diện lõi phải tăng lên để phù hợp với công suất mới. Tỉ số giữa các cuộn dây giữ nguyên, chiều quấn đảm bảo như cũ là tốt nhất. Các cuộn dây phụ không cần tăng cỡ dây nhưng sơ cấp (nối với FET) và thứ cấp (nối ra tải) nhất thiết phải tăng gấp đôi tiết diện dây.
      Nhớ đánh dấu các đầu dây cẩn thận để đấu biến áp mới vào, vậy là xong. Mình đã nâng P cho một con UPS từ 300W lên để cắm cơm được, nó chạy được nhưng tổn hao (lúc không tải) tăng hơn 2 lần và dùng cũng nhanh cạn bình hơn. Bạn nên cân nhắc kĩ trước khi quyết định "làm thịt" nó !!
      Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
      Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

      Comment


      • #4
        Mình cắm thử Acqui 120A,nhưng nó nạp đựoc 1 lúc rồi bíp liên tục, thử ngắt điện lưới để xài thử thì được khoảng 5phút là tắt phụt. thử thay mấy con 50N06 bằng 100N06 thì tình hình cũng không khả quan lắm,vẫn xảy ra hiện tường cũ. Cắm 4 cái bình cũ (=30A) của nó vào thì OK. Chã nhẽ bây giờ vứt cái binh 120A đi sao ( giá 1,7tr hic hic xót quá,có Bác nào chịu giúp hok,em nghĩ cơ chế này có thể áp dụng rộng rãi,chứ mấy Ông nhà đèn hay cúp điện vô duyên lắm

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi hoasutrang Xem bài viết
          Mình cắm thử Acqui 120A,nhưng nó nạp đựoc 1 lúc rồi bíp liên tục, thử ngắt điện lưới để xài thử thì được khoảng 5phút là tắt phụt. thử thay mấy con 50N06 bằng 100N06 thì tình hình cũng không khả quan lắm,vẫn xảy ra hiện tường cũ. Cắm 4 cái bình cũ (=30A) của nó vào thì OK. Chã nhẽ bây giờ vứt cái binh 120A đi sao ( giá 1,7tr hic hic xót quá,có Bác nào chịu giúp hok,em nghĩ cơ chế này có thể áp dụng rộng rãi,chứ mấy Ông nhà đèn hay cúp điện vô duyên lắm
          Bạn thay như thế nào !? gốc gác của nó sài 24VDC, nếu bạn chỉ dùng 1 bình 12V-120Ah thì nó chạy thế nào được.
          Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
          Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

          Comment


          • #6
            Van 24v day chu,nhung 120A

            Comment


            • #7
              Bạn mua bình mới hay cũ? Có thể bình đã bị hư hoặc hết nước nên không giữ điện, nội trở cao. Đo điện thế bình xem khi chạy nó có bị sụt áp nhiều không.

              Cũng có thể bình bị hết điện. Bình của bạn dung lượng lớn quá nên mạch sạc nạp đủ thời gian mà chưa thấy bình đầy nên nó báo lỗi. Bạn thử đem ra ngoài sạc đầy rồi gắn vô.

              Khi gắn bình ngoài nên dùng dây điện cỡ lớn, không nối dây quá dài và các mối nối phải tiếp xúc thật tốt.

              Comment


              • #8
                UPS hoạt động nhờ 1 Rom điều khiển. Để việc độ của bạn thành công thì bạn phải độ lại cả Rom bios nữa. Đây là một vấn đề lớn cần có các chuyên gia vào cuộc, cùng nghiên cứu cải tiến mới đạt được kết quả tốt. Hy vọng có nhiều "cao thủ" cùng tham gia việc này.

                Thân mến!

                Comment


                • #9
                  Đúng là một số UPS thì phải can thiệp cả vào Rom, loại này thì nên để nguyên cho nó lành.
                  Việc tăng công suất, tăng dung lượng bình còn phải tính đến mạch bảo vệ quá tải, thường có 1 biến áp biến dòng lớn thành điện áp lớn đưa về cho VSL. Cần chỉnh lại mạch này để nó không báo quá tải. Chế độ nạp cũng phải tăng lên cho phù hợp, thường thì mình dùng nạp ngoài cho đơn giản, dòng lớn để tận dụng lúc có điện lưới.
                  Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
                  Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

                  Comment


                  • #10
                    Mình cũng đã từng thay acquy có dung lượng lớn hơn cho UPS .No vẫn chạy bình thương nhưng phải nhớ gia công thêm tản nhiệt của công suất thôi vì chạy lâu công suất sẽ nóng quá nhiệt là cắt may ngay

                    Comment


                    • #11
                      Cám ơn anh nhiều !!! Nó chạy tốt hơn rồi,nhưng chạy được 1 tí là nó ngắt,phải bật lại,dù em đã độ thêm cho nó cái quạt to đùng,kèm với 1 tấm tản nhiệt lớn hơn nhiều. EM thấy thay con FET 50N06 bằng con 75N75...thì tốt hơn, nó nạp và chạy tốt. Anh chị có sáng kiến gì hay thì chỉ thêm nha

                      Comment


                      • #12
                        muốn tăng công suất UPS cần cải thiện 3 vấn đề.Một là Fet Hai là Biến áp Ba là acquy,ngoài ra trong mạch điện còn phần báo quá tải về CPU bạn cần ngắt phần này đi thì UPS của bạn sẽ không ngắt.Hiện tượng ngắt như bạn nói có hai nguyên nhân một là phần quá tải nói như trên thứ hai là khi bạn chạy tải quá nhỏ nó cũng sẽ tự ngắt.Vấn đề thay Fet bạn sẽ thay 75n08, không nên thay 75n75
                        TRANSISTOR,SCR,FET,IBGT

                        Comment


                        • #13
                          Hic...mình có cái acqui 12V / 120A, thì làm cách nào chạy được UPS loại 24V bây giờ nhỉ ?

                          Comment


                          • #14
                            giúp em về UPS với

                            chào các bác! Con UPS của em mấy hôm trước em về quê nên em rút hết máy tính ra nhưng UPS vẫn cắm nguồn và không tắt. Hôm qua em bật UPS lên thì nó có vấn đề gì đó.đèn đỏ sáng và nó kêu liên tục.cắm lâu cũng vẫn thế.không bit bị làm sao?em nghĩ khônhg bit có phải do cầu chì bị đứt rồi không?