Mình muốn có 1 mạch on/off bằng 1 nút nhấn, nhưng khi cấp nguồn rơ le phải luôn ở trạng thái mở, chỉ khi nhấn nút nó mới đóng, rút nguồn ra lập tức phải về trạng thái mở chờ cấp nguồn mới nhấn nút đóng tiếp. Mình có làm theo sơ đồ này nhưng cứ cấp nguồn là rơ le đóng liền nên không sử dụng được. Cám ơn mọi người nhiều.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mạch on/off thường mở
Collapse
X
-
1. Dùng SCR để giữ relay.
2. Dùng tiếp điểm của relay để nuôi mạch cấp điện cho relay.
...
Khi rút dây nguồn ra, relay nhả. Khi cắm dây nguồn, relay chưa có điện. Ấn nút thì relay được cấp điện, đóng nguồn. Muốn off thì chế thêm nút off.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Comment
-
Đúng vậy đó bạn ạ. Bạn nối relay vào giữa "+9V out" và "GND" là có được cái mạch như ý muốn của bạn.
Chỗ nút nhấn "ON", bạn có thể nối tiếp thêm một điện trở vài trăm Ohm để bảo vệ cực khiển của SCR khỏi bị quá dòng, cho an toàn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐúng vậy đó bạn ạ. Bạn nối relay vào giữa "+9V out" và "GND" là có được cái mạch như ý muốn của bạn.
Chỗ nút nhấn "ON", bạn có thể nối tiếp thêm một điện trở vài trăm Ohm để bảo vệ cực khiển của SCR khỏi bị quá dòng, cho an toàn.
Comment
-
Thay mỗi cái relay, thay relay 9V bằng relay 12V là xong. Thêm điện trở tầm 1k giữa nút ON và cực khiển.
Nếu SCR không ON được (relay không đóng) thì giảm dần điện trở.
Điện trở không cần lớn, dùng loại thường là được.
Ấn ON, nếu relay hít được, bỏ nút ON ra relay vẫn hít thì SCR tốt. Ấn OFF rồi bỏ ra, relay nhả, đúng như yêu cầu của bạn.
Nếu bạn có sẵn relay 9V mà không muốn mua relay khác thì bạn có thể lắp nối tiếp thêm một điện trở theo công thức R = (12 - 9)/ Ir với Ir là dòng qua relay khi cấp điện 9V.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Comment
-
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtThay mỗi cái relay, thay relay 9V bằng relay 12V là xong. Thêm điện trở tầm 1k giữa nút ON và cực khiển.
Nếu SCR không ON được (relay không đóng) thì giảm dần điện trở.
Điện trở không cần lớn, dùng loại thường là được.
Ấn ON, nếu relay hít được, bỏ nút ON ra relay vẫn hít thì SCR tốt. Ấn OFF rồi bỏ ra, relay nhả, đúng như yêu cầu của bạn.
Nếu bạn có sẵn relay 9V mà không muốn mua relay khác thì bạn có thể lắp nối tiếp thêm một điện trở theo công thức R = (12 - 9)/ Ir với Ir là dòng qua relay khi cấp điện 9V.
Comment
-
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtSao không lắp mạch giống như tủ điện cho nó đơn giản nhỉ. Em đang phân vân không biết mạch này có off được không.
- Đừng phân vân nữa, cứ làm đi sẽ thấy nó OFF vô tư... chỉ trừ trường hợp cái nút OFF bị hỏng tiếp điểm
Khi nhấn nút OFF, SCR bị mất nguồn cấp cho A-K nên SCR sẽ off. Nhả nút OFF ra, relay nhảy (ngắt mạch) ngay.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Khi nhấn OFF, nó nối tắt SCR. Dòng qua SCR=0 nên nó ngưng dẫn.
Khi nhả nút OFF, dòng qua cuộn dây rờ le thay đổi đột ngột tạo ra áp thay đổi đột ngột. Em thì nghe nói áp thay đổi đột ngột thì SCR tự chuyển sang trạng thái ON. Em chỉ nghe "truyền thuyết" nói thế thôi chứ chưa ráp mạch thế này nên không biết có đúng không. Bởi vậy còn đang phân vân.sau.ph
Comment
-
Khi mắc relay thì ai cũng lắp thêm cái diode. Còn anh thấy relay ngắt mạch tạo ra xung, nếu đủ lớn để mở được cái dynistor (là cái scr đang hở cực khiển) thì có nghĩa anh đang chuẩn bị mở cái luồng này dài ... thật dài.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCần mỗi con Relay 2 tiếp điểm.
Nút nhấn nối song song với một tiếp điểm thường mở.
Comment
-
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
-
Channel: Thuật ngữ chuyên ngành
Hôm qua, 23:18 -
-
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
-
Channel: Thuật ngữ chuyên ngành
Hôm qua, 23:03 -
-
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
-
Channel: Thuật ngữ chuyên ngành
Hôm qua, 23:00 -
-
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 20:56 -
-
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 13:01 -
-
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 10:56 -
-
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 10:23 -
-
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
Hôm qua, 06:48 -
-
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
-
Channel: Điện tử gia dụng
Hôm qua, 06:34 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
-
Channel: Điện thanh
Hôm qua, 01:27 -
Comment