Chuyển tín hiệu dòng( từ đầu ra BI ) 1A xuống 10mA bằng cách nào ạ?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyển tín hiệu dòng( từ đầu ra BI ) 1A xuống 10mA bằng cách nào ạ?

    Kính thưa các bác, em có một vấn đề cần sự giúp đỡ của các bác.

    Vấn đề 1: em đang làm lý thuyết về Rơle, có một cái máy Biến dòng BI cấp điện áp là 23kV, dòng thứ lấy ra là 5A hay 1A tùy mình chọn. giờ em muốn đưa tín hiệu dòng này vào đầu vào tương tự ( Analog ) của PLC hãng Siemens. Mà yêu cầu là đầu vào chỉ từ 0-20mA. Nếu mắc qua trở công suất thì tiêu hao năng lượng và hoạt động lâu dài sẽ phát nóng. Vậy có cách nào đó khác ko ạ? ( mắc qua một BI khác nữa, .... nếu cách đó thì BI đó bán ở đâu ạ?)

    Vấn đề 2: là dòng thứ của BI ghi là 1A(hay 5A) nghĩa là dòng định mức thứ cấp là 1A( hay 5A). Hay là dòng lớn nhất mà nó chịu được là 1A(5A) ạ?

    Mong các cao thủ đi trước chỉ giáo cho ạ!

  • #2
    Chào bạn , theo mình bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi tên của nó là Transducer ,nó chuyển đổi 0-5 A sang 4-20mA . Lên google mà tìm ,mình nói trước nó không có rẻ đâu .

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi MissJuliette Xem bài viết
      Kính thưa các bác, em có một vấn đề cần sự giúp đỡ của các bác.

      Vấn đề 1: em đang làm lý thuyết về Rơle, có một cái máy Biến dòng BI cấp điện áp là 23kV, dòng thứ lấy ra là 5A hay 1A tùy mình chọn. giờ em muốn đưa tín hiệu dòng này vào đầu vào tương tự ( Analog ) của PLC hãng Siemens. Mà yêu cầu là đầu vào chỉ từ 0-20mA. Nếu mắc qua trở công suất thì tiêu hao năng lượng và hoạt động lâu dài sẽ phát nóng. Vậy có cách nào đó khác ko ạ? ( mắc qua một BI khác nữa, .... nếu cách đó thì BI đó bán ở đâu ạ?)

      Vấn đề 2: là dòng thứ của BI ghi là 1A(hay 5A) nghĩa là dòng định mức thứ cấp là 1A( hay 5A). Hay là dòng lớn nhất mà nó chịu được là 1A(5A) ạ?
      Biến dòng thường có thông số đặc trưng là tỷ lệ, Ví dụ: 100:1
      nghĩa là nếu bạn có dòng 100A chạy qua thì đầu ra có 1 dòng là 1A.

      Những dữ kiện bạn đưa ra là "BI có cấp điện áp là 23kV" là khó hiểu.
      Đó có thể là điện áp chịu đựng (withstanding voltage) giữa sơ cấp và thứ cấp.
      More friends more foods

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
        Chào bạn , theo mình bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi tên của nó là Transducer ,nó chuyển đổi 0-5 A sang 4-20mA . Lên google mà tìm ,mình nói trước nó không có rẻ đâu .
        cảm ơn bác nhiều ạ! E sẽ tìm cái thiết bị đó nhưng chỉ thử xem thôi chứ ko dám mua. Nhưng thật sự nếu được vậy đó cũng là một bước đi rồi. thanks bác

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viết
          Biến dòng thường có thông số đặc trưng là tỷ lệ, Ví dụ: 100:1
          nghĩa là nếu bạn có dòng 100A chạy qua thì đầu ra có 1 dòng là 1A.

          Những dữ kiện bạn đưa ra là "BI có cấp điện áp là 23kV" là khó hiểu.
          Đó có thể là điện áp chịu đựng (withstanding voltage) giữa sơ cấp và thứ cấp.
          Dạ bác nói đúng rồi đó ạ, khi đưa thông số là 23kV nghĩa là BI chế tạo với cách điện làm việc ở cấp 23kV dùng trong lưới 22kV của mình. Cách điện ở đây ko chỉ là giữa sơ và thứ cấp nó còn là cách điện với vỏ máy nữa ạ! Cảm ơn bác

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi MissJuliette Xem bài viết
            cảm ơn bác nhiều ạ! E sẽ tìm cái thiết bị đó nhưng chỉ thử xem thôi chứ ko dám mua. Nhưng thật sự nếu được vậy đó cũng là một bước đi rồi. thanks bác
            Kiếm xem có cái PECA nào hỏng thì lấy cuộn dòng của nó ra mà xài . hihihi

            MissJu (không biết là male hay female nhỉ) cho biết ứng dụng của bạn là gì được không? Tại sao phải chuyển xuống 4-20mA, đưa về một mạch đo lường à?
            Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
            Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.

            Comment


            • #7
              Ứng dụng của bạn là gì?
              + Đo dòng ?
              + Bảo vệ quá dòng?

              Bạn chưa nói rõ thông số của BI. Tôi nghĩ có lẽ là 100:1
              Ex: 100:1
              Dòng sơ cấp 100A --> dòng thứ cấp 1A (là max theo spec của BI).
              Về đầu vào analog của PLC, nếu là ADC thì chỉ chuyển đổi mức áp sang digital.
              More friends more foods

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
                Kiếm xem có cái PECA nào hỏng thì lấy cuộn dòng của nó ra mà xài . hihihi

                MissJu (không biết là male hay female nhỉ) cho biết ứng dụng của bạn là gì được không? Tại sao phải chuyển xuống 4-20mA, đưa về một mạch đo lường à?
                Dạ, cảm ơn bác, em cần đưa tín hiệu đó vào đầu vào tương tự PLC để do lường ạ! Nhưng bác đề cập tới PECA, vậy bác nói rõ nó là gì ạ? và bác biết thông số của cuộn dòng BI ko ạ, mách nước cho em với ạ!

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viết
                  Ứng dụng của bạn là gì?
                  + Đo dòng ?
                  + Bảo vệ quá dòng?

                  Dòng sơ cấp 100A --> dòng thứ cấp 1A (là max theo spec của BI).
                  Về đầu vào analog của PLC, nếu là ADC thì chỉ chuyển đổi mức áp sang digital.

                  Ứng dụng của em là do dòng để cho đặt Dòng khởi động cho bảo vệ quá dòng ạ.

                  Bác có nói là 1A là Max( lớn nhất) của đầu ra thứ cấp BI theo specification(thông số kĩ thuật) của BI, cái này em ko biết lắm, bác có chắc ko ạ? Bác thông cảm, vì nếu em có tài liệu thông số kĩ thuật đi kèm thì hay biết mấy, đằng này em lại ko có gì cả. hic hic

                  Vấn đề ADC, thì em đang cần tín hiệu tương tự là dòng điện chứ ko phải là áp. Vì khi ngắn mạch xảy ra thì điệp áp sẽ sụt còn dòng lại tăng,nên ko thể lấy tín hiệu áp được ạ! Cảm ơn bác.

                  Comment


                  • #10
                    Nếu dùng để bảo vệ bạn phải dùng PCT mới đúng
                    Attached Files

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
                      Nếu dùng để bảo vệ bạn phải dùng PCT mới đúng
                      Bác có tài liệu về PCT ko ạ? em đọc phần chức năng( FUNCTION ) thấy nó khá giống với yêu cầu nhưng thông số còn chưa rõ lắm, nó chỉ nói cho phép điều chỉnh được thang đo dòng để làm tín hiệu đo lường từ dòng sơ cấp( 50-2500A). Nhưng nó ko nói rõ xuống mức bao nhiêu và giá cả là bao nhiêu ạ!

                      Em có lên mạng tìm về PCT và thấy được file này. Gửi cho các bác xem.

                      Chờ tài liệu của Bác share cho mọi người cùng xem ạ!
                      Attached Files

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi MissJuliette Xem bài viết
                        Vấn đề ADC, thì em đang cần tín hiệu tương tự là dòng điện chứ ko phải là áp. Vì khi ngắn mạch xảy ra thì điệp áp sẽ sụt còn dòng lại tăng,nên ko thể lấy tín hiệu áp được ạ! Cảm ơn bác.
                        Bạn kiểm tra lại.
                        Khi ngắn mạch bên sơ cấp xảy ra thì dòng điện sẽ vô cùng lớn
                        --> thứ cấp của BI cũng xuất hiện dòng điện tương ứng (theo tỷ lệ của BI).
                        Điều này có thể vượt quá ngưỡng chịu đựng của đầu vào tương tự.

                        Bạn muốn đo dòng thì cũng phải qui ra áp thôi.
                        Có tải giả (shunt) ở thứ cấp của BI, điện áp trên tải giả sẽ tương ứng với dòng điện.
                        Tất cả những điều trên đều tuân theo định luật Ohm: I=U/R

                        (Ampe Meter được mắc trực tiếp vào đầu ra của BI để đo dòng)
                        More friends more foods

                        Comment


                        • #13
                          Chào bạn mình nói là PCT ( protective current tranformer) có class 5p,10p,20p . CT dùng để đo đếm có class 1 . Tham khảo thêm ởhttp://www.i-dongwoo.com/eng/product_01.html

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viết
                            Bạn kiểm tra lại.
                            Khi ngắn mạch bên sơ cấp xảy ra thì dòng điện sẽ vô cùng lớn
                            --> thứ cấp của BI cũng xuất hiện dòng điện tương ứng (theo tỷ lệ của BI).
                            Điều này có thể vượt quá ngưỡng chịu đựng của đầu vào tương tự.

                            Bạn muốn đo dòng thì cũng phải qui ra áp thôi.
                            Có tải giả (shunt) ở thứ cấp của BI, điện áp trên tải giả sẽ tương ứng với dòng điện.
                            Tất cả những điều trên đều tuân theo định luật Ohm: I=U/R

                            (Ampe Meter được mắc trực tiếp vào đầu ra của BI để đo dòng)
                            Thường thì khi tính toán đặt cho BI, người ta đã tính trường hợp dòng làm việc của đường dây rồi từ đó chọn BI. Còn khi ngắn mạch trên lưới, dòng điện ngắn mạch lớn sẽ làm cho BI bão hòa( nghe các anh đi làm nói) lúc đó I thứ sẽ có giá trị bằng 0, còn trường hợp sét đánh thì mình nghĩ là đã có các thiết bị khác bảo vệ cho các phần tử trong lưới như Chống Sét Van, còn ko thì chắc BI cũng sẽ bão hòa. Đúng ko ạ, ai biết cho ý kiến giúp mình.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
                              Chào bạn mình nói là PCT ( protective current tranformer) có class 5p,10p,20p . CT dùng để đo đếm có class 1 . Tham khảo thêm ởhttp://www.i-dongwoo.com/eng/product_01.html
                              Thanks Bác, hôm nay em mới được cầm cái PCT mà bác nói: nguyên nó là thế này:
                              - Current Transformer, Yasin Electric
                              - Standard JISC 1731
                              - ACC class: 1.0
                              - Insul Class: 0,6 kV
                              - Raced Burden: 15VA->ko hiểu cái này, chắc đó là công suất biểu kiến của BI
                              - Sec. Current: 5A
                              - Pri. Current: 100A

                              Đưa lên cho các bạn cần tìm nó tham khảo.