    cho em hỏi:khái niệm nối mác là sao, có tác dụng gì, em bít là để tránh dòng điện rò ra, như vậy thì chung chung wé, em cần bít cụ thể và chi tiết!!!!!!!nối mác có lợi gì

  • #2
    Nối mass để chống bị điện giật (điện cao thế)
    Nối mass để chống nhiễu, nối mass để khép kín mạch...

    Comment


    • #3
      Chào bạn đây là ( đất của điện tử) đúng ra mình sẽ không trả lời ,nhưng mình cũng mạo muội trả lời cho bạn ,mình khuyên bạn nên sang trang Hiện đại hóa .com .

      Căn cứ vào các phương thức nối đất của hệ thống phân phối điện ,ta chia làm ba loại như sau : TN, TT, IT .Trong đó hệ thống TN lại chia ra thành TN-C, TN-S, TN-C-S. Giải thích ký hiệu trên như sau :
      _Chữ thứ 1 biểu thị mối quan hệ giữa hệ thống và đất :
      T : biểu thị hệ thống có điểm trung hòa tiếp đất
      I: biểu thị các bộ phận có điện của hệ thống đều cách điện với đất hoặc nối đất qua 1 cuộn trở kháng

      _ Chữ thứ 2 biểu thị mối quan hệ nối giữa vỏ thiết bị ( hay còn gọi là những bộ phận có thể có điện ,lộ ra ngoài ) với đất :
      N :biểu thị nối điểm trung hòa với vỏ thiết bị
      T: biểu thị mối quan hệ giữa vỏ thiết bị và điểm trung hòa không nối với nhau hay nói cách khác , vỏ thiết bị trực tiếp tiếp đất
      _ Chữ còn lại biểu thị mối quan hệ dây trung hòa và dây nối vỏ thiết bị để bảo vệ như sau:
      C: biểu thị việc dùng chung dây trung hòa làm dây bảo vệ nối vỏ thiết bị ký hiệu là PEN.
      S:biểu thị việc dùng dây trung hòa riêng và dây bảo vệ( để nối vỏ thiết bị ) riêng

      Tóm lại :
      TN-C :hệ thống 3pha 4dây có điểm trung hòa trực tiếp tiếp đất ,được gọi là tiếp không
      TN-S: hệ thống ba pha 5 dây
      TN-C-S :hệ thống 3pha 5 dây cục bộ , dây trung hòa kiêm luôn dây bảo vệ cục bộ
      TT: hệ thống 3pha 4 dây có điểm trung hòa trực tiếp tiếp đất và có dây bảo vệ tiếp đất riêng
      IT : hệ thống 3pha 3dây có điểm trung hòa cách điện với đất hoặc nối đất qua cuộn kháng có dây bảo vệ tiếp đất riêng .

      Phạm vi ứng dụng :
      TN-C : không thích hợp với nơi an toàn cao , làm nhiễu thiết bị
      TN-S:thích hợp với nơi an toàn cao , dùng cho phòng đo lường tinh vi không được có các nhiễu sóng điện từ
      TN-C-S : kết hợp 2 cái lại
      TT:yêu cấu chống nhiễu cao cho thiết bị , nơi có đông người ở
      IT: thích hợp với nơi có chất dễ cháy , nơi có yêu cầu cấp điện liên tục ,thường được dùng trong giếng mỏ