    Chắc chắn là do ông nhà đèn sửa chữa rồi đấu lộn dây rồi.

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết
      - Nhưng 1 cực của chuông nối xuống nền đất nhà mình như vậy có khả thi ko? mà có chuông sử dụng nguồn AC như vậy ko?
      - Còn theo bác quynhnb có phải là đầu tiên mua 1 At dò điện, đấu má trên với nguồn âm điện 1 pha, má dưới đấu vào 1 chân rơle 220VAC, 1 chân rơle đấu vào 1 dây điện, dây đó sẽ cắm 1 cái cột sắt xuống đất để lấy điện âm ah.
      - Mong các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giúp e
      [ATTACH=CONFIG]44757[/ATTACH]
      Sao ko thiết kế luôn mạch cắt để bảo vệ tải cho chắc

      Comment


      • #18
        Bác Taina ý kiến là cầu chì quá nhiệt, nhưng đây là 2 pha lửa, khi cắm thiết bị vào là toi luôn rồi chứ có phải quá tải đâu mà cầu chì có tác dụng được. Ko đủ thời gian đáp ứng để tác dụng, hoặc là chưa kịp sinh nhiệt để cầu chì tác dụng thì thiết bị đã "Xoẹt- khói um tùm" ngay rồi
        Các bác cho ý kiến nhé

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết
          - Nhưng 1 cực của chuông nối xuống nền đất nhà mình như vậy có khả thi ko? mà có chuông sử dụng nguồn AC như vậy ko?
          - Còn theo bác quynhnb có phải là đầu tiên mua 1 At dò điện, đấu má trên với nguồn âm điện 1 pha, má dưới đấu vào 1 chân rơle 220VAC, 1 chân rơle đấu vào 1 dây điện, dây đó sẽ cắm 1 cái cột sắt xuống đất để lấy điện âm ah.
          - Mong các bác có nhiều kinh nghiệm chỉ giúp e
          [ATTACH=CONFIG]44757[/ATTACH]
          1. Có chuông 220VAC. Hoặc chuông điện tử đều được
          2. Tôi nói là nếu có At chống dò thì phải mắc trước At vì mắc sau At chống dò sẽ nhảy. Tôi không nói là mua At.
          3. Đấu 1 đầu rơ le vào trung tính, đầu còn lại như bạn đã nói. Cắm một đoạn nhôm hoặc sắt xuống đất. Nhớ cắm sâu để mass ổn định. Chú ý thêm là độ dày của cọc phải đủ lớn tránh ăn mòn điện.
          Chú ý thêm về việc đặt cọc tránh xa người. Nguy hiểm khi sét đánh trúng đường dây.
          Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

          Mr.Quỳnh 0978706839

          Comment


          • #20
            Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
            Dây lửa có thể so với đất được điện áp gần như là điện áp nguồn. Để cảnh báo việc 2 dây đều là pha lửa bạn cần lấy trung tính từ đất để so. Và việc lấy trung tính từ đất phải lấy phía trước At chống dò điện.
            1 điểm nữa là phải xác định đó là 2 pha lửa riêng biệt hay là 1 pha do mất trung tính mà thành.
            Có thể dùng 1 rơ le 220VAC nối từ trung tính xuống đất.
            Do thiết kế của rơ le nên điện áp từ khoảng trên 180VAC cuộn hút mới có tác dụng.
            Vì vậy khi mất trung tính rơ le không hút

            chỉ khi nào trung tính trở thành điện áp pha , rơ le sẽ hút. Lấy rơ le đóng cho mạch báo động.
            ______________
            Vậy bác cho em hỏi trường hợp mất trung tính+tải lệch pha. Nếu áp trung tính cỡ 150v(chưa làm đóng rơle) và nhà mình đang ở pha có cs tải thấp hơn thì thiết bị có làm sao ko

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
              Vậy bác cho em hỏi trường hợp mất trung tính+tải lệch pha. Nếu áp trung tính cỡ 150v(chưa làm đóng rơle) và nhà mình đang ở pha có cs tải thấp hơn thì thiết bị có làm sao ko
              Bạn hỏi gì tôi chưa rõ ý của bạn. Nhưng mục đích ở đây đang làm là tránh trường hợp trung tính trở thành 1 pha khác và điện trong nhà sẽ là 380VAC.
              Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

              Mr.Quỳnh 0978706839

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                Bạn hỏi gì tôi chưa rõ ý của bạn. Nhưng mục đích ở đây đang làm là tránh trường hợp trung tính trở thành 1 pha khác và điện trong nhà sẽ là 380VAC.
                Em lấy vd thế này:
                2 pha A và B đang sử dụng điện. Pha A 8 kw, B 30kw. Do sự cố gì đó làm đứt dây trung tính=>tải 2 pha mắc vào điện 380v. Pha A áp tăng lên 300v, pha B tụt xuống 80v. Áp dây trung tính so với đất khoảng 150v,rơle ko hoạt động. Tải thì lần lượt cháy

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                  Em lấy vd thế này:
                  2 pha A và B đang sử dụng điện. Pha A 8 kw, B 30kw. Do sự cố gì đó làm đứt dây trung tính=>tải 2 pha mắc vào điện 380v. Pha A áp tăng lên 300v, pha B tụt xuống 80v. Áp dây trung tính so với đất khoảng 150v,rơle ko hoạt động. Tải thì lần lượt cháy
                  xí nhá, chú đứt trung tính có 2 trường hợp:
                  - 1 là đứt trước công tơ thì trong nhà ko có trung tính => ko có điện
                  - 2 là đứt tiếp đất ngoài trụ, thì còn tiếp đất của trụ khác vì mạng điện có nhiều điểm tiếp đất lập lại.
                  cả hai trường hợp ko có trường hợp nào tăng áp

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
                    xí nhá, chú đứt trung tính có 2 trường hợp:
                    - 1 là đứt trước công tơ thì trong nhà ko có trung tính => ko có điện
                    - 2 là đứt tiếp đất ngoài trụ, thì còn tiếp đất của trụ khác vì mạng điện có nhiều điểm tiếp đất lập lại.
                    cả hai trường hợp ko có trường hợp nào tăng áp
                    . Nếu đứt ngay tại biến áp thì sao. Khi đó những cọc tiếp đất ở cột cũng chẳng còn tác dụng.
                    Mà ko phải nơi nào người ta cũng lắp tiếp đất tại cột đâu. Ngày trước (thời hay dùng cột điện vuông chứ ko phải tròn như bây giờ) xã tôi gần như chẳng thấy cái dây tiếp đất ở cột. Cái có thì có khi gỉ đứt rụng ra ấy chứ.

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                      . Nếu đứt ngay tại biến áp thì sao. Khi đó những cọc tiếp đất ở cột cũng chẳng còn tác dụng.
                      Mà ko phải nơi nào người ta cũng lắp tiếp đất tại cột đâu. Ngày trước (thời hay dùng cột điện vuông chứ ko phải tròn như bây giờ) xã tôi gần như chẳng thấy cái dây tiếp đất ở cột. Cái có thì có khi gỉ đứt rụng ra ấy chứ.
                      đó là chuyện ngày xưa, ngày nay vì tất cả các cấp điện áp đều đc tiếp đất. Ngoài lưới tiếp đất của trạm hạ áp, thì cách mỗi 200m hoặc 250m trụ điện của lưới phân phối sẽ có 1 cọc tiếp đất gọi là tiếp đất lập lại. Do đó dây trung tính có bị đứt ở 1 trụ thì cũng ko ảnh hưởng lớn tới lưới.
                      Vấn đề ở đây điện áp tăng là do khi sửa chữa đấu sai dây dẫn tới áp bị tăng, đây là trường hợp bất khả kháng của hộ tiêu thụ điện, lỗi là điện lực, nếu thiệt hại ở 1khu vực lớn thì có thể đi khiến nại tập thể, khi đó điện lực sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa thiết bị hư hỏng do sự cố đó. Còn thiệt hại ở nhà bạn thôi, thì bạn cũng có thể đi khiến nại và như chúng ta đã biết trình tự khiến nại ở VN thì chả ai rảnh đi cho mất thời gian. Cũng như việc mất điện, điện lực cũng phải đền bù số giờ mất điện sau khi tính toán này nọ, nhưng thực tế xưa nay có khi nào ta nhận được tiền đền bù đâu.

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết
                        đó là chuyện ngày xưa, ngày nay vì tất cả các cấp điện áp đều đc tiếp đất. Ngoài lưới tiếp đất của trạm hạ áp, thì cách mỗi 200m hoặc 250m trụ điện của lưới phân phối sẽ có 1 cọc tiếp đất gọi là tiếp đất lập lại. Do đó dây trung tính có bị đứt ở 1 trụ thì cũng ko ảnh hưởng lớn tới lưới.
                        Vấn đề ở đây điện áp tăng là do khi sửa chữa đấu sai dây dẫn tới áp bị tăng, đây là trường hợp bất khả kháng của hộ tiêu thụ điện, lỗi là điện lực, nếu thiệt hại ở 1khu vực lớn thì có thể đi khiến nại tập thể, khi đó điện lực sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa thiết bị hư hỏng do sự cố đó. Còn thiệt hại ở nhà bạn thôi, thì bạn cũng có thể đi khiến nại và như chúng ta đã biết trình tự khiến nại ở VN thì chả ai rảnh đi cho mất thời gian. Cũng như việc mất điện, điện lực cũng phải đền bù số giờ mất điện sau khi tính toán này nọ, nhưng thực tế xưa nay có khi nào ta nhận được tiền đền bù đâu.
                        Chắc ở thành phố quen rồi.
                        Nhiều nơi đến cái "cọc" xi măng còn thiếu, kéo dây còn dùng cọc tre cọc gỗ nói gì đếm việc"200m một cọc tiếp đất"

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                          Em lấy vd thế này:
                          2 pha A và B đang sử dụng điện. Pha A 8 kw, B 30kw. Do sự cố gì đó làm đứt dây trung tính=>tải 2 pha mắc vào điện 380v. Pha A áp tăng lên 300v, pha B tụt xuống 80v. Áp dây trung tính so với đất khoảng 150v,rơle ko hoạt động. Tải thì lần lượt cháy
                          Bó tay toàn tập. Không hiểu sao lại tăng áp hoặc giảm áp ở đây. 8kW với 30kW thì có gì khác nhau về áp.
                          Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta

                          Mr.Quỳnh 0978706839

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                            Bó tay toàn tập. Không hiểu sao lại tăng áp hoặc giảm áp ở đây. 8kW với 30kW thì có gì khác nhau về áp.
                            Tải có cs 8kw nt với tải 30kw vào nguồn 380v thì áp rơi trên chúng là b.nhiêu. Kiến thức vật lý cấp 3 mà bác ko hiểu hay giả vờ ko hiểu vậy

                            Comment

                            Về tác giả

                            Collapse

                            chuasonlam Tìm hiểu thêm về chuasonlam

                            Bài viết mới nhất

                            Collapse

                            • mèomướp
                              Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                              bởi mèomướp
                              Dạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
                              Hôm qua, 13:11
                            • tuyennhan
                              Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                              bởi tuyennhan
                              Sửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
                              Hôm qua, 09:25
                            • tuyennhan
                              Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                              bởi tuyennhan
                              Đúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
                              Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....
                              Hôm qua, 09:10
                            • Ng.Phuong.5
                              Vấn đề in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                              bởi Ng.Phuong.5
                              Vấn đề cũ: khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau. Mặc dù có linh kiện phần Drill là 1mm, có linh kiện thì là 3mm. Cho em hỏi cách sửa phần này ở Orcad 9.2 với ạ.
                              Mấy con...
                              09-01-2025, 19:44
                            • viettinh
                              Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                              bởi viettinh
                              Bác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
                              Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...
                              09-01-2025, 18:12
                            • nguyendinhvan
                              Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                              bởi nguyendinhvan
                              Theo tôi thì khi hpj sản xuất ra cái loa đó, đã có nhiều chuyên gia kỹ thuật hiệu chỉnh, tính toán các phần tử kỹ lưỡng rồi.
                              Bây giờ tính toán hiệu chỉnh lại cần có đội ngũ tương đương với nhà sản xuất.
                              Cách đơn giản...
                              09-01-2025, 00:04
                            • mèomướp
                              Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                              bởi mèomướp
                              Dạ cháu có ý tốt muốn động viên chú ấy ngâm cứu khoa học thôi ạ. Về phần kiểm tra dao động thì chú ấy chưa biết thì sẽ tìm hiểu được là cần những gì ạ, chắc chắn là khi hướng dẫn phần ấy các cô chú nào đó sẽ lưu ý cần loại sò công suất ra tránh cháy nổ rồi ạ....
                              08-01-2025, 19:02
                            • tuyennhan
                              Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45A
                              bởi tuyennhan
                              Chủ thớt hỏi có kiểm tra được dao động mà không cấp nguồn thì rõ trình ở mức nào mà mèo còn xúi ngâm cứu nữa ác vậy ....
                              08-01-2025, 15:43
                            • tuyennhan
                              Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                              bởi tuyennhan
                              Loa bass đấu trực tiếp không qua phân tần để thành loa toàn dải xem có thoát tiếng khộng , nếu không thoát cần phải sửa lại mạch cs hay âm sắc nếu đủ trình còn nếu thoát ca hay nhưng chưa vừa ý vì bass kém chăc thì đấu lại như cũ và đấu thêm loa mid treble bên ngoài .
                              08-01-2025, 15:28
                            • mèomướp
                              Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.
                              bởi mèomướp
                              Dạ loa tép bé xíu như ngón chân cái thôi ạ. Thiếu gì chỗ để đâu. Quan trọng là gắn thêm nó loa nghe ok hay ko thôi ạ...
                              08-01-2025, 11:44
                            Đang tải...
                            X