  • #16
    Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
    Mạch nầy sử dụng con MOC3021 là opto đ/k triac
    mình nghĩ mạch nầy không sử dụng được.
    -khi triac dẫn thì gần như nối tắt. diện thế hai đầu triac bằng không thì lấy nguồn đâu cấp cho opto.

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi hungoc Xem bài viết
      mình nghĩ mạch nầy không sử dụng được.
      -khi triac dẫn thì gần như nối tắt. diện thế hai đầu triac bằng không thì lấy nguồn đâu cấp cho opto.
      hello hungoc
      Triac dẩn cả hai nửa chu kỳ.Khi đã được kích dẩn nếu Ig=0 triac vẩn dẩn, triac chỉ tắt khi I<Ih hoặc phân cực ngược. Do đó nếu triac dản thì Vopto~0. Mặc dù opto tắt nhưng triac vẩn dẩn. Trong nửa bán kỳ âm còn lại triac cần phải được kích dản để hoạt động như bán kỳ dương
      Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
        Chắc bạn đọc trong phần máy bơm nước. MOC3041 là con triac ghép quang, rát hay để điều khiển đó. Hai chân điều khiển mắc như cho một con LED, Hai chân output có thể mắc nối tiếp trong mạch AC để diều khiển tải luôn (dòng .8A) nếu cần dòng lớn hơn thì lấy chân này đk Gate cho triac lớn là đuọc.

        Chúc thành công.
        Thay con MOC3041 bằng con EL817(lấy trong bộ nguồn máy tính) để điều khiển trực tiếp bóng đèn tuýp được không vậy?
        ||

        Comment


        • #19
          Em đang cần gấp để dùng cho mạch điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại. Vì vậy mong mọi người giúp đỡ.
          Thank!
          ||

          Comment


          • #20
            Nhìn mấy con trở bị nướng đen thui đến là tội nghiệp. Mình đang định dùng Triac để thay cho mấy cái rơ-le trong bộ điều khiển máy phay công nghiệp. sợ rằng dùng cái sơ đồ này vài hôm nó cháy thì buồn .
            Bác nào có kinh nghiệm vụ này chỉ giáo cho đệ với
            123...

            Comment


            • #21
              Bạn download datasheet của MOC3021 về, trong đó có phần giới thiệu cách mắc TRIAC với tải là cuộn cảm ( motor máy phay). Lắp theo đó là chạy ầm ầm.
              n
              ĐT: 0986 492 489

              Tham khảo:

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi Innovated Xem bài viết
                Relay của bạn là một chiều, nếu tần số đóng cắt không lớn lắm thì dùng P521 là được. Tất cả mình để trong file đính kèm nhé.
                Mình đọc trong file của bạn Innovated attach rồi tính như sau các bạn xem có đúng ko nhé! Thanks!
                Do mình điều khiển tải cảm (cuộn dây contactor) nên mình dùng sơ đồ sau

                Điện áp sử dụng là 220VAC: Dùng MOC3021 điều khiển con MAC97A8
                Tra datasheet của MAC97A8 được các thông số sau:




                -> chọn R1=330
                (R1+R2)=Vin/Igt=40/0.005=8000
                -> chọn R2=6.4K

                Attached Files
                Last edited by nbb3i; 19-07-2009, 00:06.
                123...

                Comment


                • #23
                  điện trở

                  Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
                  Nhìn mấy con trở bị nướng đen thui đến là tội nghiệp. Mình đang định dùng Triac để thay cho mấy cái rơ-le trong bộ điều khiển máy phay công nghiệp. sợ rằng dùng cái sơ đồ này vài hôm nó cháy thì buồn .
                  Bác nào có kinh nghiệm vụ này chỉ giáo cho đệ với
                  bọn này là điện trở của liên xô cũ đấy ạ ,nó có mầu đỏ chụp hình đểu nên trống giống nó bị die thế chú ko phải die
                  Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
                    Mình đọc trong file của bạn Innovated attach rồi tính như sau các bạn xem có đúng ko nhé! Thanks!
                    Do mình điều khiển tải cảm (cuộn dây contactor) nên mình dùng sơ đồ sau

                    Điện áp sử dụng là 220VAC: Dùng MOC3021 điều khiển con MAC97A8
                    Tra datasheet của MAC97A8 được các thông số sau:




                    -> chọn R1=330
                    (R1+R2)=Vin/Igt=40/0.005=8000
                    -> chọn R2=6.4K

                    Bạn nên thêm bộ RC nữa để chống lại sự tự kích của Triac khi kích mấy tải có cuộn dây (khởi động từ, relay)
                    Attached Files

                    0988467839

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết

                      Nhìn mấy con trở bị nướng đen thui đến là tội nghiệp. Mình đang định dùng Triac để thay cho mấy cái rơ-le trong bộ điều khiển máy phay công nghiệp. sợ rằng dùng cái sơ đồ này vài hôm nó cháy thì buồn .
                      Bác nào có kinh nghiệm vụ này chỉ giáo cho đệ với
                      Nói chung, với máy công nghiệp, nếu chỉ on-off, nên dùng solid relay thích hợp hơn, nhanh hơn, tin cậy hơn dùng TRIAC lắp rời!

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                        Nói chung, với máy công nghiệp, nên dùng solid relay thích hợp hơn, nhanh hơn, tin cậy hơn dùng TRIAC lắp rời!
                        Vâng có lẽ lần sau em sẽ chuyển sang dùng con này. Đọc qua datasheet của nó thì thấy vừa dễ dùng hơn (mạch điều khiển đơn giản) lại có thêm nhiều ưu điểm nữa. Tuy nhiên giá thành của nó cũng khá rắn so với dùng triac cùng công suất. Nếu xử lý tốt triac thì em nghĩ dùng triac có lợi hơn về giá thành.

                        Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                        Bạn nên thêm bộ RC nữa để chống lại sự tự kích của Triac khi kích mấy tải có cuộn dây (khởi động từ, relay)
                        Mình tưởng C1 và R2 có nhiệm vụ chống tự kích rồi chứ?
                        123...

                        Comment


                        • #27
                          Em lắp đúng như sơ đồ nó viết dùng cho tải cảm (cuộn dây khởi động từ). thế mà triac lúc nào cũng tự động kích luôn =)). Lắp theo sơ đồ tải thuần trở thì lại đóng mở bình thường. vui quá cơ. chắc là cuộn dây ko coi là tải cảm
                          123...

                          Comment


                          • #28
                            Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
                            Em lắp đúng như sơ đồ nó viết dùng cho tải cảm (cuộn dây khởi động từ). thế mà triac lúc nào cũng tự động kích luôn =)). Lắp theo sơ đồ tải thuần trở thì lại đóng mở bình thường. vui quá cơ. chắc là cuộn dây ko coi là tải cảm
                            Đấy là do cuộn dây đó bạn, nên mình mới nói là gắn thêm bộ RC vào đó, mà nhớ là tụ phải 250V nha, hồi xưa đem mấy cái tụ 103 thường, để lâu một lát rồi nó bốc khói tùm lum..hix

                            0988467839

                            Comment


                            • #29
                              the khoâng co cai mach neo cho a e coi ah`

                              Comment


                              • #30
                                Cho mình hỏi vấn đề này tí: mình đang tìm cách thiết kế 1 mạch như sau:

                                Cảm biến khí đo CO sẽ cho ra dòng điện mA, mình muốn nếu dòng điện nhỏ hơn ví dụ (a mA) thì sẽ luôn mở van điện, còn dòng điện đo từ cảm biến mà lớn hơn a mA thì đóng van điện lại. Như vậy mình dùng Triac được ko và thiết kế mạch thế nào?

                                Có ai biết vấn đề này chỉ mình làm sơ đồ mạch này với