    mình đang muôn hạ ap điện xe 60v đên 65v xuống 10v đến 12 v, tầm 200w. dùng d718 để sư dụng nhờ cac bạn giup đở ạ. thanhk các bạn

  • #2
    Yêu cầu hạ áp dễ hiểu rồi, nhưng tại sao lại bắt buộc phải dùng chính xác D718 ?
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viết
      mình đang muôn hạ ap điện xe 60v đên 65v xuống 10v đến 12 v, tầm 200w. dùng d718 để sư dụng nhờ cac bạn giup đở ạ. thanhk các bạn
      200W/10V = 20A
      Hao phí (toả nhiệt) trên D718 = (65-10)*20 = 1100W, bằng cái ấm siêu tốc! Bạn định troll anh em à? Tại sao k dùng mạch buck mà lại là D718???

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết

        200W/10V = 20A
        Hao phí (toả nhiệt) trên D718 = (65-10)*20 = 1100W, bằng cái ấm siêu tốc! Bạn định troll anh em à? Tại sao k dùng mạch buck mà lại là D718???
        sẽ dùng PP hạ áp qua BAX bạn ơi

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết

          200W/10V = 20A
          Hao phí (toả nhiệt) trên D718 = (65-10)*20 = 1100W, bằng cái ấm siêu tốc! Bạn định troll anh em à? Tại sao k dùng mạch buck mà lại là D718???
          càm ơn bạn. co thê chỉ mìnhko.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

            sẽ dùng PP hạ áp qua BAX bạn ơi
            Tưởng bạn kia chơi kiểu linear. Nhưng đúng là câu hỏi k rõ ràng

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viết

              càm ơn bạn. co thê chỉ mìnhko.
              Vậy con D718 sẽ dùng ở vị trí nào? Tại sao phải dùng con đó? Đây là bài tập hay làm để dùng thực tế?

              Comment


              • #8
                Tầm 200w /12V . Vị chi là dòng điện bằng 200w/12v= 16A
                2SD718 có dòng danh định là 8A. Nhưng mà thực tế loại mua ở chợ chỉ an toàn ở mức 3A thôi . Cho nên để an toàn cần ít nhất 5 cái mắc song song.
                2SD718 thết kế hoạt động kiểu xung cũng được . Nhưng chạy ở tần số đóng mở 50Hz thôi. Chạy với biến áp sắt thôi.
                Hiệu suát 95 99% như hàng công nghệ thì không đạt được, Nhưng mà tầm 80- 90% thì được
                Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                nguyendinhvan1968@gmail.com

                Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                Comment


                • #9
                  Dùng nguồn xung hạ áp từ 60V ra 12V là hiệu quả nhất nếu không cần cách ly. Nếu không kinh nghiệm gì về nguồn xung thì bạn đi kiếm mua bộ nguồn như vậy là an toàn và lẹ nhất. Vì dòng quá cao nếu được thì nên dụng nguồn xung hạ áp đồng bộ Synchronous Buck. Bạn coi qua clip này để hiểu nguồn xung hạ áp là như thế nào. Chúc may mắn

                  https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                    Tầm 200w /12V . Vị chi là dòng điện bằng 200w/12v= 16A
                    2SD718 có dòng danh định là 8A. Nhưng mà thực tế loại mua ở chợ chỉ an toàn ở mức 3A thôi . Cho nên để an toàn cần ít nhất 5 cái mắc song song.
                    2SD718 thết kế hoạt động kiểu xung cũng được . Nhưng chạy ở tần số đóng mở 50Hz thôi. Chạy với biến áp sắt thôi.
                    Hiệu suát 95 99% như hàng công nghệ thì không đạt được, Nhưng mà tầm 80- 90% thì được
                    Hạ từ 60V xuống 12V nên chỉ ăn dòng danh định 4A thôi bác ơi! Làm cái nguồn BA sắt như kiểu máy gí cá ấy, từ 2 cặp D718 là được rồi!

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

                      Hạ từ 60V xuống 12V nên chỉ ăn dòng danh định 4A thôi bác ơi! Làm cái nguồn BA sắt như kiểu máy gí cá ấy, từ 2 cặp D718 là được rồi!
                      Vế đầu bác ấy dùng D718 theo kiểu tuyến tính (vì thực chất câu hỏi k rõ ràng, k hiểu rõ là chủ thớt bắt buộc phải tuyến tính hay là thế nào)

                      Comment

                      Về tác giả

                      Collapse

                      dinhthong617 Tìm hiểu thêm về dinhthong617

                      Bài viết mới nhất

                      Collapse

                      Đang tải...
                      X