    Hiện em đang muốn kết hợp cảm biến hiện diện + cảm biến ánh sáng trong 1 phòng
    Tuy nhiên gặp 1 vấn đề:
    Mắc nối tiếp 2 cảm biến với nhau thì, khi tối ok cảm biến ánh sáng sẽ thông, khi có người thì cảm biến hiện diện sẽ thông => đèn sáng
    -> Vấn đề khi đèn ságn thì cảm biến ánh sáng lại thấy đủ sáng rồi nó lại ngắt <=> đèn tắt

    Cứ thế nó lặp đi lặp lại làm đèn nhấp nháy,
    Giờ em muốn hỏi có linh kiện gì, hay loại công tắc gì: khi ko có điện thì mở, có điện chạy qua thì chuyển qua trạng thái mở mãi cho tới khi ngắt điện.

    Click image for larger version

Name:	ct.png
Views:	3147
Size:	10.3 KB
ID:	1731707

  • #2
    Với nguồn DC thì dùng SCR
    Mà cái cảm biến ánh sáng người ta đã tính hết rồi, thực tế nó đâu có bị bật tắt liên tục như bạn nói

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
      Với nguồn DC thì dùng SCR
      Mà cái cảm biến ánh sáng người ta đã tính hết rồi, thực tế nó đâu có bị bật tắt liên tục như bạn nói
      dạ trong môi trường hẹp bị vậy á bác. trên youtube đã có ae thực hiện rồi và đúng chớp tắt liên tục bác á

      Comment


      • #4
        Bạn tham khảo cách bên dưới nhé:
        1. Di chuyển cảm biến ánh sáng đến chỗ khác sao cho ko bị tác động nhầm khi đèn sáng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu khi tối cảm biến ánh sáng sẽ thông.
        2. Thay cảm biến ánh sáng bằng Timer để cài đặt giờ cấp nguồn cho cảm biến hiện diện hoạt động.
        Chúc thành công

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
          Bạn tham khảo cách bên dưới nhé:
          1. Di chuyển cảm biến ánh sáng đến chỗ khác sao cho ko bị tác động nhầm khi đèn sáng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu khi tối cảm biến ánh sáng sẽ thông.
          2. Thay cảm biến ánh sáng bằng Timer để cài đặt giờ cấp nguồn cho cảm biến hiện diện hoạt động.
          Chúc thành công
          Em thực hiện trong khu vực WC, ánh sáng đều quá nên khó có vị trí như vậy.

          Như bác @trthnguyen vừa hướng dẫn dùng SCR em vừa đọc thấy rất hợp lý, chỉ cần kích điện 1 lần là nó thành đường dẫn thay thế cho cảm biến ánh sáng,
          - khi người ra khỏi, cảm biến hiện diện ngắt, dòng điện sẽ bị ngắt dẫn tới SCR về lại trạng thái ko dẫn điện, thêm 1 diot chống điện chạy ngược từ SCR và cảm biến ánh sáng là ổn.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
            Với nguồn DC thì dùng SCR
            Mà cái cảm biến ánh sáng người ta đã tính hết rồi, thực tế nó đâu có bị bật tắt liên tục như bạn nói
            sr bác là cảm biến hiện diện + cảm biến ánh sáng ae tự đấu, ko phải loại kit mua lắp sẵn chỉ việc đấu dây.
            Do các loại này dùng cảm biến chuyển động độ chính xác thấp + người phải hoạt động liên tục -> khá bất tiện, nên em mới keét hợp con hiện diện này