    Nguồn cung cấp 12VDC-15A, thiết bị dòng max ghi trên đó là 10A, như vậy thì có sao ko các bác, vì bình thường các thiết bị e thấy nó thiết kế nguồn cấp với nguồn tiêu thụ sát nhau?

  • #2
    Các thông số của nguồn: năng lực của nguồn
    Các thông số của tải: nhu cầu của tải
    Bạn có thể dùng nguồn 12VDC/1000A để chạy tải 1A và không thể làm ngược lại!

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết
      Nguồn cung cấp 12VDC-15A, thiết bị dòng max ghi trên đó là 10A, như vậy thì có sao ko các bác, vì bình thường các thiết bị e thấy nó thiết kế nguồn cấp với nguồn tiêu thụ sát nhau?
      Hehee, mai mốt mua cái nồi cơm điện ghi 220V/5A về trước khi cắm vào lưới điện có CB ghi 220V 30A thì nhớ điện thoại hỏi bên điện lực xem có xài được ko nhé. heheee
      EDA Engineer - Design on Demand
      Email:
      Web:

      Comment


      • #4
        Chủ thớt ở trên rừng (chuasonlam = chúa sơn lâm = ...), nên hỏi như vậy.