  • Đóng ngắt Magnetic Contactor

    Hôm nay em vừa được học về Magnetic Contactor . Các bác cho em hỏi cách mắc 2 Magnetic Contactor chạy đảo chiều motor mà khi motor đang chạy chiều trái, mình nhấn công tắc cho quay đảo chiều lại thì sẽ không được ( vì bình thường khi muốn đảo chiều motor thì phải nhấn OFF rồi mới nhấn đảo chiều, nếu đảo chiều mà chưa nhấn OFF thì sẽ bị nổ mạch). Ai biết giúp em với ạ.

  • #2
    dễ mà bạn biết đâu contor độc lập có duy trì rùi chứ
    chỉ cần nguồn cấp điện áp cho cuộn dây là đấu đi qua vị trí tiếp điểm phụ thường đóng của khởi động từ bên kia là sẽ đc à
    }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
    Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
    Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
    }==={>>0978885615>>>

    Comment


    • #3
      1 công tắc sẽ làm luôn 2 nhiệm vụ, vừa off contactor 1 vùa on contactor 2. Cái này có thể sử dụng loại nút bấm 8 chân bao gồm 2 cặp tiếp điểm thường đóng và 2 cặp thường mở, ấn 1 cái là có tác động đến cả 4 cặp luôn.

      Comment


      • #4
        ON trái chạy trái, ON phải chạy phải, OFF tắt. Nếu muốn đảo chiều trái hay phải mà không qua OFF hoặc nói cách khác đang chạy phải mà bấm đổi chạy trái không qua bấm OFF thì anh chạy phải khống chế được anh chạy trái và ngược lại. ON phải - ngắt trái - chạy phải - ON trái - ngắt phải - chạy trái - OFF - hết giờ.

        Chúc vui.