Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sử dụng công tắc điện tử

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sử dụng công tắc điện tử

    Xin chào các anh! Em đang có 1 vấn đề mong các anh giúp đỡ.

    Em đang làm 1 thiết bị tự động bật tắt dây mayso sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ.
    Bộ điều khiển nhiệt độ chỉ có 1 loại Output là 250v -2A.
    Nhưng em chỉ cần đốt nóng dây mayso ở nhiệt độ thấp ~90oC nên chỉ nối dây mayso vào nguồn 24v, không thể nối trực tiếp vào output của bộ điều khiển nhiệt độ.
    Vậy, em có thể dùng cách nào để chuyển tín hiệu điều khiển từ bộ điều khiển nhiệt độ đến dây mayso?
    Em thấy có thể dùng SSR, nhưng tìm trên internet thì SSR thường Input nhỏ vào Load lớn, không rõ có thể dùng ngược lại được không?

    Em xin cảm ơn!

  • #2
    Nguyên văn bởi kzak27 Xem bài viết
    Xin chào các anh! Em đang có 1 vấn đề mong các anh giúp đỡ.

    Em đang làm 1 thiết bị tự động bật tắt dây mayso sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ.
    Bộ điều khiển nhiệt độ chỉ có 1 loại Output là 250v -2A.
    Nhưng em chỉ cần đốt nóng dây mayso ở nhiệt độ thấp ~90oC nên chỉ nối dây mayso vào nguồn 24v, không thể nối trực tiếp vào output của bộ điều khiển nhiệt độ.
    Vậy, em có thể dùng cách nào để chuyển tín hiệu điều khiển từ bộ điều khiển nhiệt độ đến dây mayso?
    Em thấy có thể dùng SSR, nhưng tìm trên internet thì SSR thường Input nhỏ vào Load lớn, không rõ có thể dùng ngược lại được không?

    Em xin cảm ơn!
    bạn không nói rõ ngõ ra của bộ điều khiển nhiệt độ là 250v/2A là gì , nó là điện áp ra , hay chỉ là tiếp điểm công tắc có áp và dòng chịu được . phần lớn nó chỉ là công tắc không liên quan gì đến điện áp tại đó ,nếu như vậy thì nối nó vào nguồn 24v cấp cho mayso cũng được , trong trường hợp ngõ output đó có nối với đường nguồn 220vac thì bạn nên sử dụng thêm rơ le hoặc SSR để đóng ngắt cho dây mayso , nếu nguồn cho mayso 24v thì dùng rơ le , còn dây mayso 220vac thì dùng SSR , từ ngõ ra của bộ điều khiển có áp 220v , hãy dùng tụ hoặc trở cộng với diode để giảm áp rồi đưa vào rơ le hoặc SSR cho phù hợp [5v-12v-24v] .

    Comment


    • #3
      Ngỏ ra bộ điều khiển nối với rờ le 220 volt 20-30 A tiếp điểm cấp nguồn 24 cho dây may so .

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
        bạn không nói rõ ngõ ra của bộ điều khiển nhiệt độ là 250v/2A là gì , nó là điện áp ra , hay chỉ là tiếp điểm công tắc có áp và dòng chịu được . phần lớn nó chỉ là công tắc không liên quan gì đến điện áp tại đó ,nếu như vậy thì nối nó vào nguồn 24v cấp cho mayso cũng được , trong trường hợp ngõ output đó có nối với đường nguồn 220vac thì bạn nên sử dụng thêm rơ le hoặc SSR để đóng ngắt cho dây mayso , nếu nguồn cho mayso 24v thì dùng rơ le , còn dây mayso 220vac thì dùng SSR , từ ngõ ra của bộ điều khiển có áp 220v , hãy dùng tụ hoặc trở cộng với diode để giảm áp rồi đưa vào rơ le hoặc SSR cho phù hợp [5v-12v-24v] .
        1, Em cũng không rõ nó là điện áp ra, hay là tiếp điểm công tắc. Theo như hướng dẫn sử dụng thì output có nối với đường nguồn 220VAC. Vậy khi mua SSR thì e cần chú ý đến những thông số nào.



        E dự định mắc như sau có được không?
        Đường từ số 10 ra 1 cực input của SSR, 1 cực input còn lại nối với đầu dây nguồn 220V AC khác với dây đã vào Số 9.
        Còn đầu output SSR mắc nối tiếp với dây mayso được nối với nguồn 24V DC.

        2, Nguồn 24v em dùng để chạy cho cả 1 quạt và 1 mô tơ nữa. 2 Thiết bị này chạy độc lập với dây mayso nên không thể nối trực tiếp vào nguồn 24v.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi kzak27 Xem bài viết
          1, Em cũng không rõ nó là điện áp ra, hay là tiếp điểm công tắc. Theo như hướng dẫn sử dụng thì output có nối với đường nguồn 220VAC. Vậy khi mua SSR thì e cần chú ý đến những thông số nào.



          E dự định mắc như sau có được không?
          Đường từ số 10 ra 1 cực input của SSR, 1 cực input còn lại nối với đầu dây nguồn 220V AC khác với dây đã vào Số 9.
          Còn đầu output SSR mắc nối tiếp với dây mayso được nối với nguồn 24V DC.

          2, Nguồn 24v em dùng để chạy cho cả 1 quạt và 1 mô tơ nữa. 2 Thiết bị này chạy độc lập với dây mayso nên không thể nối trực tiếp vào nguồn 24v.
          vậy là ngõ ra đó chỉ là tiếp điểm công tắc thường hở và thường đóng [A-B-C, 8-9-10] dây 9-C là dây chung, dây này có thể nối vào nguồn 24v , còn dây A hợc B được nối vào thiết bị xử dụng 24v/10A vẫn được . còn xử dụng SSR không đơn giản ,tuy nó rất tiện , nhưng phải đúng với thông số áp IN và OUT , thí dụ ỊN-5V thì phải đủ 5 v nó mới đóng mạch , và ngõ ra phải đúng áp , t.dụ 220vac . thì phải mắc vào nguồn 220vac thì nó mới dẫn được, chứ mắc vào 110v hoặc 24v thì nó không dẫn , hoặc dẫn yếu . trong trường hợp này nên dùng rơ le 220vac là tiện hơn , ngõ vào của rơ le được nối với điện 220v theo nguồn cho bộ điều khiển , còn các tiếp điểm ra thì nối với nguồn 24v độc lập cho từng thiết bị riêng rẽ .

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
            vậy là ngõ ra đó chỉ là tiếp điểm công tắc thường hở và thường đóng [A-B-C, 8-9-10] dây 9-C là dây chung, dây này có thể nối vào nguồn 24v , còn dây A hợc B được nối vào thiết bị xử dụng 24v/10A vẫn được . còn xử dụng SSR không đơn giản ,tuy nó rất tiện , nhưng phải đúng với thông số áp IN và OUT , thí dụ ỊN-5V thì phải đủ 5 v nó mới đóng mạch , và ngõ ra phải đúng áp , t.dụ 220vac . thì phải mắc vào nguồn 220vac thì nó mới dẫn được, chứ mắc vào 110v hoặc 24v thì nó không dẫn , hoặc dẫn yếu . trong trường hợp này nên dùng rơ le 220vac là tiện hơn , ngõ vào của rơ le được nối với điện 220v theo nguồn cho bộ điều khiển , còn các tiếp điểm ra thì nối với nguồn 24v độc lập cho từng thiết bị riêng rẽ .
            Như vậy trong trường hợp của e có thể dùng 2 cách:
            - 1 là Sử dụng rơ le 220v AC: ngõ vào của rơ le được nối với điện 220v theo nguồn cho bộ điều khiển , còn các tiếp điểm ra thì nối với nguồn 24v độc lập cho từng thiết bị riêng rẽ.
            - 2 là dùng thằng nguồn 24v DC nối vào output của bộ đk: 1 Cực của Nguồn 24v DC nối vào ô 9. Ô 10 nối dây vào 1 đầu dây mayso, đầu còn lại của dây mayso với cực còn lại của nguồn 24v DC.

            Comment


            • #7
              Nếu tải lớn mới cần đấu thêm rờ le hoặc contactor. Tải khoảng 1A thì đấu cách 2 cho gọn.
              sau.ph

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi kzak27 Xem bài viết
                Như vậy trong trường hợp của e có thể dùng 2 cách:
                - 1 là Sử dụng rơ le 220v AC: ngõ vào của rơ le được nối với điện 220v theo nguồn cho bộ điều khiển , còn các tiếp điểm ra thì nối với nguồn 24v độc lập cho từng thiết bị riêng rẽ.
                - 2 là dùng thằng nguồn 24v DC nối vào output của bộ đk: 1 Cực của Nguồn 24v DC nối vào ô 9. Ô 10 nối dây vào 1 đầu dây mayso, đầu còn lại của dây mayso với cực còn lại của nguồn 24v DC.
                Dùng cách 1 đi cách 2 thường để kích rờ le , ssr không dùng cấp nguồn trực tiếp vì dây may so khi chưa nóng đỏ tổng trở rất nhỏ như chập nguồn dùng lâu sẽ cháy mặt tiếp điểm mất công tháo ra sửa .

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi kzak27 Xem bài viết
                  Như vậy trong trường hợp của e có thể dùng 2 cách:
                  - 1 là Sử dụng rơ le 220v AC: ngõ vào của rơ le được nối với điện 220v theo nguồn cho bộ điều khiển , còn các tiếp điểm ra thì nối với nguồn 24v độc lập cho từng thiết bị riêng rẽ.
                  - 2 là dùng thằng nguồn 24v DC nối vào output của bộ đk: 1 Cực của Nguồn 24v DC nối vào ô 9. Ô 10 nối dây vào 1 đầu dây mayso, đầu còn lại của dây mayso với cực còn lại của nguồn 24v DC.
                  cứ dùng theo cách thứ nhất là tiện hơn cả , thêm cái rơ le 220v có 10k thôi , hư hòng mặt vít thì thay cái khác , đỡ phải sửa bộ điều khiển .

                  Comment


                  • #10
                    Em đã mua rơ le như này nhưng không biết mắc theo cách 1 như thế nào. Nó nhiều tiếp điểm mà hướng dẫn rất sơ sài dường như là không có


                    Các anh chỉ giúp em thiết bị này dùng như thế nào. E hỏi người bán thiết bị để chia 1 dòng vào thành nhiều dòng nhỏ hơn, dạng như mắc song song, thì họ đưa cho cái này. Về tháo ra xem thì thấy các tiếp điểm bên này chỉ nối thẳng trực tiếp với các tiếp điểm bên kia, nên e cũng không hiểu là nó hoạt động và sử dụng ntn?

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi kzak27 Xem bài viết
                      Em đã mua rơ le như này nhưng không biết mắc theo cách 1 như thế nào. Nó nhiều tiếp điểm mà hướng dẫn rất sơ sài dường như là không có


                      Các anh chỉ giúp em thiết bị này dùng như thế nào. E hỏi người bán thiết bị để chia 1 dòng vào thành nhiều dòng nhỏ hơn, dạng như mắc song song, thì họ đưa cho cái này. Về tháo ra xem thì thấy các tiếp điểm bên này chỉ nối thẳng trực tiếp với các tiếp điểm bên kia, nên e cũng không hiểu là nó hoạt động và sử dụng ntn?
                      rơ le này là 4 tiếp điểm 2 vị trí , dòng nhỏ , 2 chân ngay con vít là của cuộn hút , 4 chân một hàng sát đó là 4 chân gốc [com], 4 chân bìa ngoài là chân thường đóng, 4 chân kế đó là chân thường hơ , ta dùng 4 chân này với 4 chân gốc , nếu nhu cầu tải không cao thì tiếp điểm đơn , dùng từng tiếp điểm riêng , vậy là rơ le cho 4 thiết bị nếu dùng ngắt 1 dây , nếu dùng đóng ngắt 2 dây[an toàn] thì được 2 thiết bị. còn cái đế để cắm rơ le thì phải dò từ rơ le xuống để biết chính xác chân nào nối với vít nào , tránh nhầm lẫn . còn hộp đấu nối hình dưới chỉ để nối tiếp dây vào thiết bị cho tiện , hoặc tăng dòng thì chập đôi 2 dây với nhau .

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
                        rơ le này là 4 tiếp điểm 2 vị trí , dòng nhỏ , 2 chân ngay con vít là của cuộn hút , 4 chân một hàng sát đó là 4 chân gốc [com], 4 chân bìa ngoài là chân thường đóng, 4 chân kế đó là chân thường hơ , ta dùng 4 chân này với 4 chân gốc , nếu nhu cầu tải không cao thì tiếp điểm đơn , dùng từng tiếp điểm riêng , vậy là rơ le cho 4 thiết bị nếu dùng ngắt 1 dây , nếu dùng đóng ngắt 2 dây[an toàn] thì được 2 thiết bị. còn cái đế để cắm rơ le thì phải dò từ rơ le xuống để biết chính xác chân nào nối với vít nào , tránh nhầm lẫn . còn hộp đấu nối hình dưới chỉ để nối tiếp dây vào thiết bị cho tiện , hoặc tăng dòng thì chập đôi 2 dây với nhau .
                        Anh hướng dẫn em cách dò từ rơ le xuống chân của đế cắm, và tên cái thiết bị mà có tác dụng "1 dòng vào thành nhiều dòng nhỏ hơn, dạng như mắc song song" nhé!
                        Trên cái đế cắm không có chỉ dẫn gì cả, cũng không có ốc để tháo ra xem. E chỉ thấy nó được bịt ở dưới đáy nhưng không tài nào cậy đáy ra được.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi kzak27 Xem bài viết
                          Anh hướng dẫn em cách dò từ rơ le xuống chân của đế cắm, và tên cái thiết bị mà có tác dụng "1 dòng vào thành nhiều dòng nhỏ hơn, dạng như mắc song song" nhé!
                          Trên cái đế cắm không có chỉ dẫn gì cả, cũng không có ốc để tháo ra xem. E chỉ thấy nó được bịt ở dưới đáy nhưng không tài nào cậy đáy ra được.
                          trên đế cắm có các vị trí tương ứng với chân rơ le , bạn dùng que đo đồng hồ đưa vào các khe cắm đó rồi đo với các ốc bắt dây , rồi vẽ ra giấy thứ tự các chân đó là biết ngay , còn thiết bị trạm nối dây , chia dây thì thường gọi là trạm nối dây 4 đường vậy thôi ,trong ca ta lo thì nó có tên gọi kèm mã thiết bị , mình thì không nắm rõ lắm ,

                          Comment


                          • #14
                            Cái đế rất cần chỉ đấu dây 1 lần nếu rờ le có hư thì chỉ việc tháo rờ le hư ra thay cái khác rất tiện , còn cái kia gọi là trạm 4 không cần lắm vì có thể hàn hay câu nhiều dây vào 1 chỗ nếu muốn dùng cái trạm đó cấp nguồn 24 volt cho nhiều đường thì đầu phía trên nối chung lại 1 với 2 , 2-3 , 3-4 dây nguồn câu vào 1 hay 2-3-4 đầu dưới dùng để đấu các đường dùng nguồn .

                            Comment

                            Về tác giả

                            Collapse

                            kzak27 Tìm hiểu thêm về kzak27

                            Bài viết mới nhất

                            Collapse

                            Đang tải...
                            X