  • #31
    Nguyên văn bởi langtu1400 Xem bài viết
    mình dùng nguồn dòng cấp dòng ổn định như bác micro duyphi nói đó.
    Dòng mình cấp ra đo dc là 20mA( đo trực tiếp bằng đồng hồ tại ngõ ra luôn),nhưng nếu mình bỏ vào 1 điện trở 2k thì dòng đo trong mạch lại chỉ 6mA,trong khi đáng lẽ phải là 20mA luôn mới đúng chứ
    Còn bác nói về nguồn dòng có núm vặn là sao,có thể giải thích rõ hơn đc ko,mình nghĩ nó cũng như nguồn cấp dòng thông thường thôi chứ(trước giờ mình toàn xài khái niệm nguồn áp nên giờ đụng khái niệm nguồn dòng thì....)
    bạn chỉ cho mình cách đo dòng bằng đồng hồ với
    mà bạn đo dòng bằng đồng hôv VOM hay đông hồ đo dòng vậy

    Comment


    • #32
      Nguyên văn bởi mix Xem bài viết
      bạn chỉ cho mình cách đo dòng bằng đồng hồ với
      mà bạn đo dòng bằng đồng hôv VOM hay đông hồ đo dòng vậy
      Ặc ặc.
      Mắc VOM nối tiếp với mạch cần đo dòng. Chuyển thang đo sang mA hoặc 10A phù hợp với giá trị cần đo.

      Comment


      • #33
        Em có một nguồn siemens 24vdc,em muốn sử dụng biến trở tạo ra dòng từ 4-20 ma để điều khiển MAN của một van tuyến tính 24vdc 4-20ma .Em tham khảo mô hình có sẵn thấy sài 1 con tip 127,một biến trở 1k và mấy con trở nữa,nhưng không biết hoạt động như thế nào.mong chỉ giúp..

        Comment