Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tính chiều dài dây dẫn điện xin mọi người giúp đỡ

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tính chiều dài dây dẫn điện xin mọi người giúp đỡ

    Chào cả nhà. Hiện tại em đang có 1 vấn đề mà không biết tính toán như thế nào. Em muốn truyền nguồn điện 12VDC từ nguồn đến thiết bị có thông số như thế này 12VDC / 0.25mA(peak). Em dùng loại dây 15AWG(1.45mm). Em muốn biết được khoảng cách tối đa mà dây dẫn có thể kéo được từ nguồn đến thiết bị. Rất Mong mọi người giúp đỡ. Chào cả nhà .

  • #2
    hix. ko co ai giup em huh ? huhuhu

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi congadientu Xem bài viết
      Chào cả nhà. Hiện tại em đang có 1 vấn đề mà không biết tính toán như thế nào. Em muốn truyền nguồn điện 12VDC từ nguồn đến thiết bị có thông số như thế này 12VDC / 0.25mA(peak). Em dùng loại dây 15AWG(1.45mm). Em muốn biết được khoảng cách tối đa mà dây dẫn có thể kéo được từ nguồn đến thiết bị. Rất Mong mọi người giúp đỡ. Chào cả nhà .
      Chào bạn !

      Bạn cần nói rõ là bạn ứng dụng vào đâu. Thường thì người ta sẽ tính khoảng cách từ nguồn tới thiết bị trước rồi mới chọn dây, chứ ai không chọn dây trước cả.

      Việc chọn dây dựa vào 2 thông số chính là tổn hao trên dây và khả năng chịu tải của dây. Tổn hao trên dây là do điện trở của dây, nó phụ thuộc vào vật liệu làm dây và chiều dài của dây, công thức tính điện trở hình như học từ hổi lớp 11 rồi thì phải. Còn khả năng chịu tải của dây là dòng điện giới hạn đi qua dây (bạn xem trên thông số của dây)

      Nói chung, thiết bị của bạn không cần dòng và áp lớn nên không cần quan tâm lắm đến việc chọn dây như thế nào, hầu hết các dẫn đều chịu được dòng 0.25mA.

      Mình cũng thấy người ta tính toán về đường dây dài khi chiều dài dây quá lớn. VD đường dây 500KV Bắc-Nam. Nhưng hình như cái đó chỉ áp dụng cho dòng xoay chiều thôi thì phải. Bạn có thể đọc thêm về lí thuyết đường dây dài. (Trong tài liệu về lí thuyết mạch).

      Mà nếu khoảng cách giữa nguồn và thiết bị lớn thật thì bạn nên làm 1 cái biến áp cho tiện, vì nguồn xoay chiều ở đâu chả có, hơn nữa như vậy sẽ tiết kiệm tiền dây dẫn cho bạn.

      Thân ái !

      Comment


      • #4
        Hi Cám ơn bạn pk178 đã cho ý kiến. Mình đang triển khai sử dụng hệ thống access control cho nhà máy.
        Cụ thể là như thế này. Mình cần cấp nguồn cho tải là reader(thông số 12VDC/0.25mA dòng đỉnh). Vấn đề ở đây là có rất nhiều reader như thế trong khắp nhà máy nên mình nghĩ dùng 1 nguồn cố định chuyển từ AC sang DC, sau đó cung cấp cho tất cả các reader có trong nhà máy. Mình kết nối những reader này với nhau và cùng truyền dữ liệu về server room. Mình dùng chuẩn kết nối rs485. Với chuẩn kết nối rs485 thì khoảng cách cho phép có thể lên đến 1.2km(dựa trên tài liệu mình đọc được). Nhưng còn vấn đề khoảng cách từ nguồn đến các reader thì mình không chắc lằm(Vì nguồn DC 12V nếu đi khoảng cách quá dài mình sợ sụp áp ảnh hưởng đến việc cấp nguồn cho các reader).
        Nên vấn đề ở đây của mình là mình không biết khoảng cách tối đa với loại dây dẫn 1.5mm có thể truyền tải 12VDC để các reader hoạt động ổn định được.
        Nếu bạn có công thức tính toán để tìm chiều dài dây dẫn thì có thể cho mình xin được không?
        Rất cám ơn sự giúp đỡ của mọi người.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi congadientu Xem bài viết
          Hi Cám ơn bạn pk178 đã cho ý kiến. Mình đang triển khai sử dụng hệ thống access control cho nhà máy.
          Cụ thể là như thế này. Mình cần cấp nguồn cho tải là reader(thông số 12VDC/0.25mA dòng đỉnh). Vấn đề ở đây là có rất nhiều reader như thế trong khắp nhà máy nên mình nghĩ dùng 1 nguồn cố định chuyển từ AC sang DC, sau đó cung cấp cho tất cả các reader có trong nhà máy. Mình kết nối những reader này với nhau và cùng truyền dữ liệu về server room. Mình dùng chuẩn kết nối rs485. Với chuẩn kết nối rs485 thì khoảng cách cho phép có thể lên đến 1.2km(dựa trên tài liệu mình đọc được). Nhưng còn vấn đề khoảng cách từ nguồn đến các reader thì mình không chắc lằm(Vì nguồn DC 12V nếu đi khoảng cách quá dài mình sợ sụp áp ảnh hưởng đến việc cấp nguồn cho các reader).
          Nên vấn đề ở đây của mình là mình không biết khoảng cách tối đa với loại dây dẫn 1.5mm có thể truyền tải 12VDC để các reader hoạt động ổn định được.
          Nếu bạn có công thức tính toán để tìm chiều dài dây dẫn thì có thể cho mình xin được không?
          Rất cám ơn sự giúp đỡ của mọi người.
          Chào bạn !

          Vấn đề bạn lo ngại ở đây là sụt áp trên đường dây, vậy thì ok, bạn tăng nguồn cung cấp lên khoảng 20V, sau đó tại mỗi đầu vào của reader, bạn đặt 1 con IC 7812, nó sẽ ổn áp luôn và cho điện áp ra là 12V, nếu bạn cần hạn dòng nữa thì mắc thêm mấy con điện trở // với reader, thông số điện trở thế nào ban tự tính nhé, vì nó còn phụ thuộc vào môi trường làm việc nữa, bạn có thể down datasheet của nó về tham khảo.

          Chúc bạn thành công !

          Comment


          • #6
            Thank ý kiến của bạn phamkhanh, mình gặp phải 2 vấn đề. thứ nhất là như mình nói khi kéo đường dây đi xa sẽ có hiện tượng sụt áp. Còn ý kiến của bạn cũng rất hay nhưng ở đây yêu cầu là mọi thứ âm tường(để cho thẫm mỹ ấy hihi). Nên mình muốn kéo dây 12VDC từ nguồn đến thẳng Readers.
            Rất cám ơn bạn phamkhanh cho ý kiến.

            Comment


            • #7
              Hi,
              Nếu dòng sử dụng của bạn là 0.25mA, theo mình bạn thiết kế bộ nguồn khoảng 15V, rồi tại mỗi đầu bạn sử dụng thêm 1 diode zenner 12V, vậy thì không còn lo lắm vấn đề sụt áp.

              Comment


              • #8
                Bạn đi mua dây thì xem giá trị điện trở dây là bao nhiêu? ko thì mình về tự đo cũng đc, định luật Ôm với dòng 0.25mA tính ra sụt áp , nên nguồn sẽ cần phải nâng lên bằng phần sụt áp. Trước khi vào reader cần có lọc nhiễu nguồn.

                Comment


                • #9
                  Dùng diode zener cũng được đấy, nó sẽ đảm bảo về mặt "âm tường" cho bạn, tất nhiên chất lượng thì ko thể bằng IC được.

                  Chúc bạn thành công !

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi napo4 Xem bài viết
                    Hi,
                    Nếu dòng sử dụng của bạn là 0.25mA, theo mình bạn thiết kế bộ nguồn khoảng 15V, rồi tại mỗi đầu bạn sử dụng thêm 1 diode zenner 12V, vậy thì không còn lo lắm vấn đề sụt áp.
                    Theo bạn napo4 thì mình sẽ sử dụng nguồn 15VDC sau đó kéo dây thẳng đến các reader, trước các reader mình mắc diod zener để ổn dòng 12VDC. Như vậy thì vẫn đủ dòng sử dụng là 0,25mA đúng không bạn?

                    Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
                    Bạn đi mua dây thì xem giá trị điện trở dây là bao nhiêu? ko thì mình về tự đo cũng đc, định luật Ôm với dòng 0.25mA tính ra sụt áp , nên nguồn sẽ cần phải nâng lên bằng phần sụt áp. Trước khi vào reader cần có lọc nhiễu nguồn.
                    Mình sử dụng dây 15AWG với tổng trở 10,44Ohm/km, Vậy thì mình dùng định luật Ohm để tính sụt áp, Sau đó nâng Nguồn lên cho phù hợp với mức sụt áp.
                    Còn vấn đề lọc nhiễu nguồn mình không rõ lắm.

                    Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viết
                    Dùng diode zener cũng được đấy, nó sẽ đảm bảo về mặt "âm tường" cho bạn, tất nhiên chất lượng thì ko thể bằng IC được.

                    Chúc bạn thành công !
                    Thanks

                    Comment