Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhờ mọi người chỉ giúp cho vấn đề sau

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhờ mọi người chỉ giúp cho vấn đề sau

    Mình gặp vấn đề như sau: có 20 phòng (tầng trệt 10 phòng, tầng 1 có 10 phòng), số phòng được đánh số 3 chữ số, số đầu là số tầng và 2 số sau là số phòng. Mình bố trí mỗi phòng 1 nút nhấn và khi nhấn nút của 1 phòng bất kì thì led 7 đoạn hiển thị số phòng đó trong 1 phút rồi tắt, nếu trong khoảng 1 phút đó mà có phòng khác nhấn nút thì led hiển thị theo số phòng nhấn sau và sau 1 phút sẽ tắt. Led hiển thị đặt ở phòng trung tâm. Vậy ta có thể dùng IC nào để thiết kế cho mạch này được (không dùng vi điều khiển). Mong mọi người chỉ giúp. Cám ơn
    "Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"

  • #2
    sao người ta thích phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ????? cái nào lợi hơn thì dùng chứ, ko dùng vdk thì chơi một đống ic luôn đó bác, phức tạp lắm

    Comment


    • #3
      Vì mình mới làm quen với điện tử nên chưa biết lập trình VDK. Vậy đi đường vòng kia thì phương án thế nào
      "Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viết
        Vì mình mới làm quen với điện tử nên chưa biết lập trình VDK. Vậy đi đường vòng kia thì phương án thế nào
        tất nhiên là làm được rồi...bạn cần mạch tạo xung(ví dụ IC555).mạch giả mã 7doan và mạch đếm..thêm các cổng not and or rồi từng bước thiết kế

        Comment


        • #5
          hình như phải vẽ cái bảng sự thật rồi theo đó mà thiết kế thôi

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi pcthanhxuan Xem bài viết
            Mình gặp vấn đề như sau: có 20 phòng (tầng trệt 10 phòng, tầng 1 có 10 phòng), số phòng được đánh số 3 chữ số, số đầu là số tầng và 2 số sau là số phòng. Mình bố trí mỗi phòng 1 nút nhấn và khi nhấn nút của 1 phòng bất kì thì led 7 đoạn hiển thị số phòng đó trong 1 phút rồi tắt, nếu trong khoảng 1 phút đó mà có phòng khác nhấn nút thì led hiển thị theo số phòng nhấn sau và sau 1 phút sẽ tắt. Led hiển thị đặt ở phòng trung tâm. Vậy ta có thể dùng IC nào để thiết kế cho mạch này được (không dùng vi điều khiển). Mong mọi người chỉ giúp. Cám ơn
            Trường hợp này ,bạn có thể dùng ic 7475 chốt dữ liệu số đầu ra, sau đó dùng 7447 giảI mã BCD để hiển thị số trên led 7 đoạn,như vậy ,sẽ dùng tớI

            3 cái 7475, (Chốt dữ liệu)
            3 cái ic 7447 (giảI mã BCD ra 7 đoạn)
            3 led 7 đoạn (anode chung)
            và 1 số ic cho ngõ vào từ nút bấm như Nand (7400), OR (74LS32) …
            1 ic tạo trễ 1 phút 555.
            MỗI nút bấm có thể thông qua 1 cổng (thường dùng cổng inverter – IC 7404) cho dữ liệu BCD vào và chốt tạI các ic 7475
            Sau đó 7447 giảI mã cho các led 7 đoạn.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
              Trường hợp này ,bạn có thể dùng ic 7475 chốt dữ liệu số đầu ra, sau đó dùng 7447 giảI mã BCD để hiển thị số trên led 7 đoạn,như vậy ,sẽ dùng tớI

              3 cái 7475, (Chốt dữ liệu)
              3 cái ic 7447 (giảI mã BCD ra 7 đoạn)
              3 led 7 đoạn (anode chung)
              và 1 số ic cho ngõ vào từ nút bấm như Nand (7400), OR (74LS32) …
              1 ic tạo trễ 1 phút 555.
              MỗI nút bấm có thể thông qua 1 cổng (thường dùng cổng inverter – IC 7404) cho dữ liệu BCD vào và chốt tạI các ic 7475
              Sau đó 7447 giảI mã cho các led 7 đoạn.
              3 con 7475 chỉ được 12 ngõ vào thôi
              3 cặp 7447 & led thì hiển thị 3 số, đâu cần thiết phải 3 số đâu, 2 số là đủ rồi, khong lẽ phòng lớn nhất số 20 hiển thị là 020
              Ic 7475 đâu kết nối với 7447 được.

              theo tui thì phải dùng giải pháp "quét bàn phím" thôi
              tệ nhất cũng phải có 1 con dao động và 1 con đếm để quét, lại phải thêm 1 con chọn đường (multiplex) để tạo xung chốt, lại 1 con chốt nữa, rồi từ con chốt này vào 7447 ra led mới được
              Giải pháp này thì mỗi phòng phải có 1 đôi dây tới mạch điều khiển, mà bạn lại có 2 lầu, nên đường dây tương đối dài, lại phải chống nhiễu trên đường dây nữa chứ nếu không thì nhiễu bỏ mẹ. bạn lại phải thêm mạch định thời 1 phút nữa
              Mạch này nên làm bằng vxl thôi
              tài - 0918743055
              Mobile: 0982263051

              Comment


              • #8
                1 con 7475 có 4 ngã vào theo code BCD,nút nhấn tạo code BCD thông qua các diode, nên có thể được tớI 10 nút khác nhau.

                Mạch thiết lập sau khi các phòng đã có số sẵn (ví dụ trong Bệnh Viện hoặc Khách Sạn )
                201.202.203…210 lầu 2
                101,102,103.. 110 lầu 1
                001,002,003.. 010 trệt
                nếu chỉ hiển thị các số từ 1 tớI 20 thì cũng được,nhưng có thể làm ngườI sử dụng lúng túng khi phảI suy nghĩ ,và những ghi chép trong phiên trực sẽ không đồng bộ vớI các đánh số phòng đã có từ trước.

                dùng VĐK thì khá gọn.
                để chống nhiễu có thể dùng các relay tương ứng vớI các nút nhấn của các phòng ,các relay tập trung tạI phòng trung tâm,đóng ngắt các mã số phòng.(dùng code BCD )

                Comment

                Về tác giả

                Collapse

                pcthanhxuan Tìm hiểu thêm về pcthanhxuan

                Bài viết mới nhất

                Collapse

                Đang tải...