    Tôi đang có 1 cái UPS ( Upselect ) Model: ULA1500 Help !!!! nhưng Pin của nó bị hỏng lên ko thể lưu điện được, giờ tôi định thay nó bằng 1 acpui ngoài 12V 100A, như vậy liệu có được không ? ngoài ra có phải thêm hay thay thế cái gì không ? mong các cao thủ giúp đỡ,

  • #2
    Không được bạn à :
    + Cái Acpui cua cái UPS thường có 12V/7Ah hệ thống sạc tự động của UPS mất tầm 8h .Mà đây giờ cậu thay
    cái Acqui 12V/100Ah thì sạc đầy bình phải mất thời gian là h=8*100/7=114.3 gio vạy thời gian bộ sạc hoạt động quá tải và quá dài =>Hỏng bộ sạc .
    Muốn hoạt động được mua bộ sạc ngoài .Mua bộ sạc tự ngắt nhé cho an toàn Acqui
    Cái UPS chỉ sử dụng để kích thui (Cái UPS đó tốt đấy)
    ĐT : 01676455880

    Comment


    • #3
      Cảm ơn bạn đã tư vấn giúp cho, quả thật mình còn hiểu về cái này sơ sài quá, thành thật cảm ơn bạn đã tư vấn giúp cho mình.

      Comment


      • #4
        Các bác cho e hỏi thêm 1 chút nữa với, giờ e dùng cái ácqui 12V100A thì liệu cái UPS đó của e có vấn đề gì không vậy ? vì cái của nó có 2 cái ácqui 12V7A giờ thay cái ácqui 12V100A vào thì chạy có vấn đề gì không ? rất mong các bác tư vấn giúp e nhé, cảm ơn các bác nhiều.

        Comment


        • #5
          UPS của bạn chạy sử dụng để kích thì không sao đâu .(đừng sử dụng quá tải )
          Nhưng bạn phải chú ý là cứ chạy kích 20 phút là UPS sẽ ngắt cho dù Acqui vẫn còn điện (Nhà sản xuất đạt ra như vậy )
          Khắc phục bằng cách tắt đi ,bật lại hoặc chế thêm mạch nhé
          ĐT : 01676455880

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
            UPS của bạn chạy sử dụng để kích thì không sao đâu .(đừng sử dụng quá tải )
            Nhưng bạn phải chú ý là cứ chạy kích 20 phút là UPS sẽ ngắt cho dù Acqui vẫn còn điện (Nhà sản xuất đạt ra như vậy )
            Khắc phục bằng cách tắt đi ,bật lại hoặc chế thêm mạch nhé
            UPS upselec 1500 sử dụng 3 bình acqui 12v/7A =36v . Nếu chỉ có 1 bình 12v thì không chạy được , Loại này mạch dao dộng không sử dụng nguồn acqui mà dùng nguồn nắn từ biến áp xuất nên không khởi động độc lập được . Muốn khởi động lại phải chế thêm 1 nút " mồi " .UPS này không bị khống chế thời gian như santak đâu .

            Comment


            • #7
              Xin hỏi bạn huuphuong muốn chế thêm 1 nút " mồi " thì làm cách nào? Nhờ bạn hướng dẫn chi tiết. Xin cảm ơn !!!

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi thanhfdc
                Mình cũng có 1 con ULA2000, nó dùng 4 bình 12V/7.2Ah. Nó là Interactive UPS, nên khi ko có điện lưới thì ko bật được, muốn bật được thì phải chế thêm nút "đề" cho nó. Lần tìm trên mạch in có 1 bộ cầu nắn chỉnh lưu loại nhỏ, có đấu nối với BA, rồi rút dây nối với BA ra, cắm điện lưới chạy thử, nếu UPS ko thể bật thì chính là đầu để nối "đề" đây. Sau cầu nắn này có 1 tụ lọc nguồn, câu chân (+) của tụ ra nối với 1 công tắc đề (ra chợ hỏi mua, họ bán cho) mà làm dây mồi. Đường nguồn này như của mình là 12V, của bạn chắc chẳng khác. Mỗi lần muốn khởi động UPS thì bật công tắc nguồn, rồi nối dây đề này với 12v (cực + accu thứ nhất), vài s rồi thả nó ra là UPS có thể khởi động nguội được
                Bác Thành cho em hỏi chút em có con upselect 1500va cũng không thể khởi động nguội được phải cắm điện thì mới khởi động được
                Cho mình hỏi dây nối với biến áp nó mầu gì nhỉ?
                Mà sao cái biến áp của mình nó kêu quá nghe rất khó chịu

                Comment


                • #9
                  chạy bình 100A thì sẽ hỏng mấy con transistor trường vì phải xem con đấy sử dụng được bao nhiêu A.vì mình đã một lần sử dụng kích điện của trung quốc.mới đầu dùng bình 12v35a thì không sao đến lúc dùng bình 100A cháy luôn.đầu ra không quá tải.

                  Comment


                  • #10
                    Mình có con UPS ULA2000 Interactive dùng 03 bình 7.2Ah. hiện tại mình không khởi động được khi không cắm điện
                    ACE cho mình hỏi là do lỗi main hay do nhà sản xuất không có chức năng khởi động như vậy???
                    trân trọng cảm ơn!
                    Lê Tuyên Quang--> Cuộc sồng ngập tràn niềm vui

                    ĐT: 0974.232.081

                    Comment


                    • #11
                      Lê Tuyên Quang--> Cuộc sồng ngập tràn niềm vui