    Giúp em bài này với ạ.

    Mạch điều khiển đóng mở Relay như hình vẽ.
    Ec = 12V, R relay = 200 (ohm).
    Trình bày nguyên lý làm việc của mạch, tính R1. ( bêta 0 = 195, Diode loại loại Si)

    Ui là xung vuông với 2 giá trị: 0V và 5V
    Last edited by Vinasat-1; 12-11-2010, 20:08.

  • #2
    Có tiền bối nào giúp em với ạ.

    Comment


    • #3
      tôi không phải tiền bối gi thấy sao nói vậy thôi
      nguyên lí là con transitor dùng để đóng mở rơle thông qua Ui còn con đi ốt dùng để xả điện cuộn dây rơle rơle có r=200 => Imax=12/200=0.06A. =>Ib=0.06\195=0.003A =>R1=4.3/0.003~>1.5k (mình nghĩ transitor có beta =195 thì đúng hơn)

      Comment


      • #4
        Cảm ơn anh. Đúng là BJT có beta = 195 (chắc tài liệu ghi nhầm).

        Anh giải thích kỹ giúp em chỗ này được không ạ.
        nguyên lí là con transitor dùng để đóng mở rơle thông qua Ui còn con đi ốt dùng để xả điện cuộn dây rơle
        Tính toán thì cũng không khó lắm. Nhưng em không hiểu là nó xả điện kiểu gì và Ui & Ec có vai trò như thế nào ạ.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi Vinasat-1 Xem bài viết
          Cảm ơn anh. Đúng là BJT có beta = 195 (chắc tài liệu ghi nhầm).

          Anh giải thích kỹ giúp em chỗ này được không ạ.

          Tính toán thì cũng không khó lắm. Nhưng em không hiểu là nó xả điện kiểu gì và Ui & Ec có vai trò như thế nào ạ.
          bạn đọc lại điện tử cơ bản sẽ có cái này.
          Ic=Ib*beta, lúc này IC là I của relay. giả xử Uin =5V, và có dòng ra tối đa là 10mA thôi => nó không kích nổi relay hoạt động nên ta dùng con tran này để kích dòng. Ic=Ibxbeta =>10x195> Irelay và áp =12V => kích relay hoạt động. do nó rơi vào trạng thai bão hòa => nó như một cái khóa điện tử.

          Comment


          • #6
            Ec nguồn cung cấp cho mạch. Ui nguồn điều khiển BJT Ui=0 BJt đóng không có dòng qua rơle rơle tắt, Ui=5 BJT mở dòng điện chạy qua rơle và BJT về mass => rơle có điẹn va hoạt động khi tắt rơle cuộn dây rơle sinh ra dòng điện tự cảm ngược chiều với nguồn đi ốt dùng để làm mất dòng này.
            "ngắn mạch" (khá kỹ rồi đó nha bạn)

            Comment


            • #7
              Cảm ơn 2 anh ạ.

              Comment


              • #8
                thế mình dùng nút ấn thường hở thì sao? mình ấn nút thì relay đóng, ấn nút lần nữa thì relay ngắt, A nào biết chỉ dùm với, tốt nhất là mạch đơn giản nhe, linh kiện dể mua ý,
                Last edited by nhut365; 11-03-2012, 13:39.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi nhut365 Xem bài viết
                  thế mình dùng nút ấn thường hở thì sao? mình ấn nút thì relay đóng, ấn nút lần nữa thì relay ngắt, A nào biết chỉ dùm với, tốt nhất là mạch đơn giản nhe, linh kiện dể mua ý,
                  bạn kiếm 1 con D flip flop kết nối để điều khiển
                  email:
                  chỉ được liên lạc từ 19h00 - 21h30



                  Comment


                  • #10
                    bạn cho mình xin sơ đồ với thông số linh kiện với, mình đang cần mạch relay đóng ngắt bằng nút ấn thường hở mà mình chưa biết nhiều về điện tử, thak trước

                    Comment


                    • #11
                      tai sao khi em nhấn nút rolay nó k nhảy vậy ? anh chị nào biết thì nói cho em biết với , em cảm ơn !
                      LSL HCM UTE

                      0979.829.469