  • #91
    vậy sao trên cột điện có 3 dây pha lớn,1 dây nguội thì nhỏ
    và nếu xài món đồ 4000w thì dây cỡ nào thì vừa

    Comment


    • #92
      dây trung tính ...

      Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
      vậy sao trên cột điện có 3 dây pha lớn,1 dây nguội thì nhỏ
      Hì, cái này là điện 3 pha.

      Khi 3 dây pha qua tải, nó hình thành điểm trung tính mà không có dòng "chảy" vào dây trung tính. Cho nên cũng có "mạng 3 pha không trung tính".

      Tác dụng chính của dây trung tính 3 pha thực chất là dây nối đất "lặp lại", không phải là dây "nguội" như hệ 1 pha.

      Thân ái.

      Lan Hương.

      Comment


      • #93
        Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
        vậy sao trên cột điện có 3 dây pha lớn,1 dây nguội thì nhỏ
        Không hiểu bạn đã từng học kỹ thuật điện chưa...
        1. Các đường hạ áp <0,4KV đều có dây trung tính
        2. Tất cả đường điện trên 22KV đều không có dây trung tính
        3. Theo chuẩn Liên Xô, 1 số đường trung áp 22kV và thấp hơn có dây trung tính (hiện nay gần như không còn nhiều trên lưới nữa)
        Mạng 3 pha 4 dây như bạn nhìn thấy gọi là mạng hạ áp 0,4KV có 3 dây pha và 1 dây trung tính. Khi dùng tải, dòng điện chạy trên dây pha sẽ lớn hơn trên dây trung tính nên đường kính dây pha lớn hơn.

        Comment


        • #94
          Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
          vậy sao trên cột điện có 3 dây pha lớn,1 dây nguội thì nhỏ
          và nếu xài món đồ 4000w thì dây cỡ nào thì vừa
          Chậc chậc. Nếu là điện 3 pha cấp cho tải cân pha như động cơ 3 pha thì đúng như LH nói, nó là dây nối đất "lặp lại". Còn khi là điện cấp cho lưới dân dụng, do tải các pha luôn không đồng đều nên luôn có một điện áp dư ở điểm "trung tính" của mạng đấu sao. Do vậy mà cần phải nối dây đưa điểm đó về trung hòa của BA. Dòng này là dòng dư khi trộn các pha, nên luôn nhỏ dơn dòng trên dây pha. Do đó để tiết kiệm, người ta dùng dây nhỏ hơn dây pha.

          Chắc bạn biết có hiện tượng (trước kia hay xảy ra hơn) lúc nào đó điện áp các pha không đều nhau, pha thì tăng vọt tới trên 250V, pha thì đèn chỉ đo đỏ lờ mờ. Đó là hiện tượng đứt dây mát (trung tính) nối tới BA. Điện áp trên các pha khi đó phụ thuộc tải trên từng pha theo định luật Ohm. Nên pha nào nhiều tải thì áp thấp, pha ít tải thì áp cao. Áp cao thì cháy tải, càng ít tải hơn thì áp càng cao hơn. Cứ thế mà cháy cho đến hết

          Món đồ 4000W của bạn cho dòng cỡ 20A. Với điện dân dụng, thời gian chịu tải không là 24/24 thì bạn có thể dùng dây 2.5ly là an toàn rồi.

          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
          Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

          Comment


          • #95
            Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
            Không hiểu bạn đã từng học kỹ thuật điện chưa...
            1. Các đường hạ áp <0,4KV đều có dây trung tính
            2. Tất cả đường điện trên 22KV đều không có dây trung tính
            3. Theo chuẩn Liên Xô, 1 số đường trung áp 22kV và thấp hơn có dây trung tính (hiện nay gần như không còn nhiều trên lưới nữa)
            Mạng 3 pha 4 dây như bạn nhìn thấy gọi là mạng hạ áp 0,4KV có 3 dây pha và 1 dây trung tính. Khi dùng tải, dòng điện chạy trên dây pha sẽ lớn hơn trên dây trung tính nên đường kính dây pha lớn hơn.
            hihi
            tôi chỉ có lớp 12 thôi,nên mới hỏi những câu như vậy ,cám ơn các bạn

            Comment


            • #96
              thanks.mai len lop tui hoi thay cho.ko bit phai hỏi phải kô.bài viết này chưa có lời kết.

              Comment


              • #97
                Mình có thông tin này ,trung tính ở nhà máy Intel Việt Nam lại lớn hơn pha gấp 2-3 lần . Cái này ít ai nghe qua , nhờ các bạn giải đáp hộ . Cảm ơn

                Comment


                • #98
                  Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
                  Mình có thông tin này ,trung tính ở nhà máy Intel Việt Nam lại lớn hơn pha gấp 2-3 lần . Cái này ít ai nghe qua , nhờ các bạn giải đáp hộ . Cảm ơn
                  trời các bạn có học an toàn điện ko đó? Đơn giản là vì các hệ thống chống ngắn mạch đều được mắc trên các dây pha, nếu xảy ra chập điện thì các hệ thống này sẽ ngắt điện. Nếu dây trung tính nhỏ hơn dây pha thì khi chập điện cháy đứt hết trung tính mà hệ thống chống chập vẫn chưa làm việc ấy chứ

                  Comment


                  • #99
                    bạn thử đến gần đường dây 500kv,chỉ đến gần thôi.xem có nguy hiểm hơn khi bạn bị điện 220v giật không

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi edomdom Xem bài viết
                      Mình đang tìm hiểu tại sao có quốc gia sử dụng điện 220V-50 Hz, có quốc gia khác lại dùng điện 110V-60Hz. Đa số các nước phát triển thì sử dụng điện 110V - 60Hz. Trong sử dụng điện, có phải là khi giảm điện áp và tăng tần số thì công suất sẽ giảm phải không? Có ai biết vấn đề này thì giúp minh với.
                      chủ yếu là mỉ với nhật dùng 110VAC-60Hz thui. Nếu dùng 110VAC thì đở nguy hiểm với lại dùng 110VAC thì khả năng truyền tải điện năng đở hao phí, tiết kiệm dây dẩn và rất an toàn, tăng tần số lên để cho dây dẩn có tiết diện nhỏ lại vì thế mới có môn học điện tử công suất đo bn. dùng điện áp cho còn dể cho viẹcthieets kế linh kiện nhỏ gọn trong mạch điện tử nửa đo
                      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★

                      Comment


                      • Trong sách "Hỏi đáp về máy biến áp và cách vận hành" của tác giả Lê Yến có đề cập vấn đề này rất rõ, ae cố gắng tìm về tham khảo nhé. Rất tiếc là mình ko có sách đó ở đây, để khi khác mình post lên cho mọi người cùng xem nhé.
                        Thân!

                        Comment


                        • Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
                          Trong sách "Hỏi đáp về máy biến áp và cách vận hành" của tác giả Lê Yến có đề cập vấn đề này rất rõ, ae cố gắng tìm về tham khảo nhé. Rất tiếc là mình ko có sách đó ở đây, để khi khác mình post lên cho mọi người cùng xem nhé.
                          Thân!
                          bạn có file sách đó không post lên cho anh em xme với chứ em tìm trên mạng mà không có file chỉ có sách của nhà sách thui. chổ em ở củng không có sách này. nếu có thì bác có thể post lên cho anh em tham khảo với dk không. thank nhiều
                          ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★

                          Comment


                          • xin chào tất cả mọi ngưởi mình có một vấn đề cần xin anh em vô chỉ giáo vấn đề như thế này
                            mình có một cái bếp tử của SAMSUNG mua bên mỹ máy này sử dụng để nấu nướng luôn, nhưng vấn đề mình không biết có phải là nó không hợp với điện của VN hay không nhưng nó chạy không đúng, nấu thì nó rất là lâu hơn bình thường, máy này nó sài điện 110/60hz
                            rất mong anh em chỉ giáo