  • HELP_Át chống giật bị nhảy khi lắp mạch cầu thang

    Các bác giúp đỡ hộ cái, sự tình nó thế này: Nhà em 3 tầng, mạch điện từ ngoài qua cầu dao tổng đi 3 sợi độc lập vào 3 tâng. Tại mỗi tầng, đường điện qua át chống giật ---> át bảo vệ quá tải, ngắn mạch ----> đi vào phòng ---->Hệ thống hoạt động bình thường.
    Tuần rồi mời bác thợ vào lắp hệ thống điện cầu thang theo nguyên lý (ví dụ tại vị trí cầu thang tầng 1-2; tầng 2-3 tương tự): dây nóng tầng 1 vào chân giữa của nút công tắc cầu thang tầng 1, nối 02 nút còn lại với 02 nút (không phải nút giữa) của công tắc cầu thang tầng 2, nối nút giữa của công tắc cầu thang tầng 2 với một chân của bóng cầu thang, chân còn lại của bóng cầu thang đầu với mát tầng 2. Nhưng cứ bật bóng đèn cầu thang lên là át chống giật nhảy, đã thử đủ mọi cách (chắc chắn dây không bị mát) nhưng vẫn bị, cả 1-2 và 2-3. Nếu đấu tắt qua át chống giật thì sáng bình thường.
    Các bác có khinh nghiệm khắc phục giúp với.
    Thank

  • #2
    bạn tả gì mà nghe chẳng hiểu gì cả,nguyên lý đèn cầu thang thường có hai cách mà thợ điện thường dùng:
    1. dùng 2 nguồn điện, tức là dùng nguồn tầng trệt và nguồn tầng 1. cách này đỡ phải đi dây và dễ tinh không bị nhầm. Ở tầng trệt, trong hộp âm tường dùng công tắc 3 chấu: 2 chấu ở hai bên nối nguồn 2 sợi vào, sợi còn lại nối với một dây bóng đèn. ở tầng lầu cũng vậy: nối 2 sợi vào 2 chấu ngoài, còn sợi đèn còn lại móc vào chấu giữa. Cách này khó chịu khi mà ở trên tầng hay ở dưới trệt tắt CB thì không sử dụng được.
    2. dùng một nguồn điện, tức là dùng một nguồn trên lầu hoặc ở tầng trệt

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi nathanaen Xem bài viết
      bạn tả gì mà nghe chẳng hiểu gì cả,nguyên lý đèn cầu thang thường có hai cách mà thợ điện thường dùng:
      1. dùng 2 nguồn điện, tức là dùng nguồn tầng trệt và nguồn tầng 1. cách này đỡ phải đi dây và dễ tinh không bị nhầm. Ở tầng trệt, trong hộp âm tường dùng công tắc 3 chấu: 2 chấu ở hai bên nối nguồn 2 sợi vào, sợi còn lại nối với một dây bóng đèn. ở tầng lầu cũng vậy: nối 2 sợi vào 2 chấu ngoài, còn sợi đèn còn lại móc vào chấu giữa. Cách này khó chịu khi mà ở trên tầng hay ở dưới trệt tắt CB thì không sử dụng được.
      2. dùng một nguồn điện, tức là dùng một nguồn trên lầu hoặc ở tầng trệt
      Đã dùng cả 02 cách mắc theo sơ đồ bên dưới nhưng vấn đề là: cứ bật công tắc là át chống giật nhảy (nếu bỏ qua át chống giật thì sáng bình thường). Các bác giúp cái
      Attached Files
      Last edited by daochoi_123; 21-08-2007, 21:23.

      Comment


      • #4
        Như vậy đường dây chôn tường hoặc bộ đèn của bạn bị rò rỉ cách điện rồi. Bạn tìm chỗ rò rỉ và xử lý nó thôi.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
          Như vậy đường dây chôn tường hoặc bộ đèn của bạn bị rò rỉ cách điện rồi. Bạn tìm chỗ rò rỉ và xử lý nó thôi.
          Quên chưa nói rõ, tôi đã thử bằng cách đi dây ngoài rồi nhưng nó vẫn nhảy. Tóm lại là đã loại trừ vấn đề mát rồi.

          Comment


          • #6
            Vậy thì bạn xem lại bộ đèn đi.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viết
              Vậy thì bạn xem lại bộ đèn đi.
              Thử cả bằng đèn compact, cả đèn tròn rồi, chơi đui ngoài luôn, vẫn bị. Giờ chỉ còn hoặc là:
              - Mạch không đúng;
              - Hoặc nguyên lý làm việc của cái công tắc 3 chân và cái át chống giật không hợp nhau.
              Thợ điện cũng chịu luôn (bác thợ này cũng k đc cứng lắm!)
              K biết xử kiểu gì

              Comment


              • #8
                Hi hi. Nhóc hiểu rồi.
                Tại anh xài 2 nguồn riêng biệt, mà mỗi nguồn một cái CB chống giật phải không?
                Khi đó một CB cấp điện qua cực L cái kia cấp điện qua cực N. CB nhảy là phải.

                Anh gom vào 1 nguồn thôi.
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
                  Hi hi. Nhóc hiểu rồi.
                  Tại anh xài 2 nguồn riêng biệt, mà mỗi nguồn một cái CB chống giật phải không?
                  Khi đó một CB cấp điện qua cực L cái kia cấp điện qua cực N. CB nhảy là phải.

                  Anh gom vào 1 nguồn thôi.
                  Chung một nguồn, một át vẫn nhảy như thường (tầng 3-4)

                  Comment


                  • #10
                    Bạn lắp thế nhảy là phải. At loại này dựa trên nguyên tắc đo dòng lệch trên 2 dây pha. Như thế mạch qua át phải khép kín chứ mạch bạn hở ngoác thế kia thì sao chả nhẩy.
                    AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
                    Xem thêm tại Online Store ---> Click here
                    Mob: 0982.083.106

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                      Bạn lắp thế nhảy là phải. At loại này dựa trên nguyên tắc đo dòng lệch trên 2 dây pha. Như thế mạch qua át phải khép kín chứ mạch bạn hở ngoác thế kia thì sao chả nhẩy.
                      Thank, chính là thế này, đã sửa xong

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi daochoi_123 Xem bài viết
                        Thank, chính là thế này, đã sửa xong
                        Bạn cho hỏi cái! Khi đó để cho mạch kín để cho attomat chống giật không bị nhẩy thì bạn lắp tải gì vào mạch cho kín vậy?! Bóng đèn hay cái gì?!

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi baccuc1 Xem bài viết
                          Bạn cho hỏi cái! Khi đó để cho mạch kín để cho attomat chống giật không bị nhẩy thì bạn lắp tải gì vào mạch cho kín vậy?! Bóng đèn hay cái gì?!
                          đấu mát vào mạch sau át chống giật đã cấp nguồn áy

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi daochoi_123 Xem bài viết
                            đấu mát vào mạch sau át chống giật đã cấp nguồn áy
                            Xin lỗi! Mình vẫn chưa hiểu lắm?! :-( Phiền bạn nói cụ thể hơn không?!

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi baccuc1 Xem bài viết
                              Xin lỗi! Mình vẫn chưa hiểu lắm?! :-( Phiền bạn nói cụ thể hơn không?!
                              Đại ý là thế này
                              Attached Files

                              Comment