    Mạch này đã có bảo vệ quá dòng rồi mà. A1013 và D613 ấy. Khi quá dòng thì A1013 mở làm cho D613 khóa và cắt dòng Ib cho các con 2N làm khóa đầu ra. khi dòng giảm xuống thì hoạt động ngược lại

    Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện

    Comment


    • #17
      Í lộn! Vừa vẽ vừa nhớ bồ nên bị nhầm!

      Con Transitor D613 thay bằng B633 nhé! Gõ nhầm tên!

      Còn hạn dòng là con A1013 đóa!
      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

      Comment


      • #18
        Xin mạo muội nhận xét mấy lời:
        Mạch của anh NGHUYENMAU rất hay, giải quyết được bài toán tổn thất( xem lại công thức mà anh MAU đã giải thích ở trên). Cách dùng role chuyển tầm điện áp là rất hay. Còn mạch ổn áp của nhattrung chắc download từ trên mạng,mạch này có nhược điêm lơn la: Khi điên ap ngo ra thâp thi Con Pass Transistor rất nóng, ví dụ áp ngõ ra Max=32V thì khi sử dụng 5V chẳng hạn thì áp rơi trên CE sẽ là: 32-5=27V, với dòng ra cở 4A thôi thì nhiệt lượng tỏa ra ở tại công suất lúc bấy giờ là: 27x4=~ 100w. Hix con Pass Transistor sẽ chịu được bao lâu??? Vì vậy trong bài toán này dùng Phương pháp Role là hiệu quả nhất: Cách này là của tụi Liên Xô củ hay làm.

        Comment


        • #19
          Vì yêu cầu là tuyến tính chứ mình hay dùng switching! Gọn nhẹ mà vẫn hiệu quả.
          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

          Comment


          • #20
            OK đồng ý, swiching là hiệu quả trong bài toán này, nhưng thường thì ít thấy swiching nào làm ra để có thể thay đổi Vout biến động cả,mà swiching làm ra ở 1 tầm điện áp nào đó mà thôi, tại sao nhỉ????

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi honulolo Xem bài viết
              Em có 1 thắc mắc:theo hình Bác vẽ thì Vout(-) và Vout(+) ở nguồn 24VDC/5V cấp ngược lại cho Vout(-) và Vout(+) trong mạch relay,nhưng nếu vậy thì cả Vout(-) và Vout(+) đều nối đất hả Bác????
              Ai trả lời dùm em với!Cám ơn các bác đã giúp đỡ!

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi honulolo Xem bài viết
                Em vừa nhận được số liệu rồi!
                Em có 1 thắc mắc:theo hình Bác vẽ thì Vout(-) và Vout(+) ở nguồn 24VDC/5V cấp ngược lại cho Vout(-) và Vout(+) trong mạch relay,nhưng nếu vậy thì cả Vout(-) và Vout(+) đều nối đất hả Bác????
                *Bạn honulolo ,
                nguồn 24VDC/5V là nguồn gì vậy .

                *Ở đây có 2 nguồn riêng biệt :
                -nguôn 0-24V/5A ,ta gọi là Vout gồm có
                Vout(-) là mức điện thế 0 của Vout
                Vout(+) là mức điện thế ra của Vout
                -->Vout(+) dương đv Vout(-)

                -nguồn 12V cung cấp cho mạch đ/k relay
                gồm có GND và 12V

                - trong mạch đ/k relay ,ta nối Vout(+) với GND
                -->Vout(-) âm so với GND
                -->Vout(-) đ/k relay on hay off

                *honulolo làm nguốn giống như vầy đi
                Attached Files
                Last edited by nguyenmau; 04-10-2007, 00:24.

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viết
                  OK đồng ý, swiching là hiệu quả trong bài toán này, nhưng thường thì ít thấy swiching nào làm ra để có thể thay đổi Vout biến động cả,mà swiching làm ra ở 1 tầm điện áp nào đó mà thôi, tại sao nhỉ????
                  Nếu bác tự thiết kế thì chắc cũng được.
                  Thường chúng ta ít thiết kế mà dựa vào một con IC chuyên dụng nào đó. Mà như thế thì bị lệ thuộc vào con đó thôi.

                  Comment


                  • #24
                    Cái nguồn đó em mới phát minh ra đó bác quocthai Em viết vôi quá nên nhầm .

                    Comment


                    • #25
                      Honulolo lại nhầm tui với bác Quốc Thái rùi .
                      Hi hi ! Sao bạn hay nhầm thế .
                      ----------------------------------------
                      (bài viết thứ 100 )
                      Last edited by nguyenmau; 04-10-2007, 13:46.

                      Comment


                      • #26
                        Bác nguyenmau ơi,mấy cái số liệu Bác gửi cho em là Bác tính đấy ah?Nếu được thì Bác gửi cho em bản thiết kế số liệu đó đươc ko,em cần hiểu cặn kẽ .Vd như mạch điều khiển relay Bác nói Vout nhỏ thì RL1 on,nhưng cụ thể là như thế nào hả Bác>Em cũng thử phân tích nhưng chưa hiểu lắm,mong được Bác chỉ bảo.(Nếu được Bác giải thích cả mạch nguồn 24VDC/5A nuẵ nha Bác).Email của em là phumy1508@gmail.com

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi honulolo Xem bài viết
                          mạch điều khiển relay Bác nói Vout nhỏ thì RL1 on,nhưng cụ thể là như thế nào
                          Mạch điều khiển relay

                          *Khi Vout<9V ,Q1 dẫn điện bảo hòa hay gần bảo hòa để Vce(Q1) đủ nhỏ để Q2
                          ngưng dẫn (R1,R2,R5,R9.R11 phải có trị số thích hợp )-->RL1 off-->12VAC đưa tới cầu diode .

                          *Khi Vout=9V ,chỉnh R1 để Q1 ngưng dẫn ,khi Q2 bắt đầu dẫn,dòng điện qua R13 tăng lên làm điện thế chân E (Q1) tăng ,Q1 nhanh chóng ngưng dẫn và Q2 bảo hòa-->RL1 on-->22VAC đưa tới cầu diode (RL2 off)
                          R13 làm cho RL1 nhanh chóng on hay off .
                          (Nếu R13=15ohm ,giãm Vout=8V thì RL1 off
                          R13=7,5ohm ,giãm Vout=8,5V thì RL1 off )

                          *Tương tự đ/v RL2
                          RL1 on và RL2 on -->30VAC đưa tới cầu diode
                          Attached Files

                          Comment


                          • #28
                            Cám ơn Bác nhiều.Em hiểu rồi.Thế Bác giải thích cái mạch nguồn 24VDC/5A được ko Bác?

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên văn bởi honulolo Xem bài viết
                              Thế Bác giải thích cái mạch nguồn 24VDC/5A được ko Bác?
                              Nguồn ổn áp 0-24V/5A
                              hoạt động của trans Q1
                              Xét dòng điện tại điểm A :
                              Ii=Ii1+Ii2

                              -Khi Ii*R1<0,7V thì Q1 không dẫn
                              dòng điện cấp ra ngoài Io là của LM317
                              Nếu chọn R1=3ohm thì khi Io=200mA ,Q1 không dẫn .

                              -Khi Ii*R1>0,7V thì Q1 dẫn do có dòng Ii2 kích vào cực B
                              Khi đó Io=Io1+Io2+Io3
                              Io1 là dòng của LM317
                              Io2 là dòng collector của Q1 Io2=hfe(Q1)*Ii2
                              Io3 là dòng đ/k LM317
                              -->Q1 cần hfe tương đối lớn để mạch ổn áp tốt (thay Q1 bằng trans ghép darlington )
                              hoặc tăng dòng Ii2 kích vào cực B của Q1 bằng cách giãm R1

                              Tính điện áp ngỏ ra Vout
                              Gọi Ra=R2+R4
                              Rb=R5
                              ta có :
                              Vref=điện áp giữa chân 1 và chân 2 của LM317=1,2V
                              điện áp ở catot D5 là -1,2V so với Vout(-)hay so với GND
                              Xét dòng điện ở điểm C
                              Io3=Vref/Ra
                              -->Vout=Vref+Rb*(Iadj+Io3)-1,2V
                              vì Vref=1,2V và Io3=Vref/Ra

                              -->Vout=Vref(Rb/Ra)+Rb*Iadj=Rb*((Vref/Ra)+Iadj))

                              Khi Rb=0 thì Vout=0 V
                              Attached Files

                              Comment


                              • #30
                                Bác cho em hỏi sao ngõ vào cần tới 2 tụ C1,C2 (C5,C6)mắc song song với nhau làm ji` vậy Bảc?(thường giá trị nó là nhiêu ?)
                                Tại sao cần tới 2 con diode D5,D6 mắc nối tiếp với nhau?(0.6+0.6=1,2v????)
                                Khi có sự cố quá dòng,cơ chế bảo vệ mạch như thế nào hả Bác?(có phải khi đó thì đầu vào ngắn mạch(shorted to ground) các diode bảo vệ được phân cực thuận>>ngắn mạch ,dòng qua các diode xuống đất mà ko qua các phần tử có trở kháng nhỏ của con IC)