    Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
    Hi cả nhà, mình đang sử dụng relay 11pin (loại 250vac) khi mình cắm điện vào thì cứ chạy được 1-2 phút j đấy là có tiếng tè tè do relay đánh điện (mình dùng bóng điện để test relay) thì khi relay đánh điện bóng điện cũng bị chập chờn theo. Cả nhà cho mình hỏi có cách nào để dập tia lửa điện đó không?

    hình ảnh relay mình đang dùng đây. (bị đánh điện ở PIN - 11 Tiếp điểm đầu tiên tính từ bên trái sang (trong ảnh) )


    bạn nhìn vào cuộn hút xem nó là 380V hay 220V nhé . đồ tàu đểu lắm lắm nó lắp nhầm là chuyện thường
    http://baohanhbeptu.vn
    Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
    Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
    ĐT: 0967 403 123

    Comment


    • #17
      cái này là do cuộn hút. mình nghĩ vậy. còn đa số role 220v điều là xoay chiều hết mà.
      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
      yahoo:
      gmail:

      Comment


      • #18
        e chẳng biết lý do tại sao nữa. 2 hôm nay k hiểu sao lại thấy bình thường, trưa nay thử chạy 1 lúc thì lại bị rè rè, rồi thiết bị tắt phụt luôn.

        - E nghi như thế này (rơ le này có 3 tiếp điểm, 1 tiếp điểm dùng điện 12v, 1 tiếp điểm dùng 220v, 1 tiếp điểm để trống) tiếp điểm 12v thì chạy ngon, nhưng cái 220v thì chán, cứ bị rè rè mới tức.
        Mô tả qua: mục đích chính của con Rơ le này để ngắt nguồn điện tự động, phục vụ cho cái INV của em. Khi có điện lưới, tiếp điểm 12v tự động đóng - tiếp điểm 220v sẽ mở và thiết bị sẽ dùng trực tiếp điện lưới không dùng nguồn từ accu nữa)

        - Mà bình thường khi có tải khì ít bị rè rè, khi không có tải nó rè rè liên tục luôn. mà mình dùng tay nhấn mạnh vào rơ le thì đỡ rè rè hơn.

        bạn nhìn vào cuộn hút xem nó là 380V hay 220V nhé . đồ tàu đểu lắm lắm nó lắp nhầm là chuyện thường
        loại này là 250vac mà bác viettien123

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
          e chẳng biết lý do tại sao nữa. 2 hôm nay k hiểu sao lại thấy bình thường, trưa nay thử chạy 1 lúc thì lại bị rè rè, rồi thiết bị tắt phụt luôn.

          - E nghi như thế này (rơ le này có 3 tiếp điểm, 1 tiếp điểm dùng điện 12v, 1 tiếp điểm dùng 220v, 1 tiếp điểm để trống) tiếp điểm 12v thì chạy ngon, nhưng cái 220v thì chán, cứ bị rè rè mới tức.
          Mô tả qua: mục đích chính của con Rơ le này để ngắt nguồn điện tự động, phục vụ cho cái INV của em. Khi có điện lưới, tiếp điểm 12v tự động đóng - tiếp điểm 220v sẽ mở và thiết bị sẽ dùng trực tiếp điện lưới không dùng nguồn từ accu nữa)

          - Mà bình thường khi có tải khì ít bị rè rè, khi không có tải nó rè rè liên tục luôn. mà mình dùng tay nhấn mạnh vào rơ le thì đỡ rè rè hơn.



          loại này là 250vac mà bác viettien123

          bạn xem điện áp nuôi cuộn hút bao nhiêu Vôn ? như bạn tả thì hiện tượng cuộn hút không đủ lực ép tiếp điểm nên mới bị vậy
          http://baohanhbeptu.vn
          Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành
          Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
          ĐT: 0967 403 123

          Comment


          • #20
            chắc là lỗi kỉ thuật từ cái lò xo rồi. chứ cuộn hút nó quấn bằng máy nên số vòng chính xác lắm. hay chạm dây chăng?
            "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
            yahoo:
            gmail:

            Comment


            • #21
              ***RELAY ac bị tè tè, tiếp điểm có tia lửa, nếu loại trừ yếu tố Relay có vấn đề, thường có 3 nguyên nhân:

              1 - Đế ghim tiếp xúc không tốt khiến điện chập chờn (nên thay đế ghim mới).
              2 - Điện áp chập chờn khiến lực từ lúc mạnh lúc yếu, ( khắc phục bằng cách kéo lò xo cho dài ra một tí)
              3 - Áp quá cao khiến lỏi sắt từ bị nóng > bảo hòa, lực từ bị yếu đi, dể nhân biết khi tay sờ Relay thấy rất nóng (Khắc phục bằng cách nối tiếp với coil một điện trở từ 500- 1000 ohm/5w, đo áp coil= 200vac là vừa)
              Các Relay hiện nay thường là Malaisia/ China, chất lượng quá kém, nóng coil.

              * Sửa chửa các pan không thường xuyên, cần nhiều kiên nhẩn.
              * Kiên nhẩn xử một pan nhỏ, chúng ta được một kinh nghiệm lớn.