    Tình hình là mình đang làm để tài dùng VDK điều khiển Đông cơ DC , nhấn nút start động cơ quay ở mức áp 5v, sau 5s động cơ quay 4v (mức áp tụt xuống 1v), sau 5s động cơ quay 3v (mức áp tụt xuống 1v) và điện áp đứng yên luôn. Mình ko hiểu phải lập trình như thế nào để nó tụt xuống dc như vậy ?

  • #2
    Kiểu này chắc phải dùng PMW điều áp bằng độ rộng xung rồi.
    _--------------------------------------------------

    **** ------------------------------------------***

    Comment


    • #3
      Bạn dùng pwm trong pic có hỗ trợ với lệnh
      VD: setup_timer_2(T2_div_by_16,154,1);

      setup_ccp1(CCP_PWM);
      setup_ccp2(CCP_PWM);
      set_pwm1_duty(0);
      set_pwm2_duty(0);//Theo cong thuc duoi thi duty=100% khi value = 155
      setup_timer_2(T2_div_by_16,154,1);
      // The cycle time will be (1/clock)*4*t2div*(period+1)
      // In this program clock=20000000 and period=154 (below)
      // For the three possible selections the cycle time is:
      // (1/20000000)*4*16*155 = 496 us or 2 khz
      enable_interrupts(INT_EXT);
      EXT_INT_EDGE(H_TO_L);
      setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4);
      enable_interrupts(INT_TIMER1);
      enable_interrupts(GLOBAL);
      Quang Nhat
      ---------------------------------------
      Yahoo :quangnhat85ls
      Mail :
      Nhận thiết kế và ép nhựa cho đồ điện tử

      Comment


      • #4
        Với phương pháp PWM thì phản hồi phải phản hồi về ADC để kiểm tra và ổn định điện áp.
        Dùng vi điều khiển có ADC trong trường hợp này là ổn nhất.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi w102doncoi Xem bài viết
          Tình hình là mình đang làm để tài dùng VDK điều khiển Đông cơ DC , nhấn nút start động cơ quay ở mức áp 5v, sau 5s động cơ quay 4v (mức áp tụt xuống 1v), sau 5s động cơ quay 3v (mức áp tụt xuống 1v) và điện áp đứng yên luôn. Mình ko hiểu phải lập trình như thế nào để nó tụt xuống dc như vậy ?
          Cách này bắt buộc phải có phản hồi điện áp về vi điều khiển mới thực hiện được. Phản hồi điện áp phải dùng ADC.
          Với phương pháp PWM thì phản hồi phải phản hồi về ADC để kiểm tra và ổn định điện áp.
          Dùng vi điều khiển có ADC trong trường hợp này là ổn nhất.

          Comment


          • #6
            dùng 89c51 kết hợp ADC 0804 chuẩn luôn