Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thắc mắc về Encoder pnp và npn

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thắc mắc về Encoder pnp và npn

    Chào mọi người. Em có thắc mắc về trở nối ở nguồn cấp (power supply) của encoder. Theo như em tìm hiểu thì
    1. Encoder npn thì trở được nối giữa V+ và dây tín hiệu
    2. Encoder pnp thì trở được nối dây tín hiệu và GND

    ​​​​​​Em thắc mắc là có cách nào không cần dùng trở không vì em nghĩ encoder là thiết bị công nghiệp mà khi dùng lại phải gắn thêm 1 con trở như vậy không tiện trong các xưởng.

  • #2
    Cần mắc điện trở hay không, ngoài việc phụ thuộc vào bản chất encoder, còn phụ thuộc vào cái thứ sẽ nhận tín hiệu encoder.

    Nếu "thứ đó" là chân vào trở kháng cao của vi xử lý / vi điều khiển, tất nhiên phải có điện trở treo cao / kéo thấp. Nếu cái thứ đó là chân vào của vi điều khiển vốn đã được treo cao bên trong con chip rồi (để tránh nhiễu) thì tín hiệu từ npn encoder có thể nối trực tiếp vào chân đó mà không cần linh kiện phụ nữa. Nếu cái thứ đó là opto-isolated input của PLC thì nó là chân của vi mạch cách ly quang, trạng thái thông thường là tắt, pnp encoder cũng có thể nối trực tiếp mà không cần điện trở kéo xuống đất.

    Tầm quan trọng hiểu bản chất thiết bị và hệ thống là như vậy đó.

    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
      Cần mắc điện trở hay không, ngoài việc phụ thuộc vào bản chất encoder, còn phụ thuộc vào cái thứ sẽ nhận tín hiệu encoder.

      Nếu "thứ đó" là chân vào trở kháng cao của vi xử lý / vi điều khiển, tất nhiên phải có điện trở treo cao / kéo thấp. Nếu cái thứ đó là chân vào của vi điều khiển vốn đã được treo cao bên trong con chip rồi (để tránh nhiễu) thì tín hiệu từ npn encoder có thể nối trực tiếp vào chân đó mà không cần linh kiện phụ nữa. Nếu cái thứ đó là opto-isolated input của PLC thì nó là chân của vi mạch cách ly quang, trạng thái thông thường là tắt, pnp encoder cũng có thể nối trực tiếp mà không cần điện trở kéo xuống đất.

      Tầm quan trọng hiểu bản chất thiết bị và hệ thống là như vậy đó.
      Dạ chú cho cháu hỏi ở phần đầu vào của PLC, cách nối sinking hay sourcing có ảnh hưởng đến vấn đề này không chú