  • đồ án dùng PLC đo nhiệt độ

    [SIZE="5"]mình đang làm đồ án dùng PLC đo nhiệt độ.
    mình dùng LM35 hay LM335 và ẸM235 để nhận tín hiệu nhiệt rui chuyển ra tín hiệu vôn...nhưng mình không hiểu lắm về mạch trừ và mạch khuyếch đại trong PLC dùng như thế nào...mình cần khuyếch đại lên 10 lần tức 0-1v --->0-10v
    mong các bạn chỉ giáo giúp mình..thank!!!!
    nếu các bạn có tài liêu liên quan làm ơn gửi qua địa chỉ email này dùm mình nha:

    brotherhood_vn_ddb@yahoo.com[/SIZE]

  • #2
    mình cũng đang tìm hiểu về vấn đề này. Sao ko có cao thủ nào vô đây nhể?

    Comment


    • #3
      dùng PLC s7 200, voi modun vào ra tương tự có sẵn rồi thôi.
      Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt

      Comment


      • #4
        PLC đo nhiệt độ

        mach khuếch đại ta có thể tính toán trực tiếp trong PLC, quan trong là chuyển từ tín hiệu analog sang nhiệt độ thui. kết hợp thêm con giải mã led 7 đoạn là OK. hehehhee
        bạn có thể tìm hiểu trong cuốn sách đo lường điều khiển máy tính của thầy: Nguyễn Đức Thành.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi thienstar Xem bài viết
          mach khuếch đại ta có thể tính toán trực tiếp trong PLC, quan trong là chuyển từ tín hiệu analog sang nhiệt độ thui. kết hợp thêm con giải mã led 7 đoạn là OK. hehehhee
          bạn có thể tìm hiểu trong cuốn sách đo lường điều khiển máy tính của thầy: Nguyễn Đức Thành.
          kiến thức em có hạn nên không hiểu ý bác cho lắm.
          Bác nói rõ hơn được không?

          Comment


          • #6
            PLC đo nhiệt độ

            Ở đây mình chỉ nói về phương pháp làm thôi. Dựa vào đó bác hoàn chỉnh nha.
            ví dụ đọc tín hiện từ cảm biến LM335 về PLC thông qua Module Analog. \
            trong đó tín hiệu ra từ LM335 là điện áp rất nhỏ. Umax= a*(Tmax-Tmin)
            a: là độ nhạy của cảm biến
            Tín hiệu vào Module ADC là áp đầu ra là mức (module có 8 bit thì có 256 mức.nếu áp chuẩn ADC là 5V áp đầu vào là 2.4V thì đầu ra ADC là 123).
            điều chúng ta cần là khuếch đại áp ra của cảm biến sao cho bằng với áp chuẩn ADC để Bộ ADC hoạt động tốt.
            sau đó ta cần chuyển từ giá trị mức này thành nhiệt độ. (ví dụ: mức ngõ ra ADC*100oC/256= nhiệt độ).
            chú ý là LM335 độ nhạy của nó là uV/oK nên ta cần phải chỉnh lại offset cho nó.
            chú bạn thành công. :