Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Các bác ơi giúp em vói? Sắp báo cáo rồi

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Các bác ơi giúp em vói? Sắp báo cáo rồi

    DÙNG PLC-LOGO CỦA SEIMEN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN CỬA TRẬP KÉO XUỐNG
    Có thể điều khiển = tay hoặc tự động = công tắc chọn.Tùy vào ban ngày hay đêm mà cửa tự động được cuốn lên hay cuốn xuống.
    Điều hành = tay:
    nhờ công tắc I2(UP)và I3(DOWN) được cung cấp bởi công tắc chọn I6(thiết lập ở chế độ thủ công ) mà cửa được mở hay đóng thủ công
    Điều hành tự động :
    Đối với sự điều hành tự động thì bắt buộc công tắc I6 phải được thiết lập ở chế độ tự động .Nếu công tắc cảm quang I1 được kích hoạt thì cửa được đóng lại trong khoảng thời gian từ 6h chiều hôm trước đến 7h sáng ngày sau và cửa được mở trong suốt ban ngày từ 7h sáng đến 6h tối.
    Công tắc vị trí I4 và I5 quyết định rằng cửa trập mở hay đóng.
    GHI CHÚ:+ công tắc cảm quang I1 ( tiếp điểm thường mở )
    + công tắc = tay I2 UP ( tiếp điểm thường mở )
    + công tắc = tay I3 DOWN ( tiếp điểm thường mở )
    + Công tắc vị trí I4 để mở cửa ( tiếp điểm thường đóng )
    + Công tắc vị trí I5 để đóng cửa ( tiếp điểm thường đóng )
    +Công tắc chọn I6 thiết lập ở chế độ tự động
    + Mở cửa Q1
    + Đóng cửa Q2.
    Giúp em viết chương trình với .
    Nếu co' mạch động lưc. thi` cang` tốt.
    Chi? cho em Dạng LAD cũng được.Nếu có luôn dạng FBD thì càng tốt nha'.
    THANKSSSSSSSSSSS CA? NHA` NHA
    EM chờ tin ca? nha` đo' nha

  • #2
    chào bạn xin góp ý với bạn một chút nhé.chế độ bằng tay thì không có gì rồi . còn chế độ tự động thì cũng chỉ thêm 1 chút mắm muối vào là ok thôi. ở đây bạn dùng 2 công tác để đóng mở cửa và 2 công tắc vị trí giới hạn đóng mở cửa còn để giải quyết vấn đề về thời gian thì bạn dùng đồng hồ thời gian thực là bài toàn trở thành đơn giản thôi bạn ạ . chúc bạn thành công

    Comment


    • #3
      ko đơn giản như vậy đâu nha,còn I6 2 chê' độ ma`

      Comment


      • #4
        Lụctadien nói đúng đấy đầu vào I6 bạn dùng để chọn chế độ Auto còn gì
        Nói thì khó hiểu bạn nối cái công tắc hai vị trí Auto/Man
        Đầu Auto bạn phi vào I6 được chưa
        Đầu Man của công tắc bạn phi vào tiếp điểm chung của hai cái nút ấn ở đây khi cấp nguồn nghĩa là đã vặn công tắc sang Man thì mới có nguồn cấp cho hai cái nút lên hoặc xuống còn trong chương trình bạn phải viết cho đoạn đảo chiều này.
        Có thế thôi mà sao --lại -- "ko đơn giản như vậy đâu nha,còn I6 2 chê' độ ma`"
        Last edited by longhd; 06-05-2009, 11:40.
        |

        Comment


        • #5
          nếu chưa ổn đăng địa chỉ lên đi mình gửi chương trình với bản vẽ điều khiển cho
          |

          Comment


          • #6
            http://www.ziddu.com/download/465729...gLogo.pdf.html
            đây là mạch điều khiển
            |