  • các anh giúp em nguyên lý của mạch này với???

    "Mạch role bảo vệ dòng 3 pha'"Đây là bài tập lớn của em<tự sưu tầm>.em đã có nghiên cứu nhưng không vào đâu cả.rất nhiều hoài nghi?mong các anh giúp jum.và nó đây ah.http://dientuvietnam.net/forums/atta...1&d=1240925361
    Attached Files

  • #2
    bác nào rảnh thì lướt wa bài em tý nào?em đang cần gấp.huhu

    Comment


    • #3
      nhìn cái mạch này có vẻ là có vấn đề!theo mình hiểu thì RYlaf cuộn dây của rơle, còn J1 và J2 chắc sẽ nối với biến dòng mắc trên 2 pha của mạng trung tính cách điện với đất(vì là bảo vệ dòng) nhưng trên đó lại thiếu cái điện trở vì biến dong kô đc để hở mạch phía thứ cấp. nếu nó nối vào chỗ khác thì không biết.nguyên lý mạch này thì đơn gian thôi:khi điện áp chân 2 của R4(R4 dùng chỉnh thời điểm tác động của mạch)>5v thì sẽ làm D8 mở.D8 mở làm scr mở->có dòng qua cuộn dây rơle->...D7 dùng để bảo vệ khi scr cắt sức điện động tự cảm trong Ry sinh ra sẽ bị nối ngắn mạch qua D7 không làm hỏng scr.R3 và R2 làm mạch phân áp có tác dụng làm scr khoa chắc chắn khi chưa có tín hiệu điều khiển(nối mass cực điều khiển qua điện trở R3.C2 dùng tránh cho mạch tác động với dòng xung.theo mình hiểu thì như vậy!