    Chào mọi người!
    Đồ án tốt nghiệp của em hiện đang dùng PLC điều khiển động cơ bước đơn cực có 6 dây. Cách điều khiển của em là 4 dây pha 1a, 1b, 2a, 2b em cắm vào tín hiệu đầu ra của PLC, 2 dây chung em cho về âm nguồn của PLC. Con PLC của e thì tín hiệu ra lại là +24V, mà con động cơ bước của em là 6V/phase, dòng động cơ là 1.2A, nên mới chạy 1 lát đã nóng lên rồi.

    Có bác nào cho ý kiến hộ em về cách làm giảm hiệu điện thế trên mỗi phase với??? Em ko biết cách nối dây cấp nguồn riêng cho con động cơ bước thế nào để ko còn dính vào +24V của PLC nữa, hoặc là dùng nguồn 24V đó mà giảm dòng vào các phase.

    Mọi người giúp em nhé!

  • #2
    Nguyên văn bởi thaiam08 Xem bài viết
    Chào mọi người!
    Đồ án tốt nghiệp của em hiện đang dùng PLC điều khiển động cơ bước đơn cực có 6 dây. Cách điều khiển của em là 4 dây pha 1a, 1b, 2a, 2b em cắm vào tín hiệu đầu ra của PLC, 2 dây chung em cho về âm nguồn của PLC. Con PLC của e thì tín hiệu ra lại là +24V, mà con động cơ bước của em là 6V/phase, dòng động cơ là 1.2A, nên mới chạy 1 lát đã nóng lên rồi.

    Có bác nào cho ý kiến hộ em về cách làm giảm hiệu điện thế trên mỗi phase với??? Em ko biết cách nối dây cấp nguồn riêng cho con động cơ bước thế nào để ko còn dính vào +24V của PLC nữa, hoặc là dùng nguồn 24V đó mà giảm dòng vào các phase.

    Mọi người giúp em nhé!
    Bạn dùng opto cách li phần điện áp của plc và động cơ bước. Mạch tưong đối đơn giản thôi mà trên diển đàn đã có nhiều người nói rồi chiệu khó tiềm nha bạn. Thôi gởi cho bạn luôn nè khỏi tiềm
    http://www.mediafire.com/file/oumzzm...rvn_friend.jpg
    Last edited by 89v51; 25-03-2010, 01:39.
    WHO AM I ??????????????

    Comment


    • #3
      cách dễ nhất là dùng điện trở để hạn dòng cho cuộn dây. R = V rơi áp / I motor

      b.r

      Comment


      • #4
        vâng, tiện đây cho em hỏi ngõ ra của con CPU 226 là ngõ ra role hay transitor. Vì em thay đổi chu kì cấp điện liên tục cho 4 phase nên sợ nếu là ngõ ra role đóng cắt liên tục thế sẽ làm hỏng ngõ ra. Hình như cái mạch opto ở trên đưa về nguồn 5V thì phải, mà con động cơ của em lại là 6V/phase.

        Bác nào ở HN cho em hỏi chợ trời chỗ nào có bán mấy con điện trở công suất như bác nhatson.elec nói ko ạ

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi thaiam08 Xem bài viết
          Chào mọi người!
          Đồ án tốt nghiệp của em hiện đang dùng PLC điều khiển động cơ bước đơn cực có 6 dây. Cách điều khiển của em là 4 dây pha 1a, 1b, 2a, 2b em cắm vào tín hiệu đầu ra của PLC, 2 dây chung em cho về âm nguồn của PLC. Con PLC của e thì tín hiệu ra lại là +24V, mà con động cơ bước của em là 6V/phase, dòng động cơ là 1.2A, nên mới chạy 1 lát đã nóng lên rồi.

          Có bác nào cho ý kiến hộ em về cách làm giảm hiệu điện thế trên mỗi phase với??? Em ko biết cách nối dây cấp nguồn riêng cho con động cơ bước thế nào để ko còn dính vào +24V của PLC nữa, hoặc là dùng nguồn 24V đó mà giảm dòng vào các phase.

          Mọi người giúp em nhé!


          bạn ơi minh cung dag lam dề tai nay nhưng chưa rõ về việc dùng plc dk dco buoc ....bạn có thể huong dan mình dc ko ....mình rất cần ...mail mình này hoanhudien@yahoo.com . nhudienhoa@gmail.com

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
            cách dễ nhất là dùng điện trở để hạn dòng cho cuộn dây. R = V rơi áp / I motor

            b.r
            Làm theo cách này là đơn giản nhất, tuy nhiên còn một cách nữa là tạo nguồn dòng giúp động cơ đáp ứng nhanh hơn và có thể hoạt động tốc độ cao hơn.

            Thân ái.
            Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
            Con đường chúng ta... chúng ta đã chọn.

            Comment