[SIZE="4"] Khối A dùng để xả điện trong cuộn dây và diode 1N4148 dùng để ngăn điện từ cuộn dây xả điện ngược xuống C1815 tránh hư C1815.
khối B cầu phân áp tại đó điện áp còn 6V.
khối C R3 ở đây sử dụng nhiệt trở âm (khi nhiệt độ tăng thì R giảm) lúc đó cầu phân áp tại khối C sẽ nhỏ hơn khối B lúc đó chân số 6 điện áp ra là khoảng 11V qua cầu phân áp R4 lúc đó điện áp vào chân B của Q1 vào khoảng 0.9v và chân C của Q1 lá 0.3v khi đó relay đóng và quạt quay.
Số liệu thì mình mô phỏng bằng protues đo được.
-Nhưng mình vẫn không hiểu khi khi chân 2 (-) < 3(+) thì ở chân số 6 ra 12v = Vcc chứ .
-Còn cầu phân áp R4 điện áp vào chân b cua Q1 tính làm sao vậy, mình tính 11-(11*4.7/5.7) =2v chứ sao lại còn 0.9v .
-Tiếp theo tụ C1 C2 thì dùng để làm gì ?
khối B cầu phân áp tại đó điện áp còn 6V.
khối C R3 ở đây sử dụng nhiệt trở âm (khi nhiệt độ tăng thì R giảm) lúc đó cầu phân áp tại khối C sẽ nhỏ hơn khối B lúc đó chân số 6 điện áp ra là khoảng 11V qua cầu phân áp R4 lúc đó điện áp vào chân B của Q1 vào khoảng 0.9v và chân C của Q1 lá 0.3v khi đó relay đóng và quạt quay.
Số liệu thì mình mô phỏng bằng protues đo được.
-Nhưng mình vẫn không hiểu khi khi chân 2 (-) < 3(+) thì ở chân số 6 ra 12v = Vcc chứ .
-Còn cầu phân áp R4 điện áp vào chân b cua Q1 tính làm sao vậy, mình tính 11-(11*4.7/5.7) =2v chứ sao lại còn 0.9v .
-Tiếp theo tụ C1 C2 thì dùng để làm gì ?
Comment