Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cần mua cảm nhiệt độ PT1000

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cần mua cảm nhiệt độ PT1000

    Các bạn có biết chỗ nao bán cảm biến nhiệt PT1000 không ? mình có hỏi mấy chỗ nhưng toàn bán loại PT100.
    Last edited by thaicuong012; 03-04-2008, 23:22.

  • #2
    Nối 10 con Pt100 lại thành Pt1000 được không nhỉ?
    ●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
    ▄▅██████▅▄▃▂
    ████████████████
    ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
      Nối 10 con Pt100 lại thành Pt1000 được không nhỉ?
      Bạn cứ nói chơi hoài.

      Comment


      • #4
        sua chua

        em co monitor likom bi do nguon nho may bac chi gium

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi thaicuong012 Xem bài viết
          Các bạn có biết chỗ nao bán cảm biến nhiệt PT1000 không ? mình có hỏi mấy chỗ nhưng toàn bán loại PT100.
          Tôi đã gửi Pt 1000 đến anh rồi.
          Xin liên hệ: 0914 771150

          Comment


          • #6
            Bác biết chỗ bán PT100 chi cho e với .E đi hỏi mà người ta toàn lắc đầu ko biết.Em ở Hà Nội

            Comment


            • #7
              Pt 100

              Nguyên văn bởi thanghe87 Xem bài viết
              Bác biết chỗ bán PT100 chi cho e với .E đi hỏi mà người ta toàn lắc đầu ko biết.Em ở Hà Nội
              Đã hẹn Tiến mai mang đến nhà loại Pt 100.

              0914 771150

              Comment


              • #8
                Bang Nhiet Do Pt1000

                [Trích:
                Nguyên văn bởi thaicuong012
                Các bạn có biết chỗ nao bán cảm biến nhiệt PT1000 không ? mình có hỏi mấy chỗ nhưng toàn bán loại PT100.

                Tôi đã gửi Pt 1000 đến anh rồi.
                Xin liên hệ: 0914 771150


                Chào bạn, mình đã nhận được cảm biến được pt1000, nhưng điện trở của nó không giống với PT1000. Cụ thể điện trở ứng với từng nhiệt độ là:
                Temperature Pt-100 Pt-1000
                Resistance Resistance
                0°C 100.00 ohms 1000 ohms
                10°C 103.90 ohms 1039 ohms
                20°C 107.79 ohms 1078 ohms
                25°C 109.62 ohms 1096 ohms
                30°C 111.67 ohms 1117 ohms
                40°C 115.54 ohms 1155 ohms
                50°C 119.40 ohms 1194 ohms
                60°C 123.24 ohms 1232 ohms
                70°C 127.07 ohms 1271 ohms
                80°C 130.89 ohms 1309 ohms
                90°C 134.70 ohms 1347 ohms
                100°C 138.50 ohms 1385 ohms

                Cảm biến nhiệt độ Pt1000, của anh quá sai lệch so với bảng trên. Thà sai lệch chút ít, thì có thể calibrate lại máy. Nhưng đây, nó sai lệch quá lớn không thể chỉnh lại được.

                giờ không biết làm sao

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi thaicuong012 Xem bài viết
                  [Trích:
                  Nguyên văn bởi thaicuong012
                  Các bạn có biết chỗ nao bán cảm biến nhiệt PT1000 không ? mình có hỏi mấy chỗ nhưng toàn bán loại PT100.

                  Tôi đã gửi Pt 1000 đến anh rồi.
                  Xin liên hệ: 0914 771150


                  Chào bạn, mình đã nhận được cảm biến được pt1000, nhưng điện trở của nó không giống với PT1000. Cụ thể điện trở ứng với từng nhiệt độ là:
                  Temperature Pt-100 Pt-1000
                  Resistance Resistance
                  0°C 100.00 ohms 1000 ohms
                  10°C 103.90 ohms 1039 ohms
                  20°C 107.79 ohms 1078 ohms
                  25°C 109.62 ohms 1096 ohms
                  30°C 111.67 ohms 1117 ohms
                  40°C 115.54 ohms 1155 ohms
                  50°C 119.40 ohms 1194 ohms
                  60°C 123.24 ohms 1232 ohms
                  70°C 127.07 ohms 1271 ohms
                  80°C 130.89 ohms 1309 ohms
                  90°C 134.70 ohms 1347 ohms
                  100°C 138.50 ohms 1385 ohms

                  Cảm biến nhiệt độ Pt1000, của anh quá sai lệch so với bảng trên. Thà sai lệch chút ít, thì có thể calibrate lại máy. Nhưng đây, nó sai lệch quá lớn không thể chỉnh lại được.

                  giờ không biết làm sao
                  Khi thay thế mặc dù cùng loại nhưng vẫn phải calib lại tôi đã gửi vào hộp thư: thaicuong012@gmail.com. Mỗi đầu đo lại 1 lần phải calib anh thử calib trong dải 0°C và 60°C Hãy lấy 1 nhiệt kế chuẩn làm mẫu nhé. Chúc thành công.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi thaicuong012 Xem bài viết
                    [Trích:
                    Nguyên văn bởi thaicuong012
                    Các bạn có biết chỗ nao bán cảm biến nhiệt PT1000 không ? mình có hỏi mấy chỗ nhưng toàn bán loại PT100.

                    Tôi đã gửi Pt 1000 đến anh rồi.
                    Xin liên hệ: 0914 771150


                    Chào bạn, mình đã nhận được cảm biến được pt1000, nhưng điện trở của nó không giống với PT1000. Cụ thể điện trở ứng với từng nhiệt độ là:
                    Temperature Pt-100 Pt-1000
                    Resistance Resistance
                    0°C 100.00 ohms 1000 ohms
                    10°C 103.90 ohms 1039 ohms
                    20°C 107.79 ohms 1078 ohms
                    25°C 109.62 ohms 1096 ohms
                    30°C 111.67 ohms 1117 ohms
                    40°C 115.54 ohms 1155 ohms
                    50°C 119.40 ohms 1194 ohms
                    60°C 123.24 ohms 1232 ohms
                    70°C 127.07 ohms 1271 ohms
                    80°C 130.89 ohms 1309 ohms
                    90°C 134.70 ohms 1347 ohms
                    100°C 138.50 ohms 1385 ohms

                    Cảm biến nhiệt độ Pt1000, của anh quá sai lệch so với bảng trên. Thà sai lệch chút ít, thì có thể calibrate lại máy. Nhưng đây, nó sai lệch quá lớn không thể chỉnh lại được.

                    giờ không biết làm sao
                    Vậy thực tế Pt 1000 tôi gửi cho anh đo trị số của nó như thế nào?

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi thaicuong012 Xem bài viết
                      [Trích:
                      Nguyên văn bởi thaicuong012
                      Các bạn có biết chỗ nao bán cảm biến nhiệt PT1000 không ? mình có hỏi mấy chỗ nhưng toàn bán loại PT100.

                      Tôi đã gửi Pt 1000 đến anh rồi.
                      Xin liên hệ: 0914 771150


                      Chào bạn, mình đã nhận được cảm biến được pt1000, nhưng điện trở của nó không giống với PT1000. Cụ thể điện trở ứng với từng nhiệt độ là:
                      Temperature Pt-100 Pt-1000
                      Resistance Resistance
                      0°C 100.00 ohms 1000 ohms
                      10°C 103.90 ohms 1039 ohms
                      20°C 107.79 ohms 1078 ohms
                      25°C 109.62 ohms 1096 ohms
                      30°C 111.67 ohms 1117 ohms
                      40°C 115.54 ohms 1155 ohms
                      50°C 119.40 ohms 1194 ohms
                      60°C 123.24 ohms 1232 ohms
                      70°C 127.07 ohms 1271 ohms
                      80°C 130.89 ohms 1309 ohms
                      90°C 134.70 ohms 1347 ohms
                      100°C 138.50 ohms 1385 ohms

                      Cảm biến nhiệt độ Pt1000, của anh quá sai lệch so với bảng trên. Thà sai lệch chút ít, thì có thể calibrate lại máy. Nhưng đây, nó sai lệch quá lớn không thể chỉnh lại được.

                      giờ không biết làm sao
                      Gửi Cường để đọc nhé, cùng Pt nhưng tiêu chuẩn của mỗi nơi là khác nhau.

                      "Commercial platinum grades are produced which exhibit a change of resistance of 0.385 ohms/°C (European Fundamental Interval) The sensor is usually made to have a resistance of 100Ω at 0 °C. This is defined in BS EN 60751:1996 (taken from IEC 60751:1995) . The American Fundamental Interval is 0.392 Ω/°C, based on using a purer grade of platinum than the European standard. The American standard is from the Scientific Apparatus Manufacturers Association (SAMA), who are no longer in this standards field."

                      Comment


                      • #12
                        Tiêu Chuẩn.

                        Thực tê, pt1000 của anh, khônng tuân theo tiêu chuẩn nào cả. Nó mà tuân theo tiểu chuẩn nào thì em đỡ mệt rồi. Liệu em co thể trả hàng lại được không ?

                        Comment


                        • #13
                          Đối với PT100 hay PT1000 cái quan trọng ko phải là chuẩn nào mà quan trọng là ứng với cùng 1 nhiệt độ thì điện trở của nó là bao nhiêu, sai số giữa các lần đo có lớn không? Nếu sai số quá 2% thì chỉ nên dùng làm thí nghiệm.
                          AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
                          Xem thêm tại Online Store ---> Click here
                          Mob: 0982.083.106

                          Comment


                          • #14
                            Trả lời

                            Nguyên văn bởi thaicuong012 Xem bài viết
                            Thực tê, pt1000 của anh, khônng tuân theo tiêu chuẩn nào cả. Nó mà tuân theo tiểu chuẩn nào thì em đỡ mệt rồi. Liệu em co thể trả hàng lại được không ?
                            Đây là trường hợp hy hữu gặp phải.
                            Đầu đo PT 1000 này nhập của Ý.

                            Người của công ty Hoa Ý(06 Yên Thế St. Ward 2 tại thành phố Hồ Chí minh) có đại diện cho anh tại Hà nội (Lot 12- Định công) đã đến tôi ở Hà nội, cùng đo kiểm tra theo đúng yêu cầu của anh đặt ra rồi mới nhận hàng.

                            Nếu anh muốn trả lại anh sẽ chịu tiền chuyển phát nhanh từ Ý về Việt nam và nay gửi lại từ Việt nam sang Ý.

                            Xin nhắc lại đây là trường hợp hy hữu nên dùng từ gì cho chính xác nhỉ?
                            Last edited by suoitien; 24-05-2008, 21:41.

                            Comment


                            • #15
                              Mình nghĩ sai số như thế cũng không quá lớn, bạn có thể dùng được mà, tính chung sai số đó cũng là sai số cho phép, đơn giản như linh kiện cũng vậy, đồng hồ cũng có sai số nữa ah ....

                              Chúc thành công.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              thaicuong012 Tìm hiểu thêm về thaicuong012

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X