Sự khác nhau giữa SCADA và DCS ?
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
-
Chào các bạn,
Các bác cho tôi hỏi trong hệ thống Scada có 3 phần cơ bản đó là phần cứng (hardware), phần mềm(software) , phần nhão(firmware). Phần cứng và phần mềm thì rõ rồi, còn phần nhão là gì chức năng của nó làm gì nhờ các bác giải thích giúp.
Cám ơn các bác.
Comment
-
Nguyên văn bởi thanhmee Xem bài viếtChào các bạn,
Các bác cho tôi hỏi trong hệ thống Scada có 3 phần cơ bản đó là phần cứng (hardware), phần mềm(software) , phần nhão(firmware). Phần cứng và phần mềm thì rõ rồi, còn phần nhão là gì chức năng của nó làm gì nhờ các bác giải thích giúp.
Cám ơn các bác.
Regards,
NTVViet Nguyen
AC2/K47-hut
Comment
-
Các bác nói rờm ra thế: Nói điểm mấu chốt đi:
DCS: là hệ thống có thê lưu và backup dữ liệu tự động, hay nó có thể load 1 chương trình dự phòng khác khi có sự cố vê phương án hệ thống 1.
Scada:hệ thống trực tiếp điều khiển và giám sát mà không có bộ nhớ, không có khả năng lưu giữ liệu.Dinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
-
Nguyên văn bởi dragonfly Xem bài viếtkhông đồng ý với ý kiến của dinhtrieu12
Scada hoàn toàn có thể lưu trữ thông tin, dữ liệu.Dinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
-
Nguyên văn bởi dragonfly Xem bài viếtkhông đồng ý với ý kiến của dinhtrieu12
Scada hoàn toàn có thể lưu trữ thông tin, dữ liệu.Dinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
-
Nguyên văn bởi dinhtrieu12 Xem bài viếtCác bác nói rờm ra thế: Nói điểm mấu chốt đi:
DCS: là hệ thống có thê lưu và backup dữ liệu tự động, hay nó có thể load 1 chương trình dự phòng khác khi có sự cố vê phương án hệ thống 1.
Scada:hệ thống trực tiếp điều khiển và giám sát mà không có bộ nhớ, không có khả năng lưu giữ liệu.Nguyên văn bởi dinhtrieu12 Xem bài viếtDữ liệu ở đây không phải là dữ liệu cần báo cáo. Ý ở đây là nằm ở 1 hệ thống lớn. Có khả băng Backup và tư load 1 chương trình dự phòng khí sự cố sảy ra với hệ thống.Last edited by vinken; 22-02-2012, 18:27.
Comment
-
Các anh chị cho e hỏi tý!
SCADA nhà máy em truyền thông tin ra ngoài (cấp trên) bằng 1 máy tính Gate way, nhưng em thấy có nhà máy khác lại dùng RTU. Vậy các anh chị cho em hỏi giữa Gate way và RTU có gì khác nhau, Nhờ các bác so sánh giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều!
Comment
-
Các anh chị cho e hỏi tý!
SCADA nhà máy em truyền thông tin ra ngoài (cấp trên) bằng 1 máy tính Gate way, nhưng em thấy có nhà máy khác lại dùng RTU. Vậy các anh chị cho em hỏi giữa Gate way và RTU có gì khác nhau, Nhờ các bác so sánh giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều!
Comment
-
chào các bác
em thì cũng chưa biết gì nhưng được học về DCS và SCADA,
có thể nói tổng quát thế này: DCS(hệ điều khiển phân tán) là công nghệ điều khiển còn SCADA chỉ là một ứng dụng.
một hệ DCS có thể không có tính năng SCADA//
và một hệ SCADA có thể xây dựng không dựa trên phần cứng của DCS//
Comment
-
Nguyên văn bởi huuhaubts Xem bài viếtCác anh chị cho e hỏi tý!
SCADA nhà máy em truyền thông tin ra ngoài (cấp trên) bằng 1 máy tính Gate way, nhưng em thấy có nhà máy khác lại dùng RTU. Vậy các anh chị cho em hỏi giữa Gate way và RTU có gì khác nhau, Nhờ các bác so sánh giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều!
Gateway tùy bạn, máy tính sủ dụng làm gateway hay các thiết bị mạng sử dụng có chức năng gateway.
Nó có nhiệm vụ chuyển đổi giao thức. để đồng bộ giao thức cho các thành phần trong mạng. Kiểu như RTU sang TCP chẳng hạn.
Ở đây máy tính của bạn có thể đảm bảo nhiểu giao thức kết nối nên nó làm nhiệu vụ lấy dữ liệu từ nhiều giao thức khác nhau.Dinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
-
Nguyên văn bởi ck.ak.kk Xem bài viếtchào các bác
em thì cũng chưa biết gì nhưng được học về DCS và SCADA,
có thể nói tổng quát thế này: DCS(hệ điều khiển phân tán) là công nghệ điều khiển còn SCADA chỉ là một ứng dụng.
một hệ DCS có thể không có tính năng SCADA//
và một hệ SCADA có thể xây dựng không dựa trên phần cứng của DCS//
Còn SCADA (supervisory control and data acquisition) là giám sát điểu khiển và thu thập dữ liệu. Đồng dạng sủ dụng máy tính trong giám sát và thu thập dữ liệu
là 1 dạng trong industrial control system (ICS) hệ thống điều khiển trong công nghiệp: Có đựoc sủ dụng nhiểu cho các hệ thống trện diện rộng " như Win fram, năng lượng nguyên tử, Gas oil, sử lý nước... nếu bạn muốn biết chi tiết hơn về hệ SCADA vô đây nhé SCADA - Wikipedia, the free encyclopedia
Trên này nói khá chi tiếtDinh Duc Trieu
Email:
Cell phone: 01666052888
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bác nhiệt tình góp ý.
Đúng là ĐT quá dở nên diễn đạt câu "I'm going to send you..." theo cách nói hiện tại và của người Việt, vì lúc đó cứ nghĩ là mình còn đang viết từng chữ với ý định là sẽ gửi thư khi viết...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 11:47 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Cảm ơn bạn @mèomướp nhé!
Cũng may mà ĐT đây đã xem thớt kia và vẽ sơ đồ mạch và post bài, giờ mới thử vào thớt này. (sơ đồ chắc chắn không tránh khỏi còn vài sai sót như mạch ổn áp 110V lại dùng BJT 100V,... nhưng với người hiểu biết...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 11:09 -
-
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronXin cảm ơn ae ĐTVN rất nhiều, do điều kiện ko cho phép nên từ trước đến giờ mình chủ yếu tìm hiểu qua sách và tham gia các diễn đàn để bổ sung kiến thức cho thỏa đam mê.
Một lần nữa, xin cảm ơn ae đã hỗ trợ. Chúc ae ĐTVN nhiều sức khỏe.-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
hôm nay, 10:45 -
-
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
hôm nay, 10:37 -
-
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronCảm ơn bác nhiều nhé...
-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
hôm nay, 10:35 -
-
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...-
Channel: Hướng dẫn tìm thông tin linh kiện
hôm nay, 10:28 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpÝ chú nhat... ở đây là đang bêu xấu chú dinh... chưa hiểu được những thứ đơn giản đã đòi làm thứ phức tạp đúng hông ạ. Với ngày trước chưa hẳn đúng, ngày nay thì càng khập khiễng. Kiến thức quá nhìu, không phải ai cũng có đủ...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 09:19 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Cáu nhau cứ vào đây giải quyết.
Đừng để lũ trẻ nhìn ở ngoài, học theo thói xấu...
Và tuyệt đối không để bọn trẻ học theo cái "ngu" ở đó.-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 00:51 -
-
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Khơi mào luôn:
Một người chưa hiểu nguyên lý ổn áp tuyến tính (Linear Voltage Regulator) lại muốn hiểu MPPT???...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 00:47 -
-
bởi nhathung1101Tinh thần của luồng:
- Biết gì nói nấy.
- Cãi chửi nhau thoải mái.
- Chỉ vì kỹ thuật.
- Càng vui càng tốt.
Oh... Yeah... Please....
Anh em nào có khúc mắc cứ vào đây, đừng vào những luồng "đèn đỏ" nhé.-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
hôm nay, 00:29 -
Comment