QT nghĩ, riêng đối với các động cơ thì không đơn giản chỉ các thông số của nó là đủ. Còn phải tính thêm các thông số của tải mà nó phản ánh ngược về ở đầu vào nữa.
Đối với các hệ thống đang xây dựng thì các bác làm như thế là đúng quá rồi, nhưng nếu các bác lấy được đặc tuyến tần số - biên độ và đặc tuyến tần số - pha thì không biết có dễ dàng hơn không?
Các đối tượng thường thông số của nó thay đổi theo điều kiện làm việc. Vì vậy, nên đo đạc trong khi đối tương đang làm việc thực sự (đo nóng) chứ không phải lúc đang nghỉ (đo nguội).
Thông thường đối với những hệ thống đang hoạt động, QT thấy người ta làm như sau:
Cho hệ thống làm việc ở điều kiện thông thường. (làm việc đơn lẻ từng đối tượng hoặc cả hệ thống đều được).
Tìm một điểm thích hợp và tiêm một tín hiệu vào. Tín hiệu đó có thế là hàm sin, với tần số thay đổi được, và cả hàm đơn vị. Biên độ của tín hiệu và điểm tiêm tín hiệu sao cho có tác dụng trên nhiều khâu nhất, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chế độ làm việc của hệ thống. Cũng phải bảo đảm hệ thống không bị dao động tự kích.
Đo biên độ, góc pha của các đầu vào, đầu ra của từng khâu trên hệ thống. Vẽ lại đặc tuyến tần số - biên độ và tần số - pha của từng khâu (nếu tín hiệu tiêm vào là hàm sin). Tính đặc tính quá độ, nếu tín hiệu tiêm vào là hàm đơn vị.
Đối với hệ thống còn đang thiết kế, buộc phải lắp đặt các thiết bị thử để đo. Cách đo có lẽ cũng gần giống như trên.
Đối với các hệ thống đang xây dựng thì các bác làm như thế là đúng quá rồi, nhưng nếu các bác lấy được đặc tuyến tần số - biên độ và đặc tuyến tần số - pha thì không biết có dễ dàng hơn không?
Các đối tượng thường thông số của nó thay đổi theo điều kiện làm việc. Vì vậy, nên đo đạc trong khi đối tương đang làm việc thực sự (đo nóng) chứ không phải lúc đang nghỉ (đo nguội).
Thông thường đối với những hệ thống đang hoạt động, QT thấy người ta làm như sau:
Cho hệ thống làm việc ở điều kiện thông thường. (làm việc đơn lẻ từng đối tượng hoặc cả hệ thống đều được).
Tìm một điểm thích hợp và tiêm một tín hiệu vào. Tín hiệu đó có thế là hàm sin, với tần số thay đổi được, và cả hàm đơn vị. Biên độ của tín hiệu và điểm tiêm tín hiệu sao cho có tác dụng trên nhiều khâu nhất, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chế độ làm việc của hệ thống. Cũng phải bảo đảm hệ thống không bị dao động tự kích.
Đo biên độ, góc pha của các đầu vào, đầu ra của từng khâu trên hệ thống. Vẽ lại đặc tuyến tần số - biên độ và tần số - pha của từng khâu (nếu tín hiệu tiêm vào là hàm sin). Tính đặc tính quá độ, nếu tín hiệu tiêm vào là hàm đơn vị.
Đối với hệ thống còn đang thiết kế, buộc phải lắp đặt các thiết bị thử để đo. Cách đo có lẽ cũng gần giống như trên.