Sao cậu không dùng phưong pháp ngắt đó nó chính xác hơn nhiều không ! Không địng thời không chính xác lắm ! Dùng counter là đếm bao nhiêu số cùng xong mà ( nhưng số này bị giới hạn bởi chính thạch anh ) .
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Mạch đo tần số điện lưới dùng MCU
Collapse
X
-
Tôi dùng mạch trong cuốn "Bách khoa mạch điện...". Mạch này có ưu điểm bắt chính xác điểm "0". Sau đó đưa vào chân ngắt ngoài P3.2 thì phải.
Cách 1:
- Đầu tiên, có một cờ cho phép đo tần số. Thỉnh thoảng theo yêu cầu của bài toán của mình, cờ này được treo lên hay hạ xuống.
- Khi có cờ treo. Cho phép ngắt ngoài.
- Khi xảy ra ngắt, khởi động timer.
- Sau đó, lại xảy ra ngắt (được 1 chu kỳ), dừng timer, hạ cờ đo tần số. Nếu chu kỳ 50 Hz, với quatz 12 MHz, ta có trị số đếm được là 20.000. Quá đủ chính xác.
Cách 2: Khi muốn đo tần số, ta kiểm tra chân P3.2 để bắt điểm sườn xuống, do thời điểm bắt đầu muốn đo không biết được là đang ở khoảng nào của chu kỳ, nên phải có mấy lệnh jb, jnb để chắc chắn bắt được sườn xuống.
- jb P3.2,$
jnb P3.2, $
jb P3.2,$
... Tiếp theo đây là cho phép Timer hoạt động để đếm.
jb p3.3,$ ; Neu luoi=1 thi cho khi luoi=0
jnb p3.3,$ ; Neu luoi=0 thi cho khi luoi=1
jb p3.3,$ ; Neu luoi=1 thi cho khi luoi=0
setb TR1 ; Khoi dong Timer1 de dem tan so
jnb p3.3,$ ; Neu luoi=0 thi cho khi luoi=1
jb p3.3,$ ; Neu luoi=1 thi cho khi luoi=0
clr TR1 ; Dung timer dem tan so
; Đọc các thanh ghi của Timer để tính toán.Last edited by Amateur; 28-02-2006, 00:47.Sudden wake-up at night
Open window for my teacher!
Comment
-
Intel có một cái AN khá hay về ứng dụng này.Tuy nhiên, MCU của bạn phải có PCA thì mới khai thác được cái hay của nó. Đây là link để bạn tham khảo:
http://www.intel.com/design/mcs51/applnots/27085101.PDF.
Take care,
T.L
Comment
-
BẠN TRANG ƠI XEM HỘ CÁI NÀY NHÉ
MÌNH TAM THỜI DÙNG 3 POST ĐỂ XEM KẾT QUẢ MÀ NÓ CỨ NHẢY TỨ TUNG, MÌNH DÙNG PROTES ĐỂ MO PHỎNG MÀ
RG 0000H
LJMP CHUONG_TRINH_CHINH
ORG 0003H
MOV TL0,#0 ; XOA BO DEM
MOV TH0,#0
SETB TR0 ;EP CHAY TIME0
RETI
ORG 0013H
CLR TR0 ; EP DUNG TIME0
RETI
;----------------------------
ORG 0030H
CHUONG_TRINH_CHINH:
SETB TCON.0 ;NGAT CA HAI
SETB TCON.2 ;THEO SUON
MOV TMOD,#01 ;Cho phep dinh thoi ca hai che do 16 bit
MOV P1,#0FFH ;Lay p1 lam cong vao
MOV P3,#0FFH ;SAN SANG CHO NGAT THEO MUC
DEM:
MOV IE,#10000001B ;CHO PHEP NGAT NGOAI INT0
CLR P1.0 ;EP TAO XUNG CUA SO
SETB P1.0
MOV IE,#10000100B ;CHO PHEP NGAT NGOAI INT1
MOV P0,TL0
MOV P2,TH0
SJMP DEM
END|
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi bqvietBài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-02-2025, 16:15 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanỞ đtvn này mới biết đến 2 loại mạch
1 step down
2 step up
Bây giờ anh lưu vong làm thuê bên nước lạ còn làm ra cái mach vừa up vùa dow luôn.
Tính chất là:
1 Đầu vào bằn ra cho nối thẳng
2 Đầu vào cao hơn...-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:51 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHa ha !
Thay đổi cách nghĩ thì sẽ nghĩ ra.
.
.
.
Một thứ cần kiểm soát dòng + nhiệt + công suất tiêu tán. Nhưng lại dùng tư duy ổn áp. Làm sao mà giải quyết được.
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....-
Channel: Điện tử công suất
14-02-2025, 00:42 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 17:02 -
-
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi hankhungdtMình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
13-02-2025, 08:43 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500Chúc mừng bác đã chỉnh sửa thành công, nhưng theo em thì video hơi rối nếu bác muốn gửi cho bên supplier xem.
Nếu là em thì em chỉ cần nối dây để hiển thị liên tục điện áp ở ngõ ra là 220Vdc trước khi gắn LED, kế đến là cắm...-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:39 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanTrước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
-
Channel: Điện tử công suất
13-02-2025, 07:22 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
-
Channel: Điện tử công suất
12-02-2025, 13:01 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong801. ĐT đã thêm giải thích video test vấn đề gì, bạn xem lại phần cuối bài #69 giúp nhé!
2. Vì không muốn gỡ cái jump của họ ra bởi thêm thao tác chỉnh sửa, đồng thời để thấy rõ rằng mạch đang hoạt động, dù có thay đổi giới...-
Channel: Điện tử công suất
12-02-2025, 12:44 -
-
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác Vị đã nhắc khéo rất mong dinhthuong nhận ra việc trên còn rất nhiều vấn đề đàng sau nhất là trong kinh doanh , sản xuất .
-
Channel: Điện tử công suất
12-02-2025, 07:53 -
Comment