Nguyên văn bởi hanoipho73
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Phần cứng cho PLC- chúng ta cùng thiết kế
Collapse
X
-
-
Nguyên văn bởi MinhHaThank hanoipho73
bạn có biết chính xác con CPU của 224 không nó là con gì? có datasheet của nó không?
nếu có giao thức truyền thông của PLC và IO bên ngoài thì hay quá. Vì ý định là làm PLC có thể tương thích với PLC của SEIMENS.
Comment
-
Nguyên văn bởi hanoipho73Cáp PC/PPI:
- RS485 là cổng thông tin Half-duplex. Bình thường nó ở chế độ nhận. Khi máy tính gửi một byte ở phần RS232 thì nó đổi chiều RS485 thành phát và gửi byte đó đi. Sau một thời gian ( bằng n lần thời gian truyền đi một byte, số n có thể xem trong tài liệu của SIEMENS) thì nó tự động chuyển về chế độ nhận. Vì lý do đo mà ta phải gạt dip-sw cho đúng với tốc độ và số bít/byte thì mới có thể truyền được.
- Mạch trên mạng đặt trời gian bằng RC do vậy chỉ truyền được ở một tốc độ ( có thể còn không truyền được vì sai thời gian).
- Các thiết bị thường không có đất chung, sự sai khác điện thế đất thấp thì gây ra nhiễu khi truyền, cao thì chết linh kiện. Các ly quang là tốt nhất vừa không hỏng thiết bị vừa an tonà cho người dùng. Nếu không cách ly để an toàn ta nhớ nối vỏ hai jack ( vỏ này luôn tiếp xúc trước tín hiệu) do đó sẽ tránh được hỏng thiết bị và sẽ truyền tốt hơn.
- Nếu mạch trên mạng có tao dao động ngoài = RC, 555 thì đúng là phải chọn cho đúng tốc độ mới truyền được.
- PC/PPI mới có cách li.
Comment
-
Vậy theo các anh em.
Làm hardware nhái PLC SEIMENS dùng cho sửa chưa trước. Sau đó đến giai đoạn 2 làm tiếp có khả thi không. Về design và SX PCB thì chắc là ngon. Các bạn thử xem SP của minhha thì biết ngay. Linh kiện đã có đủ. Sau 3 tháng nữa nhờ longimi và các anh em nào sử dụng PLC nhiều TEST thử giúp.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Comment
-
Về cáp PC/PPI ta có thể đọc tài liệu của SIEMENS để biết về vấn đề đảo chiều dữ liệu, thời gian và gạt dp-sw.
Làm PLC bắt trước S7-200 rất khó ( chip Siemens tự làm) và giấu hết các chuẩn ( tất nhiên vì người dùng không cần biết làm gì). Nhwng nguyên lý thì ta biết do vây sao không tự ta làm ( tuy đơn giản nhưng là của mình) sau khi đã có sản phẩm ta có thể có các ưu nhược điểm từ đó hoàn thiện dần. Nếu bắt trước thì không bao giờ có SP của mình và không bao giờ theo kịp vì Siemens có vài chục người xuốt ngày phát triển một SP. Tuy nhiên ta xem họ làm, học và rút ra kiến thức của ta thi ok, rất tốt là đằng khác
Comment
-
Em vừa bổ một con S5-95U ra, chíp xử lý là SAB80C537 16N của Infinion (chính là thằng Siemens - được Keil hỗ trợ ), chạy thạch anh 14.745M, mạch trông đơn giản, các board IO cũng ko có j đặc biệt----> Firmware khủng phải biếtPNLab
Mạch nạp/debug ULink2, Jlink ARM USB
Mạch nạp AVR, PIC, 8051, MSP430 USB
Mạch phát triển STM32, ARM9, ARM11
more...www.pnlabvn.com
Comment
-
Thank hanoipho73.
Cho xin tài liệu về chiều dữ liệu của PC/PPI được không. Mình không làm về điều khiển nên cái này không biết.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Comment
-
Nguyên văn bởi hanoipho73Các thiết bị thường không có đất chung, sự sai khác điện thế đất thấp thì gây ra nhiễu khi truyền, cao thì chết linh kiện. Các ly quang là tốt nhất vừa không hỏng thiết bị vừa an tonà cho người dùng. Nếu không cách ly để an toàn ta nhớ nối vỏ hai jack ( vỏ này luôn tiếp xúc trước tín hiệu) do đó sẽ tránh được hỏng thiết bị và sẽ truyền tốt hơn.
Em thường dùng giắc cổng COM, dùng 2 chân cho A,B còn tất cả các chân còn lại kể cả vỏ đều nối với GND vỏ để giảm rủi ro do lệch GND quá cao.
Comment
-
Sắp có rồi BA à
MH sản xuất y chang SEIMENS. Giá bằng 25% thôi.
Đăng ký hôm nay để được giá tốt nhất. Chắc chỉ đến 2020 là có hàng.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Comment
-
Cái của anh BA chỉ dùng cho các ứng dụng của riêng anh thui !
Đúng như anh Hanoipho nói ! ngoài ra em xin bổ xung thêm .Một thiết bị đo lường hay điều khiển diều quan trọng trước hết nó phải tự bảo vệ mình (như điều 3 của Robot he he he) Tức là khi có sự cố ngắn mạch cũng như sự cố quá áp sộc vào mạch thì mạch được cách ly dữa tín hiệu điều khiẻn và mạch công suất thì cũng chẳng sao.
Cias của anh BA chỉ dùng riêng cho anh với các ứng dụng của VDK thôi chứ nếu dùng với PLC thì đi ngay vì ...
Còn chuẩn về Jac cắm cho RS485 là không có tuy vậy có một số hãng nó có dùng he he he .Em không nhớ hãng nào nên không Post lên đây được he he he !!!
Comment
-
Bạn VTC nói rõ lý do được ko?
-Nếu một môi trường mà nhiễu ít, độ lệch GND giữa các thiết bị không đáng kể?
-Nếu thiết bị không cần tháo lắp giắc 485 thì sao?
-Và giữa PLC thì việc lệch GND giữa 2 thiết bị có khác nhau với uC gì đâu?
Hơn một nửa thế giới người ta vẫn dùng phương pháp đó để đơn giản và giảm giá, ngay ở VN cũng vậy đó bạn, hầu hết các bộ 485 tự chế đều không cách ly đều chạy tốt trong các trường hợp trên. Mình cũng có làm hộ anh mình theo thiết kế đó và chạy rất tốt, cho cả PLC lẫn uC, hình như anh longimi cũng vậy.
Comment
-
Nguyên văn bởi MinhHaSắp có rồi BA à
MH sản xuất y chang SEIMENS. Giá bằng 25% thôi.
Đăng ký hôm nay để được giá tốt nhất. Chắc chỉ đến 2020 là có hàng.
Comment
-
Xin góp ý một chút về phần cứng PLC như sau, nếu ai không đồng ý thì cũng đừng mắng mình nhé.
- Khi thiết kế PLC thì điều quan trọng là phải để ý đến vật liệu chế tạo IC, vật liệu chế tạo mạch in. Cách bài trí linh kiện. (Cái này tớ nghĩ rất quan trọng)
- Các đầu vào của PLC đều phải được cách ly quang (cái này hình như có ai đó nói rồi). Với đầu vào tương tự thì phải đi qua một con khuếch đại lặp (để nhỡ có đấu nhầm thì con này cháy trước thì phải)
- Cố gắng làm theo thiết kế về các chuẩn DIN ray, kích thước, hình dáng, ..... tóm lại là học từ các PLC có tiếng tăm như Siemens, Omron, Mitsubishi..... vân vân......
Xin hết. Nếu nghĩ ra gì nữa thì sẽ post tiếp.
AFH
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
Channel: Điện tử công nghiệp
22-11-2024, 15:56 -
-
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
-
Channel: Điện tử công nghiệp
22-11-2024, 15:32 -
-
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
21-11-2024, 16:20 -
-
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 15:10 -
-
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
-
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 15:10 -
-
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
20-11-2024, 14:40 -
-
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
-
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
-
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
Channel: Hỗ trợ học tập
19-11-2024, 22:44 -
Comment