    Chào các bác.
    Em đang làm đề tài sử dụng loadcell để cân khối lượng vật.
    Em định dùng Atmga16 để xử lý tín hiệu từ loadcell và hiện thị lên LCD16x2.
    Tuy nhiên em đang mắc ở chỗ là tín hiệu từ loadcell ra là rất nhỏ (0-20mV) mà muốn cho vào A/D của atmega16 là 0-5V.
    Em đã tìm hiểu nhiều trên mạng nhưng vẫn chưa tìm được hướng giải quyết.
    Các bác giúp em với.
    Cảm ơn các bác rất nhiều.
    // Loadcell của em là loại 4 dây (2 dây nguồn, 2 dây tín hiệu)
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/


  • #2
    Bạn dùng 1 con điện trở chính xác là làm điện trở shunt, sau đó lấy áp trên 2 đầu điện trở shunt đem vào mạch khuếch đại opamp đưa điện áp lên phù hợp với dải mong muốn.
    Gia công kim loại, phi kim...
    Tiện, Phay, cắt, khắc... CNC
    Chế tạo máy, thiết bị, máy CNC... theo yêu cầu.
    DTDD:01228087498 - email:

    Comment


    • #3
      Cảm ơn bạn vinacnc, không biết còn cách nào nữa không vậy các bác?? E đọc trên diễn đàn thấy có người bảo dùng con INA 128 . Rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý từ mọi người.
      Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
      http://diencongnghiep360.com/
      http://tudienhathe.vn/

      Comment


      • #4
        Lời khuyên:

        Nếu sử dụng làm cân xử lý tín hiệu adc thì nên sử dụng các dòng vi điều khiển chuyên dụng vì chúng hỗ trợ nhiều
        cụ thể: Ví dụ 845 của ATmel

        còn thiết kế thế nào:

        Bạn sử dụng một mạch điều chế, riêng mạch này đảm baỏ các yêu cầu sau:
        1. Vì khi bạn đặt bàn cân lên thì ngõ ra đã có một điện áp nào đó nên bạn có thể thực hiện
        cách 1: xử lý bằng phần cứng:
        tức sử dụng một mạch opamp để keó về 0V
        cách 2: bù trong phần mềm khi lập trình

        chúc vui
        Be quan. Plz contact through email:

        Comment


        • #5
          Em dạo này hay thấy các bác viết mail hỏi em về cân loadcell và mạch khuệch đại tín hiệu cảm biến cặp nhiệt loại K kết hợp giữa loadcell hoặc cảm biến loại K với PIC INA128/INA129. Hôm nay em xin mạo muội post mạch của em chuyên dùng để khuếch đại loadcell và tín hiệu cảm biến nên cho các bác tham khảo nhé!
          Em để mạch với Rg là 100Ohm khuếch đại khoảng 501 lần với INA128 các bác nhé!
          Các bác tham khảo và cho ý kiến nhé!
          Bác nào có gì thắc mắc cứ mail hỏi em luôn nhé! Mạch này là mạch chuyên dụng của em hay dùng nên các bác cứ yên tâm đặt mạch luôn cũng được!
          Attached Files
          Cung cấp ICs của TI, Maxim, ST
          INA, OPA, ISO, ADC, DAC...

          Mail:
          SDT: 0984839023 (Sáng)
          01656093974 (Tú)

          Comment


          • #6
            bạn dùng ina125 la ổn nhất nó chuyên về khuếch đại loadcell mình đã làm rồi chạy rất ổn

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi thanhtung86 Xem bài viết
              bạn dùng ina125 la ổn nhất nó chuyên về khuếch đại loadcell mình đã làm rồi chạy rất ổn
              Bác có sơ đồ cho em xem tham khảo với. E mới làm quen nên xem datasheet vẫn chưa hiểu lắm.
              Cảm ơn bác nhiều.
              Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
              http://diencongnghiep360.com/
              http://tudienhathe.vn/

              Comment


              • #8
                Thiết kế loadcell với INA125 và INA128

                Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                Bác có sơ đồ cho em xem tham khảo với. E mới làm quen nên xem datasheet vẫn chưa hiểu lắm.
                Cảm ơn bác nhiều.
                Bác xem sơ đồ em thiết kế với INA125 và INA128 xem thế nào nhé!
                Bác có cần INA thì liên hệ với em theo chữ ký nhé, em tư vấn thiết kế cho bác đầy đủ!
                Attached Files
                Cung cấp ICs của TI, Maxim, ST
                INA, OPA, ISO, ADC, DAC...

                Mail:
                SDT: 0984839023 (Sáng)
                01656093974 (Tú)

                Comment


                • #9
                  Chào mọi người!
                  Tiện chủ đề này cho mình hỏi vấn đề này nhé!
                  Mình đang có mạch khuyếch đại tín hiệu loadcell để đưa tín hiệu về PLC lâu nay không sử dụng đến, bây giờ muốn dùng thì không nhớ dây dợ được đấu như thế nào hết. Ngày trước bên cấp tủ điện không đưa bản vẽ rõ ràng nên giờ nhìn vào chẳng biết đường nào. Về điện tử thì lại càng không rành cho lắm.
                  Mọi người cho có thể giúp mình cách xác định đầu dây ở các connector không? Mình có đính kèm hình bên dưới, mong nhận được hồi âm của mọi người

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi thanhtung86 Xem bài viết
                    bạn dùng ina125 la ổn nhất nó chuyên về khuếch đại loadcell mình đã làm rồi chạy rất ổn
                    anh ơi, giờ em cũng đang làm mạch này. anh ó thể cho em cái sơ đồ nguyên lí chi tiết được không?