Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Giúp em về cặp nhiệt

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Giúp em về cặp nhiệt

    Em muốn đo nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 100 độ C dùng S7-200 và module tương tự EM235 thì dùng cặp nhiệt có được ko? Có ai biết thì cho tên loại đó luôn nhé! Loại E52MY-CAcD có được ko?Không biết tín hiệu đầu ra như thế nào.Thanks!
    http://www.omron.com.vn/TempController.htm#Cannhiet
    Last edited by nodiesun; 11-06-2008, 20:19.

  • #2
    Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
    Em muốn đo nhiệt độ trong khoảng từ 0 đến 100 độ C dùng S7-200 và module tương tự EM235 thì dùng cặp nhiệt có được ko? Có ai biết thì cho tên loại đó luôn nhé! Loại E52MY-CAcD có được ko?Không biết tín hiệu đầu ra như thế nào.Thanks!
    http://www.omron.com.vn/TempController.htm#Cannhiet
    Các anh ơi hình như cặp nhiệt ko dùng được cho EM235 phải không? Em đọc trong tài liệu có dòng viết: The EM 231 and EM 235 expansion modules are not recommended for use with thermocouples

    Comment


    • #3
      Các mô-đun kể trên cung cấp đầu vào dòng cỡ mA hoặc áp cỡ vài V, trong khi cặp nhiệt đầu ra chỉ uV/oK nên không thể nối được. Thông thường người ta dùng transmitter để chuyển đổi tín hiệu Pt100 hoặc cặp nhiệt thành tín hiệu 4-20 mA rồi mới đưa vào các mô-đun này.
      Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
        Các mô-đun kể trên cung cấp đầu vào dòng cỡ mA hoặc áp cỡ vài V, trong khi cặp nhiệt đầu ra chỉ uV/oK nên không thể nối được. Thông thường người ta dùng transmitter để chuyển đổi tín hiệu Pt100 hoặc cặp nhiệt thành tín hiệu 4-20 mA rồi mới đưa vào các mô-đun này.
        Anh à. Theo như em biết thì module EM 235 có thể chọn độ phân dải là +-25mV mà. Thế nên em nghĩ đây ko phải là điều quan trọng. Anh có câu trả lời khác không?

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
          Anh à. Theo như em biết thì module EM 235 có thể chọn độ phân dải là +-25mV mà. Thế nên em nghĩ đây ko phải là điều quan trọng. Anh có câu trả lời khác không?
          Độ phân giải 25 mV nghĩa là gì ? - là khi điện áp vào thay đổi 25 mV thì số đầu ra thay đổi 1 đơn vị nhỏ nhất, ở đây là 1 bit.

          Độ phân giải của cặp nhiệt là bao nhiêu ? nếu bạn muốn đo chính xác đến 1 oC, dùng cặp nhiệt loại K, tra hằng số Xi-bếc của cái này là 40,2 uV/oK. Có nghĩa là khi nhiệt độ thay đổi 1 độ C (độ K và độ C chia là như nhau, chỉ khác ở điểm không), đầu ra của cặp nhiệt điện áp chỉ thay đổi có 40,2 uV. Và chắc bạn biết 1 mV = 1000 uV.

          Với những dữ liệu trên, hẳn bạn có thể tự suy ra có thể đo cặp nhiệt bằng EM 235 hay không. Đấy là chưa kể những việc khác như bù nhiệt ...
          Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
            Độ phân giải 25 mV nghĩa là gì ? - là khi điện áp vào thay đổi 25 mV thì số đầu ra thay đổi 1 đơn vị nhỏ nhất, ở đây là 1 bit.

            Độ phân giải của cặp nhiệt là bao nhiêu ? nếu bạn muốn đo chính xác đến 1 oC, dùng cặp nhiệt loại K, tra hằng số Xi-bếc của cái này là 40,2 uV/oK. Có nghĩa là khi nhiệt độ thay đổi 1 độ C (độ K và độ C chia là như nhau, chỉ khác ở điểm không), đầu ra của cặp nhiệt điện áp chỉ thay đổi có 40,2 uV. Và chắc bạn biết 1 mV = 1000 uV.

            Với những dữ liệu trên, hẳn bạn có thể tự suy ra có thể đo cặp nhiệt bằng EM 235 hay không. Đấy là chưa kể những việc khác như bù nhiệt ...
            Xin lỗi anh bqviet em đánh nhầm. Không phải là "Độ phân dải" mà là "Giới hạn dãy điện áp đầu vào là +-25mV". Nhưng em nghĩ có lẽ dùng Pt100 để đo nhiệt độ sẽ chính xác hơn phải không anh(0-100 độ C)? Em phải dùng EM 235 để đo cả nhiệt độ và áp suất mà tín hiệu điện áp đầu ra của cảm biến áp suất lại nằm trong khoảng từ 0-5V, cặp nhiệt thì chỉ cho ra cỡ mV thôi. Nên em định dùng Pt100 để thay thế cặp nhiệt liệu có ổn không anh? Em sẽ cấp nguồn dòng 20mV cho Pt100 để đưa tín hiệu điện áp vào EM 235. Vì theo em EM 235 có 4 đầu vào tương tự nhưng chỉ có thể chọn được 1 giới hạn đầu vào (ví dụ 0-5V) nhờ SW1,2,3,4,5,6. Ko biết như thế có đúng không? Mong anh chỉ giáo thêm. Cảm ơn anh rất nhiều!

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
              Xin lỗi anh bqviet em đánh nhầm. Không phải là "Độ phân dải" mà là "Giới hạn dãy điện áp đầu vào là +-25mV". Nhưng em nghĩ có lẽ dùng Pt100 để đo nhiệt độ sẽ chính xác hơn phải không anh(0-100 độ C)? Em phải dùng EM 235 để đo cả nhiệt độ và áp suất mà tín hiệu điện áp đầu ra của cảm biến áp suất lại nằm trong khoảng từ 0-5V, cặp nhiệt thì chỉ cho ra cỡ mV thôi. Nên em định dùng Pt100 để thay thế cặp nhiệt liệu có ổn không anh? Em sẽ cấp nguồn dòng 20mV cho Pt100 để đưa tín hiệu điện áp vào EM 235. Vì theo em EM 235 có 4 đầu vào tương tự nhưng chỉ có thể chọn được 1 giới hạn đầu vào (ví dụ 0-5V) nhờ SW1,2,3,4,5,6. Ko biết như thế có đúng không? Mong anh chỉ giáo thêm. Cảm ơn anh rất nhiều!
              Bạn không cần xin lỗi, vì không gây lỗi gì cả. Bạn cũng không cần viết cảm ơn, chỉ cần dùng nút CẢM ƠN là đủ. Đây là diễn đàn ảo, mọi người tự do làm bất kỳ điều gì có lợi cho mình mà không vi phạm quy định diễn đàn.

              Cặp nhiệt (điển hình là loại K) dùng để đo trong dải 0 tới 1300 oC. Nhiệt điện trở (điển hình là Pt100, ngoài ra cũng còn Pt50, Pt1000 ...) dùng để đo trong dải -200 tới 600 oC. Đấy là lý thuyết, thực tế người ta dùng Pt100 cho đa số ứng dụng đo dưới 300 oC; cặp nhiệt cho ứng dụng 300 oC trở lên.

              Độ chính xác của cặp nhiệt thua xa Pt100 và chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố xung quanh, dù có dùng với thiết bị tốt cỡ nào. Sai số điển hình thực tế của nó là +/-5 oC, mặc dù độ phân giải hiển thị có thể là 0,1 oC. Phân biệt giữa độ phân giải và độ chính xác chắc bạn đã biết.

              Nói chung ứng dụng của bạn nên dùng Pt100, và EM 235 không thể dùng trực tiếp cho cả Pt100 lẫn cặp nhiệt được, nếu không qua transmitter hay mạch chuẩn hóa tín hiệu trung gian. Đơn giản vậy thôi.

              Nói tới transmitter chắc nhiều người vẫn còn ngần ngại. Thực tế ở dạng đơn giản nhất, nó chỉ là cái mạch chuyển đổi tín hiệu về một vài dạng chuẩn hóa. Có cái gần ngàn $ của Siemens, có cái chỉ vài trăm ngàn của Tàu khựa. Nếu bạn làm điện tử có thể dùng sơ đồ sau để lắp, linh kiện dễ kiếm ở VN, độ chính xác rất cao nếu chỉnh đúng, giá tổng thể chưa tới 150.000 đ. Chi tiết hơn thì xem datasheet của XTR105 gửi kèm.
              Attached Files
              Last edited by bqviet; 13-06-2008, 18:56.
              Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                Bạn không cần xin lỗi, vì không gây lỗi gì cả. Bạn cũng không cần viết cảm ơn, chỉ cần dùng nút CẢM ƠN là đủ. Đây là diễn đàn ảo, mọi người tự do làm bất kỳ điều gì có lợi cho mình mà không vi phạm quy định diễn đàn.

                Cặp nhiệt (điển hình là loại K) dùng để đo trong dải 0 tới 1300 oC. Nhiệt điện trở (điển hình là Pt100, ngoài ra cũng còn Pt50, Pt1000 ...) dùng để đo trong dải -200 tới 600 oC. Đấy là lý thuyết, thực tế người ta dùng Pt100 cho đa số ứng dụng đo dưới 300 oC; cặp nhiệt cho ứng dụng 300 oC trở lên.

                Độ chính xác của cặp nhiệt thua xa Pt100 và chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố xung quanh, dù có dùng với thiết bị tốt cỡ nào. Sai số điển hình thực tế của nó là +/-5 oC, mặc dù độ phân giải hiển thị có thể là 0,1 oC. Phân biệt giữa độ phân giải và độ chính xác chắc bạn đã biết.

                Nói chung ứng dụng của bạn nên dùng Pt100, và EM 235 không thể dùng trực tiếp cho cả Pt100 lẫn cặp nhiệt được, nếu không qua transmitter hay mạch chuẩn hóa tín hiệu trung gian. Đơn giản vậy thôi.

                Nói tới transmitter chắc nhiều người vẫn còn ngần ngại. Thực tế ở dạng đơn giản nhất, nó chỉ là cái mạch chuyển đổi tín hiệu về một vài dạng chuẩn hóa. Có cái gần ngàn $ của Siemens, có cái chỉ vài trăm ngàn của Tàu khựa. Nếu bạn làm điện tử có thể dùng sơ đồ sau để lắp, linh kiện dễ kiếm ở VN, độ chính xác rất cao nếu chỉnh đúng, giá tổng thể chưa tới 150.000 đ. Chi tiết hơn thì xem datasheet của XTR105 gửi kèm.
                Thực sự em biết đây là mạng ảo nhưng mà em quen ai giúp đỡ mình thì phải nói cảm ơn rồi. Anh thông cảm. Anh cho em hỏi thêm. Em ra công ty ATC mua một PT100 nhưng không có catalog. Chỉ ghi : Sam II sensor PT made in Korea. Vì không biết mã của nó nên em lên mạng Search hoài mà ko tìm được gì cả.Theo như em nghĩ thì thực ra thì mình ko cần quan tâm đến catalog lắm phải không anh? Chỉ cần dùng đồng hồ đo giá trị điện trở tại 0 độ C và 100 độ C là được đúng ko anh? Thường thì chúng đều có giá trị là 100 ohm tại 0 độ C và có hệ số alpha là 0.00385 và dải đo -200 đến 650 độ C. Ko biết em nghĩ như thế có đúng không? Còn vấn đề chuyển thành tín hiệu điện áp để đưa vào EM 235 em nghĩ là không cần thiết phải sử dụng thêm mạch ngoài mà dùng ngay module EM 235 để tạo nguồn dòng không đổi sẽ hiệu quả hơn. À quên anh cho em hỏi thêm. PT100 của em có 3 dây 2 màu trắng và 1 màu đỏ. Nếu em chỉ nối 1 dây trắng và 1 dây đỏ thì có được không? Hay bắt buộc phải nối 2 dây trắng với nhau.
                Last edited by nodiesun; 15-06-2008, 12:11.

                Comment

                Về tác giả

                Collapse

                nodiesun Tìm hiểu thêm về nodiesun

                Bài viết mới nhất

                Collapse

                Đang tải...
                X