cần giúp về cảm biến PT-100

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • cần giúp về cảm biến PT-100

    Chào mọi người! Mình đang muốn thiết kế 1 bộ theo dõi nhiệt độ trong khoang hầm. Mình định sử dụng plc + với khoảng 7-8 ( để đo nhiệt độ 7-8 khoang nhé) con pt100 gì đó .nhưng mình còn gà lắm mọi người có thể tư vấn cho mình nên bắt đầu từ đâu được không? Cám ơn ạ

  • #2
    Dải đo ?
    Yêu cầu chính xác đến đâu ? +/-5, +/-2, +/-1 oC ...
    Khoảng cách xa nhất từ nơi cần đo (nơi đặt cảm biến) trung tâm theo dõi ?
    Muốn dùng loại PLC cụ thể nào, hay loại nào cũng được ? có bắt buộc dùng PLC hay dùng cách khác cũng được ?
    Dự trù kinh phí bao nhiêu ?
    Kiến thức người làm tới đâu rồi ?
    Thiếu dữ liệu đầu vào chi tiết thì diễn đàn dẫu muốn tư vấn cũng chả biết bắt đầu từ đâu.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Đo nhiệt độ tầm 0 - 100oC dùng Pt100 thì thừa thãi quá. Để dành nó cho những việc yêu cầu hơn đi (chính xác, nhiệt độ rất thấp, nhiệt độ cao 100 - 200oC ...)

      Nếu khoảng cách từ điểm đo tới trung tâm dưới 10m thì cách đơn giản nhất là dùng 7 - 8c cảm biến LM335 hoặc DS18B20 nối về một bo mạch tự thiết kế có MCU. Kiến thức cỡ cử nhân ĐH ngành điện, điện tử, viễn thông, tự động hóa ... đủ để làm. Đơn giản, rẻ, khá chính xác nếu làm cẩn thận. Độ tin cậy còn tùy thuộc vào kinh nghiệm thực tế đã từng làm trước đó.
      Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

      Comment


      • #4
        Vâng em cám ơn góp ý của anh e cần dải đo từ khoảng 0-200 oC đô chính xác khoảng +_1 oC khoảng cách xa nhất tầm 40m a ạ Dùng plc hoặc mạch đt đều đc nhưng e chưa có nhiều kn làm mạch a có thể tư vấn cho em không từ đó e sẽ dự trù kinh phí ạ cám ơn a

        Comment


        • #5
          Một giải pháp điển hình dùng PLC hãng Siemens
          - CPU PLC S7 1200 : 1c, đây là CPU chính
          - SM 1231 RTD : 2c, signal module nhận tín hiệu Pt100, mỗi module thu thập được 4 đường vào Pt100 => cần 2c
          - Nếu muốn truyền thông đi đâu đó nữa thì thêm 1c CM

          Mua về, ráp lại rồi lập trình thôi. Các hãng khác như Omron, Mitsu ... cũng có giải pháp tương tự. Nếu rất tiết kiệm, mua đúng nơi sẽ tốn phần cứng đâu đó hơn chục triệu chưa tính cảm biến. Cảm biến Pt100 giá khá cao và thay đổi trong dải rộng (tùy cấu hình) nên chưa ước lượng trước được. Người mới lập trình mất tối thiểu khoảng 2 tháng cho tới tối đa là ... không bao giờ (vì bỏ cuộc giữa chừng).

          Tự làm mạch, nếu biết chọn đúng linh kiện sẽ tốn phí khoảng 1/5 so với làm PLC, tuy nhiên với điều kiện phải có nhiều kinh nghiệm. Làm đo lường Pt100 chưa bao giờ là món dễ xơi.