Mọi người cho em hỏi ? em đang dùng bộ khuếch đại JY S60 để đọc loadcell 1kg trên PLC. em chọn I0 để cấp cho ngõ vào analog PLC rockwell nhưng giá trị n bị nhiễu nhảy số liên tục, khi không tác động lên loadcell mà nó vẫn nhảy số, em phải khắc phục như thế nào ạ ? Mong mn giúp đỡ
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Loadcell + PLC rockwell
Collapse
X
-
Độ nhạy của loadcell phụ thuộc vào điện áp kích thích mạch cầu, nói chung chỉ trong tầm uV tới vài mV nên không làm chơi chơi được đâu. Điện áp kích cần đủ lớn, mạch khuêch đại loại tốt, nguồn cấp cho mạch khuếch đại cần lọc sạch, nối dây gọn gàng, dây có bọc giáp chống nhiễu ... Khi đó, tín hiệu được về analog module (ADC 16 bit ?) vẫn nhảy vài số là bình thường. Thường chỉ tầm 14 bit cao có ý nghĩa. Mấy sợi dây loằng ngoằng như hình thì ... chả dám bàn thêm.
Cách khắc phục là làm cẩn thận như trên, đồng thời số hóa tín hiệu loadcell càng sớm càng tốt. Thường người ta dùng vi mạch chuyên dụng vừa kích thích mạch cầu, vừa khuếch đại, vừa ADC tầm 20 - 24 bit. Tín hiệu đọc về là tín hiệu số kiểu SPI/I2C (đối với mạch điện tử) hoặc RS485/Modbus (đối với module công nghiệp).
Các hãng đồ tự động hóa hình như có module PLC kết nối tín hiệu loadcell trực tiếp luôn thì phải. Đỡ mệt mỏi mạch khuếch đại rồi lại analog module.
- 2 yêu thích
-
- 2 yêu thích
Comment
-
Hoặc đây
https://dienminhquang.com/q61ld/
Vẫn biết đồ tự động hóa đắt đỏ, nhưng tốn mười mấy tr cho 1c module PLC đọc tín hiệu loadcell quả là choáng. Trong khi làm bằng điện tử tốn 1 mạch có 1c PIC và 1c MCP3551 là xong. Không đơn giản nhưng cũng chả phải gì đó quá khó, tốn kém dưới trăm bac VND.
- 2 yêu thích
Comment
-
Dạ, cảm ơn a nhiều. Tại e đang làm luận văn tốt nghiệp về cân định lượng nên e chưa biết mua loại nào tốt nhất. Em mua mạch khuếch đại với loadcell giá tầm trung nên không biết tốt không. A có thể chỉ e loại nào giá trung mà ổn không a. Tại mạch khuếch đại e dùng giá n khoảng 500k, với nguồn 24V cấp thì e dùng nguồn của PLC luôn nên cần phải lọc không a ?
Comment
-
Nguồn 24V của PLC chắc còn cấp cho nhiều mạch nguồn xung, relay khác... nên sẽ nhiều mù. Cần lọc kỹ, ổn áp lại một hai lần . Chọn đường GND cho hợp lý, Bọc giáp cho mạch analog và ADC . Cách li được cho tín hiệu IO thì tốtChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
- 1 like
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi thetungBạn cho qua cái Tờ ri gơ Sờ mít ấy ......
-
Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự
16-12-2024, 11:26 -
-
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi nguyendinhvanCó gì mà khó ?
Răn cưa vuông đây
...-
Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự
15-12-2024, 23:36 -
-
Trả lời cho hỏi về tụ điệnbởi ndp62Chữ " VENT" không phải là tên hãng sx tụ đâu ,vó thế là 1 ký hiệu liên quan tụ lowesr ?
-
Channel: Điện thanh
15-12-2024, 18:24 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi bqvietTrừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 22:02 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi namlangnhoE thử 3 cái nguồn nó đều giống nhau. Nên e làm tiếp địa luôn.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 19:58 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi mèomướpDạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 18:51 -
-
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 00:12 -
-
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
-
Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự
13-12-2024, 20:46 -
-
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
-
Channel: Hỗ trợ học tập
12-12-2024, 00:33 -
-
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
Channel: Hỗ trợ học tập
12-12-2024, 00:33 -
Comment