    Em đang làm bài tập thiết kê đo nhiệt độ dùng RTD vì vậy rất cần tài liệu hướng dẫn. Ai có tài liệu về RTD cho em xin với.(Cho em link down càng tốt).Thanks
    RTD được làm bằng kim loại ( thường là platinum), điện trở của nó thay đổi khi nhiệt độ thay đổi theo qui tắc biết trước một cách chính xác.
    RTD có độ ổn định cao nhất trong các bộ biến đổi. Tín hiệu đầu ra là tuyến tính. Điều này làm cho RTD được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao và thời gian đo dài.
    PT100 là kí hiệu thường được sử dụng để nói đến RTD với hệ số: alpha=0.00391 và R0=100 Ohm.
    Công thức của PT100 là: Rt = R0(1 + alpha*t)
    PT100 là cảm biến thụ động,do đó ta phải dùng nguồn dòng ngoài. Độ chính xác phụ thuộc nhiều vào độ ổn định của nguồn dòng.Ta dùng nguồn dòng ổn định cấp cho PT100 và đo điện thế tại 2 đầu PT100.
    Theo định luật Omh: U=R*I.
    Vì I ko đổi (nguồn dòng) nên U sẽ thay đổi theo R. Tuy nhiên sự thay đổi của U rất nhỏ nên phải cho qua mạch khuyếch đại để đựoc ngõ ra theo ý muốn. có thể có ngõ ra là 1mV/oC, 10mV/oC, 100mV/oC... tùy theo hệ số khuyếch đại của mạch.
    Dòng qua cảm biến tốt nhất là dòng từ 4-20mA.Nếu dòng lớn sẽ đốt nóng cảm biến và gây sai số.
    Ở đây ta dùng LM334 để tạo dòng rơi vào khoảng trên.
    Mạch tạo dòng dùng LM334:

    Theo như LM334 datasheet của National Semiconductor,nguồn dòng ta cần thiết lập là Iset = I1 + I2 + Ibias
    Với: I1=VR/R1 và I2=(VR+Vd)/R2 Ibias ta tính theo phần trăm so với Iset
    Cụ thể là n= Iset/Ibias , n=14 nếu tạo Iset trong khoảng 1mA->5 mA
    n=18 nếu tạo Iset trong khoảng 2uA->1mA (theo datasheet,ta lấy giá trị đặc trưng)
    Theo như biểu đồ VR phụ thuộc vào nhiệt độ


    Trong datasheet người ta lấy nhiệt độ môi trường 25 độ C thì VR=64mV
    Nhiệt độ môi trường ta lấy khoảng 30 độ C => VR=65 mV
    Theo như cách tính trong datasheet,khi nhiệt độ môi trường 25 độ C thì VR=64mV và nếu tình luôn ảnh hưởng của dòng Ibias thì áp thực sự là VR=64mV + [1/(n-1)]*64mV=67,7mV (n=18)
    Nếu tính với 30oC thì VR=65mV+[1/(n-1)]*65mV=70mV
    Cũng theo datasheet thì có thể tính được tỉ số của n=10 ứng với nhiệt độ môi trường 25 hoặc 30 độ C
    Nếu áp rơi trên diode Vd là 0,65V thì: Iset=I1+I2+Ibias=VR/R1+(VR+Vd)/R2 +Ibias
    Iset=70mV/R1+(70mV+0.65V)/(10R1)=0,142V/R1
    Nếu ta chọn R1=133Ohm và R2=10R1=1,33kOhm thì:
    Iset=0.142V/133 =1,067mA sai số là 6,7%
    Ta có:Ura=I*Rt.
    Khi ở 0oC thì Rt=100 ohm.Nên Ura tại 0oC là khác 0.Ở 200oC thì điện trở của nó vào khoảng 175,84ohm(Tra đặc tính RT có sẵn do nhà cung cấp).Do đó ta phải làm mạch chuẩn hóa và bù 0oc để đưa vào ADC.

    Comment


    • #62
      Mình vừa làm đồ án Phương pháp đo về RTD,có gì cần bạn cứ hỏi.Chúc thành công!

      Comment


      • #63
        Các bạn ơi mình đang cần một thiết bị đo nhiệt độ cao. nếu dùng can nhiệt thi nhanh cháy (Khoảng nhiệt độ của mình 1300 - 1450) các ban có cao kiến gì xin chỉ giáo. Các bạn xem nếu dùng thiết bị soi có được ko? tìm mua ở đâu ( nhưng phải kết nối được PLC simens)

        Comment


        • #64
          Nếu môi trường của bạn ko có tính ăn mòn thì mua cái can K có mà nhòe. Còn nếu có tính ăn mòn thì nên dùng can có vỏ chống axit. Và nếu muốn kết nối PLC thì cần thêm bộ 4-20mA
          AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
          Xem thêm tại Online Store ---> Click here
          Mob: 0982.083.106

          Comment


          • #65
            Nguyên văn bởi lethevinh Xem bài viết
            Các bạn ơi mình đang cần một thiết bị đo nhiệt độ cao. nếu dùng can nhiệt thi nhanh cháy (Khoảng nhiệt độ của mình 1300 - 1450) các ban có cao kiến gì xin chỉ giáo. Các bạn xem nếu dùng thiết bị soi có được ko? tìm mua ở đâu ( nhưng phải kết nối được PLC simens)
            Đúng như bác VNarmy nói, thông thường người ta chú ý dải nhiệt độ đo được của loại cảm biến thí dụ PT100: 0-400 độ, J/K: 0-1300 độ nhưng người ta ít chú ý đến môi trường làm việc cho phép của vật liệu làm cảm biến. Khoảng nhiệt độ
            làm việc của bạn là 1300-1450 mà dùng vật liệu làm cảm biến loại thường thì cháy là phải. Trước đây mình cũng đã từng đốt hơn 10 cây PT100 mặc dù nhiệt độ làm việc của nó khoảng 0-350 độ C. Những loại này bạn phải đặt hàng mới có, giá thành cảm biến tỉ lệ thuận với điều kiện làm việc.
            Bạn có thể tham khảo và liên hệ đặt hàng tại website này: www.nikenheater.com
            PLC simens hiện có module S7-300 hổ trợ kết nối được với các cảm biến nhiệt độ PT100,J, K bạn có thể liên hệ tại công ty SIS trên đường Lê Thị Hồng Gấm, Q1.
            Best regards!

            Comment


            • #66
              Các bác ơi cho em hỏi câu này hơi ngoài lề một chút. Em muốn đo được nhiệt độ trong đường ống khí thì có cách nào để tạo nhiệt các bác nhỉ? Lưu ý đây chỉ là mô hình thí nghiệm thôi. Em có một đoạn ống nhựa nối với một đoạn ống sắt. Mong các bác giúp đỡ

              Comment


              • #67
                Mượn/mua đâu đó cái máy sấy tóc, ra hàng kiếm 1 đoạn ống nhựa đường kính tương đương (đút lọt được đầu cái này vào cái kia), quấn băng dính chặt, trên ống nhựa khoan lỗ để bắt cảm biến => xong mô hình đo nhiệt độ đường ống khí.
                Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                Comment


                • #68
                  Ngứa tay tham gia chỉ dẫn dùng ống nước nóng lạnh đi :d

                  Comment


                  • #69
                    Nhưng bắt buộc phải đo trong đường ống. Vì em vừa phải đo nhiệt độ trong đường ống vừa phải đo áp suất khí đến tận 6 bar cơ. Mong các bác giúp đỡ!

                    Comment


                    • #70
                      Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
                      Nhưng bắt buộc phải đo trong đường ống. Vì em vừa phải đo nhiệt độ trong đường ống vừa phải đo áp suất khí đến tận 6 bar cơ. Mong các bác giúp đỡ!
                      Làm riêng từng phần cái đã.
                      1) Đo nhiệt độ trong nước nóng lạnh cho đúng cái đã -> cho vào bếp than hehe.
                      2) Đo áp suất 6bar thì cũng hơi khó nhỉ, mua cái bơm xe đạp rùi chế thôi, đầu vòi lắp van ngược để thổi khí từ mấy cái máy bơm lốp, đầu pít tông tháo ra hàn kíp lắp cảm biến vào đó
                      -Nếu làm được báo cho A E biết với nha

                      Comment


                      • #71
                        Mình đã làm được điều này lâu rồi. Mình có sẵn máy nén khí đến 16 bar cơ. Vấn đề là phải cùng một lúc vừa đo được nhiệt độ vừa đo được áp suất trong đường ống khí cơ. Các bạn gắng giúp mình với nhé!

                        Comment


                        • #72
                          Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
                          Mình đã làm được điều này lâu rồi. Mình có sẵn máy nén khí đến 16 bar cơ. Vấn đề là phải cùng một lúc vừa đo được nhiệt độ vừa đo được áp suất trong đường ống khí cơ. Các bạn gắng giúp mình với nhé!
                          Làm được điều này lâu rùi thì còn khó khăn cái gì?
                          Bạn có thể kể rõ đã làm được cái gì và khó khăn ở đâu cụ thể chi tiết?

                          Comment


                          • #73
                            nghĩa là mình đã đo được áp suất khí trong đường ống và đo được nhiệt độ thay đổi. Vấn đề của mình là tạo nhiệt độ trong đường ống khí mà vẫn phải có được áp suất trong đường ống. Cùng một lúc mình phải đo được sự thay đổi áp suất và phải tạo ra được sự thay đổi nhiệt độ trong đường ống khí. Mình đã thử dùng dây mayxo để đốt nóng nhưng không khí trong ống không nóng lên được là mấy. bạn cố gắng giúp mình với nhé. Cảm ơn vì đã quan tâm tới vấn đề của mình

                            Comment


                            • #74
                              Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viết
                              nghĩa là mình đã đo được áp suất khí trong đường ống và đo được nhiệt độ thay đổi. Vấn đề của mình là tạo nhiệt độ trong đường ống khí mà vẫn phải có được áp suất trong đường ống. Cùng một lúc mình phải đo được sự thay đổi áp suất và phải tạo ra được sự thay đổi nhiệt độ trong đường ống khí. Mình đã thử dùng dây mayxo để đốt nóng nhưng không khí trong ống không nóng lên được là mấy. bạn cố gắng giúp mình với nhé. Cảm ơn vì đã quan tâm tới vấn đề của mình
                              Bạn cần kô khí trong ống đến mấy trăm độ mà kô được, với lại truyền nhiệt trong không khí nó tốc độ chậm, bạn ko thể làm ăn ngay như trong nước được.
                              Với kiểu áp suất cao thì ko thể tính chuyện bơm khí nóng vào được, phải làm kiểu mayxo như bạn thôi.
                              Kiểu này bạn phải thiết kế dây mayxo nằm ngang nằm dọc như trong quạt tóc ấy, kô thì bẻ cái quạt tóc nhúng vào trong ống luôn (bí quá nữa chắc là kê một đầu ống vào lò than thôi ), nếu nhiệt độ kô cao quá thì làm cái quạt cánh tôn nhỏ để quạt đối lưu kô khí trong ống cho nhanh truyền nhiệt. Nếu nhiệt khí quá cao thì làm ống hình tròn như săm của xe máy để không khí đối lưu.
                              Chung qui lại phải nhớ là kô khí kô thể nóng nhanh tức thì như mong muốn được, cần phải có cánh tản nhiệt trong kô khí và cơ chế đối lưu kô khí nhanh thì mới tăng tốc độ trao đổi nhiệt được. good luck

                              Comment


                              • #75
                                Nguyên văn bởi BKBamboo Xem bài viết
                                RTD được làm bằng kim loại ( thường là platinum), điện trở của nó thay đổi khi nhiệt độ thay đổi theo qui tắc biết trước một cách chính xác.
                                RTD có độ ổn định cao nhất trong các bộ biến đổi. Tín hiệu đầu ra là tuyến tính.
                                Thật ra sự thay đội của nó cũng ko là tuyến tính mà theo giản đồ khá cong
                                Tham khảo thêm link sau:
                                http://www.ephy-mess.de/deutsch/daten/tdframe.htm
                                RTD khá chính xác, do có bù điện trở cuộn dây, nhưng có nhược điểm là ngưỡng nhiệt độ đo nhỏ.
                                Thermocuple tuy bảo là độ chính xác ko bằng nhưng cũng ko xê xích bao nhiêu nếu dùng với dây bù nhiệt.