    Công ty em mới nhập một dây truyền đùn nhựa các khoang gia nhiệt có sử dụng cảm biến PT 100 loại 3 dây và bộ digital control temperature E5EZ của omzon nhưng không hiểu sao các cảm biến này rất hay bị cháy (khoang 2 tuần lại cháy 1 cái ) mà dải điều khiển nhiệt độ chỉ khoảng ~ 200 oC thôi! Các bác có kinh nghiệp giúp em lý giải nguyên nhân gây cháy cảm biến nhiệt với! Xếp em la hoài mà không sao tìm ra nguyên nhân! Em thay tới 10 cái rồi cũng lên!

  • #2
    Máy bộ mà lại vậy. Hỏi nhà sản xuất thì hơn! Nếu không tự thay đổi cấu hình.OK

    Comment


    • #3
      Quan trọng bạn phải nói rõ cháy ở đâu?
      Nếu cháy ở đầu sensor thì có thể bạn chưa dùng thermalwell, nếu cháy ở đoạn dây phía ngoài sensor thì có thể do đoạn dây đó chịu nhiệt kém. Theo tôi bạn nên thay sensor loại TC có lẽ sẽ tốt hơn ( loại này chịu nhiệt tốt hơn , kể cả dây dẫn )Chú ý nếu bạn dùng TC thì phải cấu hình lại cho bộ điều khiển từ RTD sang TC. Thành công rồi nhớ mời mình đi nhậu nhé.Good luck

      Comment


      • #4
        Xem có chập GND của vỏ máy ép nhựa với dây sensor không!

        Comment


        • #5
          Cảm ơn các bác đã giúp đỡ!
          Mình cũng đang thay thử một con TC loại K vào chạy thử! Con PT của mình toàn cháy ở đầu PT thôi! Dây truyền thì nhập từ trung quốc nên khó liên hệ với nhà SX đc!

          Còn việc chập GND vỏ máy với dây sensor thì mình sẽ kiểm tra lại nhưng mình không nghĩ là nó ảnh hưởng tới tuổi đời của sensor tại vị toàn bộ khu gia nhiệt của mình có khoảng 20 con PT cơ mà chỉ cháy ở một vài con thôi( Chưa khu nào cháy quá 2 lần) nếu mà chạm GND với dây sensor thì phải đi hàng loạt chứ!

          Các nguyên nhân có thể làm cháy sensor gồm nhưng nguyên nhân nào các bác nhỉ? Em ít kinh nghiệm nên gà quá!

          Comment


          • #6
            Tôi gặp trường hợp cái máy điều khiển bị hư, nó cho dòng điện đi ngang qua cái PT100 quá lớn và tự đốt nóng cái PT100. Khi cho vào môi trường nhiệt độ cao thì không có tự giải nhiệt được và cháy. Sau khi sửa phần mạch input của cái máy điều khiển thì hết cháy sensor.
            Electronic Engineers do everything with less resistance.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
              Xem có chập GND của vỏ máy ép nhựa với dây sensor không!

              Còn trường hợp này:

              Cái máy không nối GND (hoặn nối không tốt)

              Cái heater thì rò điện ra ngoài (rất dễ xảy ra)

              Điện rò này chạy vào cái Pt làm nó đai!

              Comment


              • #8
                Trường hợp bạn lucas nói cũng đúng đó nhưng có lẽ không phải trường hợp trên vì bộ điều khiển TIC của omzon không bị hỏng, tuy nhiên vì một lý do nào đó dòng điện đi qua sensor quá lớn sẽ làm cháy sensor.
                Để kiểm tra trường hợp này bạn cần rất dẽ , bạn lấy đồng hồ đo dòng điện từ dây sensor nối với bộ điều khiển. Bạn đo dòng được không?
                Cái nữa là một cái sensor thường có dây spare. cái của bạn là RTD 3 dây thì sẽ có 3 dây spare nữa. Ban đo nhiệt độ của 3 dây spare mà còn tôt thì có nghĩa là không phải trường hợp như bạn lucas nói.
                Chú ý : điện áp cấp từ bộ điều khiển hoặc transmitter cho mạch cầu của RTD thường khoảng 5VDC, PT100 có nghĩa là ở nhiêtj độ 0 độ C thì điện trở của RTD là 100 ôm.
                à mà tôi thấy các bạn cứ gọi là PT100 , không biết các bạn gọi tên như thế từ đâu , tôi nói lại pt100 chỉ là vật liệu làm ra cái sensor thôi , có 2 loại đầu dò nhiệt độ là TC ( themal couple - Cặp nhiệt điện ) và RTD ( Resistance temperature Detector ). PT 100 chính là một trong những vật liệu làm thành RTD.
                Còn bạn hỏi những nguyên nhân gây cháy phần đầu dò thì :
                1, nguyên nhân như bạn lucas nói.
                2, có một số vị trí người ta không dùng themalwell nên khi nhiệt độ thay đổi đột ngột với damping lớn có thể làm giảm tuổi thọ của đầu dò
                3,Span nhiệt độ thực tế lớn hơn so với span của đầu dò làm đầu dò đo không chính xác và giam tuổi thọ của đầu dò.
                4, Chất lượng của đầu dò không tốt ( không phải hàng xịn )
                Thực ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là chất lượng của đầu dò , còn khi hỏng thì chỉ có thay mới . điều quan trọng là khi bạn đem ra sử dụng cần phải dùng đúng loại phù hợp với thang đo nhiệt độ, đấu dây đúng , cấu hình transmitter đúng. Nhiệt độ hiển thị trên indicater đúng là OK rồi.
                Có gì thác mắc thêm bạn cứ hỏi , nếu tôi rảnh tôi sẵn sàng trao đổi với bạn. chuc bạn thành công với công việc. Dù Sao Tự động hóa còn là một ngành mới ở nướcta nên chúng ta còn nhiều bỡ ngỡ, cần phải trao đổi với nhau là truyên đương nhiên.

                Comment


                • #9
                  Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp em!
                  Em đã thử đo và không thấy có sự chạm vỏ thiết bị với dây của của PT! Và em cũng không nghĩ là dòng điện ra của bộ ĐK là lớn vì bộ ĐK rất mới và không phải chi một bộ làm cháy PT mà vài bộ có PT cháy! Mỗi bộ là 1 PT! Hiện tại em đang thay con thermocouple loại K và tới hôm nay thì cũng chưa có hiện tượng gì xảy ra em sẽ theo dõi thêm nếu có vấn đề gì em sẽ post lên để mọi người giúp em và cùng tìm ra hướng giải quyết!

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi luongmanh Xem bài viết
                    à mà tôi thấy các bạn cứ gọi là PT100 , không biết các bạn gọi tên như thế từ đâu , tôi nói lại pt100 chỉ là vật liệu làm ra cái sensor thôi , có 2 loại đầu dò nhiệt độ là TC ( themal couple - Cặp nhiệt điện ) và RTD ( Resistance temperature Detector ). PT 100 chính là một trong những vật liệu làm thành RTD.
                    Có nhiều loại đầu dò nhiệt chứ không phải 2 loại. Còn có điện trở nhiệt (Themistor), IC cảm biến nhiệt (như LM 35), cảm biến nhiệt hồng ngoại, ...

                    Pt100 không phải là vật liệu làm RTD, mà là ký hiệu một loại RTD tiêu biểu. Chỉ có Pt mới là vật liệu thôi. Ngoài Pt100 còn có Pt1000, Cu100, Cu10... Đó là tên quy ước cho nó rồi. Cũng như TC có type T, type K, type E, Type J...
                    Nhóc thích nghịch điện,
                    Nhóc thích xì păm,
                    Nhóc thích trêu mấy anh.
                    Hi hi.

                    Comment


                    • #11
                      1-Nguyên Lý hoạt động và nguyên lý cấu tạocủa RTD:
                      Chúng ta biết Điện trở của vật dẫn thay đổi khi nhiệt độ thay đổi theo công thức sau:
                      R = Ro ( 1+KT ). Trong đó R là điện trở ở nhiệt độ cần đo , Ro là điện trở ở 0oC , K là hệ số nhiệt điện trở( hệ số này phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm điện trở )
                      Dựa vào tính chất này của vật dẫn người ta dùng để chế tạo RTD.Vì điện trở phản ứng với nhiệt độ rất chậm nên người ta thường dùng các vật liệu có phản ứng nhạy với sự thay đổi của nhiệt độ để sản xuất RTD, chủ yếu là platinum.
                      Tùy theo yêu cầu công nghệ mà RTD được chế tạo theo 3 dạng khác nhau: RTD dạng màng phim mỏng , loại ruột quấn , loại ruột gà.
                      +Ưu điểm của RTD là chính xác cao tuy nhiên giá thành đắt nên người ta chỉ dùng RTD cho những nơi cần độ chính xác và quan trọng như Nhiệt độ dầu của bơm , máy nén, nhiệt độ của vòng bi , ổ đỡ.V.v...
                      +Nhược điểm của RTD là điện trở của đọa dây dẫn nối từ RTD đến Transmiter cũng thay đổi theo nhiệt độ nên dẫn đến sai số khi đo , vì vậy để loại trừ điện trở dây người ta lắp thêm dây bù ( do đó có loại RTD 3 dây và 4 dây , trong đó loại 4 dây là chính xác tuyệt đối nên người ta thường chỉ dùng trong phòng thí nghiệm ) nguyên lý loại trù điện trở tuân theo định luật kiechop.
                      2- Nguyên lý hoạt động và nguyên lý cấu tạo của TC :
                      Chúng ta biết khi 2 thanh kim loại khác nhau về bản chất được nối với nhau tại một điểm sẽ sinh ra sự chênh lệch điên áp nhỏ mV. Khi nhiệt độ thay đổi sự khuếch tán điện tử tại điểm nối cũng thay đổi theo dẫn đến điện áp thay đổi.Người ta lợi dụng t/c này của kim loại để đo nhiệt độ. Điểm 2 kl nối lại với nhau gọi là điểm đo ( Mesurement juntion ). Tùy theo yêu cầu công nghệ mà người ta dùng các loại TC khác nhau , như lọa K , loại J v.v..các tc khác nhau ở thanh kim loại dùng làm TC ( chắc khỏi post lên nhé mất thời gian )
                      Ưu điểm của TC là rẻ , dễ chế tạo, thang đo lớn
                      Nhược điểm : do điện áp không tuyến tính với nhiệt độ nên độ chính xác không cao. Ngoài điểm đo , 2 điểm nối sensor với cơ cấu hiển thị cũng sinh ra điện áp ( 2 điểm này gọi là hot juntion và cold juntion.) để bù điện áp này người ta phải lắp thêm mạch bù trong cơ cấu hiển thị.
                      - Dựa vào nguyên lý trên chúng ta có thể xếp các loại cảm biến vào loại RTD hay TC. Ngoài ra chúng ta còn nhiều phương pháp đo nhiệt độ nhưng chủ yếu là dạng cơ được xếp vào loại nhiệt kế , như : nhiệt kế thủy ngân , nhiệt kế dùng silicon lỏng dạng ống bourdon, súng bắn nhiệt độ phân tích nhiệt độ theo quang phổ của nguồn nhiệtv.v...

                      Comment


                      • #12
                        Tập trung vào chủ đề: nguyên nhân gây cháy Pt100. Phần lý thuyết vui lòng để nơi khác.
                        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                        Comment


                        • #13
                          lẽ ra bạn bqviet phải post ý kiến của bạn lên từ bài của cô nhóc để tôi khỏi phải trả lời

                          Comment


                          • #14
                            Anh bqviet nói đúng đấy! bạn dùng PT100 để đo nhiệt độ trong dải nào? và PT100 mà bạn sử dụng đo có thể đo được nhiệt độ tối đa là bao nhiêu? Thông thường chỉ nên sử dụng PT100 thường xuyên tại giá trị nhiệt độ bằng 70% giá trị cho phép thôi. Nguyên nhân thứ hai có thể do PT100 có dòng chạy qua lớn làm nóng dây điện trở Platin.