  • Cho mình hỏi !

    Mình vừa đi nhà máy thủy điện về , thấy thiết bị đo độ mở cửa cung là cơ cấu sử dụng Encoder , tín hiệu của encoder là dạng xung nhưng ở đây mình cần tín hiệu 4-20mA . Cho mình hỏi liệu mình có thể dùng PLC S7200 của Siemens để đọc tín hiệu của Encoder , rùi xuất ra một module Analog đầu ra 4-20mA khg ? Nếu được thì phần lập trình cần những lệnh nào (mình chưa thạo lập trình PLC)? Mình cần tín hiệu 4-20mA vì tủ điện của phía Trung Quốc làm yêu cầu tín hiệu đo là 4-20mA hic ,tủ tại chỗ lại đếm xung encoder bằng một đồng hồ điện tử của Omron nên không biết chuyền tín hiệu độ mở của cửa về Nhà điều khiển trung tâm như thế nào ! Mong các cao thủ trả lời thắc mắc của mình

  • #2
    Đo độ mở cửa sử dụng encoder thì chắc là dùng loại absolute cho dễ làm, đọc tín hiệu encoder về rồi tính toán rồi out data ra qua ngõ DA là được. nếu encoder là loại incremental thì phải đếm xung hơi cực 1 tý!

    Comment


    • #3
      Mình cũng đang định làm như vậy ! Cám ơn bạn nhiều !