Thông báo

Collapse
No announcement yet.

khếch đaị cho MPX12DP

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • khếch đaị cho MPX12DP

    mình có 1 cảm biến áp suất MPX12DP cho ngõ ra là vi sai và có tầm 00-55mV mình muốn đưa vào module analog của PLC S7200 ở thang 0-5V thì tín hiệu của cảm biến nên khếch đại bằng pp nào để thuận tiện nhất? xin chỉ giúp .

  • #2
    sorry tham khảo cái này nè bro
    http://www.noise.physx.u-szeged.hu/D...orDatabook.pdf

    Comment


    • #3
      có ai có thể chỉ giúp mình mạch cụ thể để khếch đại cho tín hiệu ngõ ra của MPX12Dp không? đây là cảm biến áp suất có tầm áp ra là 0-55mV, mình định dùng OP07 để khếch đại , ai có kinh nghiệm trong việc này xin chỉ giúp.
      cám ơn

      Comment


      • #4
        bạn nên dùng khuếch đại đo lừong ấy.ví dụ ina 127,ina128 khuéch đại 80 lần.qua mạch chuẩn hóa để được giá trị từ 0-5v là duoc thoi

        Comment


        • #5
          Bạn dùng thử sơ đồ dưới xem. Cái mạch này trong một project đo mực nước dùng con cảm biến MPX2010DP tương tự như con cảm biến của bạn. OpAmp LM324 dễ kiếm và rẻ hơn INA128.
          Click image for larger version

Name:	pressure sensor opamp.jpg
Views:	1
Size:	64.2 KB
ID:	1349801
          “If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds

          Comment


          • #6
            Bạn cần các dòng ina thì có thể liên hệ với mình mail của mình: rossoneri_84_2005@yahoo.com

            Comment