Thông báo

Collapse
No announcement yet.

ormon E3E-DS30E4 help!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • ormon E3E-DS30E4 help!

    em đang có 1 con cảm biến này, em dùng nó để phát hiện vật cản khoảng 30cm đến 40cm em dùng 9V-DC, sau đó là đưa về VĐK. Vấn đề là ở chỗ này các bác à! Cái cảm biến nó đưa ra điện áo tương ứng với số vol mình cấp em dùng 9V, khi có tín hiệu đưa về thì nó cũng đưa ra 9V, mà VĐK các bác biết đấy chỉ có 5V thôi, vậy theo các bác em phải làm sao trong trường hợp này?
    Không biết ký thế nào?

  • #2
    Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
    em đang có 1 con cảm biến này, em dùng nó để phát hiện vật cản khoảng 30cm đến 40cm em dùng 9V-DC, sau đó là đưa về VĐK. Vấn đề là ở chỗ này các bác à! Cái cảm biến nó đưa ra điện áo tương ứng với số vol mình cấp em dùng 9V, khi có tín hiệu đưa về thì nó cũng đưa ra 9V, mà VĐK các bác biết đấy chỉ có 5V thôi, vậy theo các bác em phải làm sao trong trường hợp này?
    cấp nguồn cho nó 5v thôi.
    ko thì gắn thêm điện trở giảm U=5V khi tới VDK

    Comment


    • #3
      con này hình như cấp dòng max là 100mA nếu chỉ cần 5v thì lấy 2 cái điện trở mỗi cái khoảng 100ohm mắc nối tiếp, 1 đầu nối vào đầu ra cảm biến, đầu kia nối vào mass, đầu giữa nối vào vdk!