Đây là mạch so sánh ,khi nhiệt độ trong khoãng 15oC và 51oC thì chân 1 và chân 7 đều ở mức cao .
-Khi nhiệt độ thấp hơn 15oC thì chân 1 nhảy xuống mức thấp và chân 7 ở mức cao .
-Khi nhiệt độ cao hơn 51oC thì chân 7 nhảy xuống mức thấp và chân 1 ở mức cao .
Tại chân số 1 và chân số 7 của tl082 điện áp cứ ra mức cao mà không bao giờ nhảy xuống mức thấp ?
Nguyên nhân có thể là do con TL082 chạy nguồn đối xứng ,khi cho nó chạy nguồn đơn
thì phải có thêm điện thế giữa VCC/2 ,chân 3 của LM35 (GND) nối với điện thế giữa VCC/2 và hai nguồn 12V và 5V cách ly nhau .
Cách dễ nhất là thay TL082 bằng LM393 và cho nó chạy 5V.
-Khi nhiệt độ thấp hơn 15oC thì chân 1 nhảy xuống mức thấp và chân 7 ở mức cao .
-Khi nhiệt độ cao hơn 51oC thì chân 7 nhảy xuống mức thấp và chân 1 ở mức cao .
Tại chân số 1 và chân số 7 của tl082 điện áp cứ ra mức cao mà không bao giờ nhảy xuống mức thấp ?
Nguyên nhân có thể là do con TL082 chạy nguồn đối xứng ,khi cho nó chạy nguồn đơn
thì phải có thêm điện thế giữa VCC/2 ,chân 3 của LM35 (GND) nối với điện thế giữa VCC/2 và hai nguồn 12V và 5V cách ly nhau .
Cách dễ nhất là thay TL082 bằng LM393 và cho nó chạy 5V.
Comment