  • Mô phỏng WinCC không thành công:(

    Hiện tại tui có viết 1 chương trình trong Step7. Trong đó, khi nhấn nút Start ( I0.0) thì đèn báo sáng ( Q0.0). Thử dùng wincc mô phỏng. Trong WinCC có đèn ( kết nối với tag Q0.0) và nút nhấn Start(I0.0).Start này khi Mouse press left thì settagbit("Start",1).Khi dùng Step 7Sim, đóng I0.0 thì Q0.0 đóng, và đèn bên winCC sáng theo ý.
    Nhưng nhấn nút Start bên WinCC thì Step7 không đóng I0.0, tất nhiên đènkhông sáng.
    Mong được hướng dẫn. Cảm ơn.
    Attached Files
    Last edited by supermanman; 05-01-2008, 10:55.

  • #2
    Trong phần thiết lập kết nối bạn đừng chọn kết nối nào mà hãy chọn none.
    Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
    Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

    Comment


    • #3
      Đã thử làm theo và không có kết quả, mọi chuyện vẫn thế dù để Auto hay là None khi set PG.không biết do setup sai ở đâu. Mong chỉ giáo. Vì cái này mà chậm nộp bài cả tuần nay.
      http://esolvn.com/quanghuynh/wincc.rar
      Cảm ơn mọi người nhiều.

      Comment


      • #4
        mình cũng gặp tình trạng tương tự , có cao thủ nào giúp với

        Comment


        • #5
          Chào bạn Bạn biết vì sao mà bấm start mà đèn không sáng chưa?
          Bạn không thể dựng bit I0.0 từ màn hình WinCC đâu bạn thay đổi biến M0.0 cho I0.0 đó đi ok đấy
          |

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi longhd Xem bài viết
            Chào bạn Bạn biết vì sao mà bấm start mà đèn không sáng chưa?
            Bạn không thể dựng bit I0.0 từ màn hình WinCC đâu bạn thay đổi biến M0.0 cho I0.0 đó đi ok đấy
            Bác có thể cho em biết vì sao mình ko dùng I0.0 mà phải đổi thành M0.0 vậy?

            Comment


            • #7
              bác Longhd rất tinh mắt, không biết supperman đã làm được chưa mà không thấy phản hồi gì?
              @toantong82:
              WinCC có thể chạy mà không cần PLC, nếu bạn mô phỏng thì mô phỏng PLC thôi, dùng PLCSIM của Siemens để mô phỏng. WinCC sẽ nhận biết như co PLC thật.
              Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
              Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..

              Comment


              • #8
                Thực ra khi mình set I0.0 bằng phần mềm thì I0.0 vẫn set lên 1 cho mình nhưng trong chu kỳ sau PLC sẽ quét các IO trên PLC và sẽ thấy I0.0 ko được set. Lúc đó I0.0 sẽ bằng 0. Bạn không phát hiện quá trình I0.0 set lên 1 vì nó chỉ diễn ra trong 1 chu kỳ
                Đừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
                Jim Rohn

                Comment


                • #9
                  mấy bác nói đúng đó, nếu set io.o lên thì ngày lập tức có set nhưng ngay chu kỳ sau sẽ đọc vào thấy nó đang là 0 nên lại tắt ngúm. em làm cái này mãi rùi, lập trình hmi khá nhiều. bác nào có vấn đề thì post lên, anh em cùng trao đổi nhé.

                  Comment


                  • #10
                    cac ban thi the chu minh thi jo cai no ma van khong duoc ne. chan wa dang tinh tim hieu them ve wcc ma k sao lam duoc, co pac nao giup minh voi

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi thanhtrungcn Xem bài viết
                      cac ban thi the chu minh thi jo cai no ma van khong duoc ne. chan wa dang tinh tim hieu them ve wcc ma k sao lam duoc, co pac nao giup minh voi
                      Bạn làm theo cách của bác longhd là chắc chắn được. Bác chịu khó đọc kỹ các bài viết của anh em đi nhé!
                      YM :

                      Comment


                      • #12
                        mình cũng gặp trường hợp tương tự khi mô phỏng trên PLC sim thì chạy được, ở bên màn hình giao diện wincc động cơ cũng sáng(mình làm 2 nút on/off và đầu ra là động cơ chạy) nhưng khi sang bên Win cc mình kích vào nút ON, hay OFF thì động cơ vẫn không có tác động gì cả. Bạn nào biết giúp đỡ bọn mình với nhé, Thanks

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi lexuantu Xem bài viết
                          mình cũng gặp trường hợp tương tự khi mô phỏng trên PLC sim thì chạy được, ở bên màn hình giao diện wincc động cơ cũng sáng(mình làm 2 nút on/off và đầu ra là động cơ chạy) nhưng khi sang bên Win cc mình kích vào nút ON, hay OFF thì động cơ vẫn không có tác động gì cả. Bạn nào biết giúp đỡ bọn mình với nhé, Thanks
                          Mình có một ít kinh nghiệm thế này, muốn Run từ WinCC thì trước hết phải run Step7 và đừng đặt Step7 ở chế độ Program Status, tiếp theo là mở PCaccess và cuối cùng là run time WinCC.
                          Tiệ thể các bác nào đã lập trình bằng VBS trong WinCC 6.0 để cho một đối tượng nào đó di chuyển tới lui chẳng hạn thì post lên cho mình tham khảo với! Đang tìm hiểu về phần này mà đọc help chẳng hiểu gì cả!
                          Mail:batista792008@gmail.com
                          Địa chỉ: Ninh Kiều-Cần Thơ

                          Comment


                          • #14
                            các bác có tài liệu hướng dẫn kết nối wincc với S7_300 post lên cho anh em tham khảo với.thank's các bác nhiều

                            Comment


                            • #15
                              bạn đổi địa chỉ đổi địa chỉ đó sang biến nhớ MB chẳng hạn là M0.0. được ngay vì Wincc kô kết nối trực tiếp tới đầu vào PLC nên bạn muốn kết nối thì phải set cưỡng bức thôi. nhưng nếu mà chương trình nhiều thí dòng lệnh tương đối nhiều. hi

                              Comment