Phần 2 CS3000Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
-
Chào anh Atyla & WinterInJuly tôi rất quan tâm đến sản phẩm của hãng Yokogawa, anh có thông tin gì về hệ DCS và field intrument của Yokogawa thì gửi cho tôi theo địa chi dungqd@gmail.com với nhé.
Trân trọng.
Comment
-
Yokogawa
Nguyên văn bởi yokogawaChào anh Atyla & WinterInJuly tôi rất quan tâm đến sản phẩm của hãng Yokogawa, anh có thông tin gì về hệ DCS và field intrument của Yokogawa thì gửi cho tôi theo địa chi dungqd@gmail.com với nhé.
Trân trọng.Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
Comment
-
Nguyên văn bởi yokogawaChào anh,
Cty chúng tôi hiện nay đang nghiên cứu hệ DCS, CS1000&CS3000 của Yokogawa. Anh có thể cho tôi địa chỉ liên hệ được không, tôi sẽ liên lạc trực tiếp với anh.
DT:0904185743
Tôi cảm giác như là có quen bạn, vì tôi có một người bạn tên giống bạn đang nghiên cứu về DCS nhưng lâu rồi không gặpCàng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
Comment
-
Tôi đoán bạn học lớp TĐH2-K43.
Nếu fải thì khi nào qua văn phòng tôi chơi.
Địa chỉ: Quách Đình Dũng
Văn phòng Yokogawa-tầng 4, tòa nhà SEEN, km13, đường 32, khu
công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 763 5115
email: yvn.eng@yokogawa.com.vn
Comment
-
A tửu
Nguyên văn bởi yokogawaTôi đoán bạn học lớp TĐH2-K43.
Nếu fải thì khi nào qua văn phòng tôi chơi.
Địa chỉ: Quách Đình Dũng
Văn phòng Yokogawa-tầng 4, tòa nhà SEEN, km13, đường 32, khu
công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 04 763 5115
email: yvn.eng@yokogawa.com.vn
Monitor.Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
Comment
-
Chào các anh!
Em đang học môn Mạng truyền thông công nghiệp và muốn làm nghiên cứu về hệ Centum CS3000 này. Các anh hãy cho em vài lời khuyên về việc lựa chọn mảng đề tài nghiên cứu với. Đề tài nho nhỏ thôi chứ to thì em cũng chả ôm được.
Em cảm ơn.
Comment
-
Mình có ít tài liệu tiếng Anh về CENTUM CS3000 đây, của tụi Yokogawa Thailand cho hồi training bên Thái, các bạn cần Software thì liên hệ với mình (nhưng cài vào PC đơn xong thì chỉ chạy được phần System View thôi, muốn mở được cửa sổ làm việc HIS Window thì liên hệ mua tụi Yokogawa nguyên bộ Ethernet, VNet/IP, PCI Interface Card, FCS..etc.. tất tần tật luôn nha...).
E-mail address: cuong.dang@vinakraft.comAttached Files
Comment
-
Chào anh em trong diễn đàn,
Công ty mình dùng CS3000 của Yokogawa, mình thật sự không thích phần mềm này lắm! Việc cài đặt rất hay có lỗi, hệ thống đóng, nhiều lúc chạy thực hay mất truyền thông kinh khủng. Truyền thông Vnet/IP thì nhiều lúc không ổn.
Thật sự là so với PCS7 của Siemens thì nhiều cái không bằng.
Comment
-
Chào anh em trong diễn đàn,
Công ty mình dùng CS3000 của Yokogawa, mình thật sự không thích phần mềm này lắm! Việc cài đặt rất hay có lỗi, hệ thống đóng, nhiều lúc chạy thực hay mất truyền thông kinh khủng. Truyền thông Vnet/IP thì nhiều lúc không ổn.
Thật sự là so với PCS7 của Siemens thì nhiều cái không bằng.
Bạn cho rằng hệ thống này "đóng", vậy bạn có thể phân biệt giúp ae hệ thống "đóng" và "ko đóng" là như thế nào...?
Ngoài những lỗi do truyền thông, cài đặt... ra, bạn đã thấy hết được sức mạnh, tốc độ, những tiện lợi được tích hợp sẵn... của hệ thống này chưa?
Cụ thể, bạn đã đi sâu vào làm những việc này chưa : Viết chương trình và giao tiếp cho các Funtion Block (PID, LG64, ST, CALCU...), cũng như việc thiết lập điều khiển các ngõ vào ra IO từ các Card giao tiếp IO, giao tiếp PROFIBUS, FIELDBUS, biến tần..., thu thập quản lý dữ liệu QCS... cho hệ thống này, để có thể cảm nhận được tường tận khả năng chính của nó chưa ?
Bạn có list cho ae xem những cái ko bằng của CS3000 so với PCS7 được ko ?
Ví dụ : Với hệ thống DCS CS3000, bạn co thể phân tán ra cho 16 domains, mỗi domains tối đa 64 stations, tức là 16 x 64 = 1024 cái HIS song song nhau cùng quản lý, nói cho dễ hiểu là có tối đa 1024 cái màn hình máy tính mắc song song nhau cùng quản lý điều khiển 1 chương trình. Vậy PCS7 kia có lẽ còn mạnh hơn như vậy chứ ?
Ví dụ : Với truyền thông Vnet/IP nối theo chuẩn cáp quang (Fiber Optical), bạn có ngồi tại 1 Engineering HIS cách xa 1 trạm FCS tới 20Km mà vẫn có thễ điều khiển, quản lý được tối đa : 16 Slots x 8 Nodes x 32 I/O = 4096 thiết bị Instrument bên ngoài trên 1 trạm FCS. Nếu cty bạn sử dụng hết 1024 trạm FCS luôn thì con số là : 4096 x 1024 = (?) thiết bị Intrument nhỉ ? Nhưng con số đó chắc là ko bằng được sức chứa của 1 hệ thống PCS7 chứ ?
Nếu bạn muốn thấy hết được sức mạnh của 1 hệ thống DCS CS3000, thì từ đầu diễn dàn ae đã bàn luận nhiều lắm rồi, bạn có review lại nhé...
Comment
-
Nguyên văn bởi vo_danh83 Xem bài viếtChào anh em trong diễn đàn,
Công ty mình dùng CS3000 của Yokogawa, mình thật sự không thích phần mềm này lắm! Việc cài đặt rất hay có lỗi, hệ thống đóng, nhiều lúc chạy thực hay mất truyền thông kinh khủng. Truyền thông Vnet/IP thì nhiều lúc không ổn.
Thật sự là so với PCS7 của Siemens thì nhiều cái không bằng.
- thứ nhất, bạn biết quá ít về điểm mạnh của Centum3000.
- thứ 2 , bạn biết quá ít về điểm yếu của PCS7. Có thể hiểu nôm na rằng PCS7 là tập hợp của hàng tá PLC để đua đòi làm DCS.
Bạn chỉ ra được 5 điểm PCS7 hơn hẳn Centum3000 tôi rất bái phục đấy.
Comment
-
Nguyên văn bởi tungxeng Xem bài viếtTôi chỉ có nhận xét thế này:
- thứ nhất, bạn biết quá ít về điểm mạnh của Centum3000.
- thứ 2 , bạn biết quá ít về điểm yếu của PCS7. Có thể hiểu nôm na rằng PCS7 là tập hợp của hàng tá PLC để đua đòi làm DCS.
Bạn chỉ ra được 5 điểm PCS7 hơn hẳn Centum3000 tôi rất bái phục đấy.e-mail:
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi nhathung1101Muốn đặt gì thì cũng phải có thông tin cơ bản. Việc nhỏ thế này mà phải dấu giếm thì người lớn không thèm làm đâu.
Cho bạn 3 ngày, không là sẽ xóa.-
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
-
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi nhathung1101Schmit Trigger là chuẩn với điều kiện rise > 0,8V.
Bí thì dùng vi với tích gì đó, miễn đừng nói phân kẻo chó ở đây lại sủa nhặng.-
Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự
22-12-2024, 21:57 -
-
bởi trungautMình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
-
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi tuyennhanCách ly dây điện vào , bộ nguồn và đèn khỏi khung xe thì có rò thật cũng không lo bị giật .
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
21-12-2024, 08:56 -
-
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi thetungBạn cho qua cái Tờ ri gơ Sờ mít ấy ......
-
Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự
16-12-2024, 11:26 -
-
Trả lời cho Hỏi cách điều chế xungbởi nguyendinhvanCó gì mà khó ?
Răn cưa vuông đây
...-
Channel: Kỹ thuật điện tử tương tự
15-12-2024, 23:36 -
-
Trả lời cho hỏi về tụ điệnbởi ndp62Chữ " VENT" không phải là tên hãng sx tụ đâu ,vó thế là 1 ký hiệu liên quan tụ lowesr ?
-
Channel: Điện thanh
15-12-2024, 18:24 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi bqvietTrừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 22:02 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi namlangnhoE thử 3 cái nguồn nó đều giống nhau. Nên e làm tiếp địa luôn.
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 19:58 -
-
Trả lời cho Thắc mắc về nguồn tổ ong 12vbởi mèomướpDạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
14-12-2024, 18:51 -
Comment