  • #16
    Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viết
    Nếu máy tính chỉ có Card mạng thì không dùng được hình nào hết, trong Help của WinCC yêu cầu phải có CP 1612/CP 1613/CP 1512 khi dùng Industrial Ethernet and TCP/IP
    Khuyên dùng: Kepware, đọc Help 5 phút là xong
    Nói lộn, bây giờ nói lại nhé: dùng Industrial Ethernet vẫn OK nhưng phải config PLC theo Mac và trên WinCC cũng vậy (không phải theo IP nhé)
    Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
    Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
    Liên hệ: servocontrol(at)gmail

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
      Anh làm được rồi nhé, đúng là chưa làm thì thấy khó, làm rồi thì thấy.... khó hơn.
      Chúc mừng chú, có gì khó cứ cho anh vào máy của chú thế là xong
      Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
      Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
      Liên hệ: servocontrol(at)gmail

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viết
        Chúc mừng chú, có gì khó cứ cho anh vào máy của chú thế là xong
        Máy anh nhiều cái hay lắm, chú mà lạc vào không khéo không có đường ra.

        Nói lộn, bây giờ nói lại nhé: dùng Industrial Ethernet vẫn OK nhưng phải config PLC theo Mac và trên WinCC cũng vậy (không phải theo IP nhé)
        Cái này anh thử rồi, không được chú à. Giá mà được thì tốt quá, nói thật phải xài thêm OPC ngoài anh chẳng yêu tí nào. Cái đề tài anh đang làm mua bản quyền tuốt tuột từ Windows đến WinCC và Siprotec. Tự nhiên phải xài phần mềm lậu chỗ Kepware anh không sướng.

        Giải quyết xong vụ này anh sẽ vào SG chơi với chú.

        À, có một câu hỏi thế này. Anh muốn giao tiếp 2 con PLC 300 với nhau. Muốn mô phỏng bằng PLC-SIM thì làm thế nào.
        Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
        Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết

          Giải quyết xong vụ này anh sẽ vào SG chơi với chú.
          Vào lẹ lẹ đi ku, vợ có bầu chẳng có gì chơi nè
          Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
          Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
          Liên hệ: servocontrol(at)gmail

          Comment


          • #20
            Cho e hỏi một câu : PLC SIM có mô phỏng được mạng PLC ko, (các PLC nối với nhau qua PROFIBUS chẳng hạn), nếu được thì phải làm thế nào ah? Em đã mày mò suốt mấy ngày nay mà ko đc ?
            Thanks các bác !!
            |

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi nguago Xem bài viết
              Cho e hỏi một câu : PLC SIM có mô phỏng được mạng PLC ko, (các PLC nối với nhau qua PROFIBUS chẳng hạn), nếu được thì phải làm thế nào ah? Em đã mày mò suốt mấy ngày nay mà ko đc ?
              Thanks các bác !!
              Hình như em đang nói đến mô phỏng nhiều PLC một lúc trong mạng nhiều PLC phải không. Vấn đề này thì không được đó nha, mỗi chương trình mô phỏng tương đương một con PLC thực mà thôi. Nếu trong hệ thông có nhiều con PLC thì mô phỏng cho tùng con một là xong. Mỗi lần muốn mô phỏng con nào thì chọn con đó, khai báo đúng địa chỉ MPI trên PLC mô phỏng rồi download xuống là xong.
              Nếu dùng với Sim V5.4 thì có thể chọn node câng thiết rồi chạy, phiên bản này không cần chọn địa chỉ MPI ma chon địa chỉ bất kỳ (Ethernet, MPI, ....)

              Chúc thành công
              ,

              Comment


              • #22
                Chào các bạn. mình cũng đang kết nối wincc và plc S7-400 qua ethernet nhưng vẫn chưa đc. download và up load chương trình từ PC xuống PLC qua ethernet thì ok. nhưng khi chạy Wincc thì ko liên kết đc. bạn nói sử dụng địa chỉ MAC là kết nối được, vậy vào chỗ nào để chỉnh?

                Comment


                • #23
                  Nếu download và upload được thì có nghĩa là kết nối giữa PC và PLC ổn rồi. Vấn đề của bạn chỉ là config các thông số của connection giữa WinCC với PLC thôi. Cái này bạn chỉ cần điền đúng địa chỉ MAC của PLC, rack và slot là được. S7-400 thì slot 4 thì phải, rack 0
                  Đừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
                  Jim Rohn

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viết
                    Bạn kiểm tra lại version các phần mềm WinCC, Step 7 nhé.
                    Step 7 5.2 dùng với WinCC 6.0 và 6.0SP1
                    WinCC 6.0SP2 dùng với Step 7 5.2SP1, 5.3, 5.3SP1, 5.3SP2
                    Bác cho e hỏi WinCC7.0 SP2 dùng được với bản Step nào nhỉ?
                    E thử với step5.4 nhưng ko có được..
                    Thanks..

                    Comment

                    Về tác giả

                    Collapse

                    tangtoc Tìm hiểu thêm về tangtoc

                    Bài viết mới nhất

                    Collapse

                    • mèomướp
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      bởi mèomướp
                      Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                      hôm nay, 21:21
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                      bởi mèomướp
                      Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                      hôm nay, 20:31
                    • yname11
                      Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      hôm nay, 15:06
                    • nguyendinhvan
                      Công thức điện tử
                      bởi nguyendinhvan
                      Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !

                      Chập thì thay. Cháy thì tháo
                      Làm thì láo. Báo thì hay
                      May thì khoe. Rủi thì bỏ
                      Thành tích nhỏ. Báo thành to
                      Làm cho có. Báo chi li
                      Sai cả li. Báo
                      ...
                      hôm nay, 00:35
                    • yname11
                      Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                      bởi yname11
                      có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                      Hôm qua, 22:31
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                      bởi mèomướp
                      Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                      Hôm qua, 22:14
                    • bactho
                      Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                      bởi bactho
                      Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                      Hôm qua, 21:48
                    • yname11
                      Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                      bởi yname11
                      màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                      Hôm qua, 21:43
                    • bactho
                      Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                      bởi bactho
                      Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                      Hôm qua, 21:21
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                      bởi mèomướp
                      Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                      Hôm qua, 20:43
                    Đang tải...
                    X