    Nếu máy tính chỉ có Card mạng thì không dùng được hình nào hết, trong Help của WinCC yêu cầu phải có CP 1612/CP 1613/CP 1512 khi dùng Industrial Ethernet and TCP/IP
    Khuyên dùng: Kepware, đọc Help 5 phút là xong
    Nói lộn, bây giờ nói lại nhé: dùng Industrial Ethernet vẫn OK nhưng phải config PLC theo Mac và trên WinCC cũng vậy (không phải theo IP nhé)
    Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
    Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
    Liên hệ: servocontrol(at)gmail

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
      Anh làm được rồi nhé, đúng là chưa làm thì thấy khó, làm rồi thì thấy.... khó hơn.
      Chúc mừng chú, có gì khó cứ cho anh vào máy của chú thế là xong
      Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
      Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
      Liên hệ: servocontrol(at)gmail

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viết
        Chúc mừng chú, có gì khó cứ cho anh vào máy của chú thế là xong
        Máy anh nhiều cái hay lắm, chú mà lạc vào không khéo không có đường ra.

        Nói lộn, bây giờ nói lại nhé: dùng Industrial Ethernet vẫn OK nhưng phải config PLC theo Mac và trên WinCC cũng vậy (không phải theo IP nhé)
        Cái này anh thử rồi, không được chú à. Giá mà được thì tốt quá, nói thật phải xài thêm OPC ngoài anh chẳng yêu tí nào. Cái đề tài anh đang làm mua bản quyền tuốt tuột từ Windows đến WinCC và Siprotec. Tự nhiên phải xài phần mềm lậu chỗ Kepware anh không sướng.

        Giải quyết xong vụ này anh sẽ vào SG chơi với chú.

        À, có một câu hỏi thế này. Anh muốn giao tiếp 2 con PLC 300 với nhau. Muốn mô phỏng bằng PLC-SIM thì làm thế nào.
        Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
        Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.

        Comment


        • #19
          Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết

          Giải quyết xong vụ này anh sẽ vào SG chơi với chú.
          Vào lẹ lẹ đi ku, vợ có bầu chẳng có gì chơi nè
          Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
          Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
          Liên hệ: servocontrol(at)gmail

          Comment


          • #20
            Cho e hỏi một câu : PLC SIM có mô phỏng được mạng PLC ko, (các PLC nối với nhau qua PROFIBUS chẳng hạn), nếu được thì phải làm thế nào ah? Em đã mày mò suốt mấy ngày nay mà ko đc ?
            Thanks các bác !!
            |

            Comment


            • #21
              Nguyên văn bởi nguago Xem bài viết
              Cho e hỏi một câu : PLC SIM có mô phỏng được mạng PLC ko, (các PLC nối với nhau qua PROFIBUS chẳng hạn), nếu được thì phải làm thế nào ah? Em đã mày mò suốt mấy ngày nay mà ko đc ?
              Thanks các bác !!
              Hình như em đang nói đến mô phỏng nhiều PLC một lúc trong mạng nhiều PLC phải không. Vấn đề này thì không được đó nha, mỗi chương trình mô phỏng tương đương một con PLC thực mà thôi. Nếu trong hệ thông có nhiều con PLC thì mô phỏng cho tùng con một là xong. Mỗi lần muốn mô phỏng con nào thì chọn con đó, khai báo đúng địa chỉ MPI trên PLC mô phỏng rồi download xuống là xong.
              Nếu dùng với Sim V5.4 thì có thể chọn node câng thiết rồi chạy, phiên bản này không cần chọn địa chỉ MPI ma chon địa chỉ bất kỳ (Ethernet, MPI, ....)

              Chúc thành công
              ,

              Comment


              • #22
                Chào các bạn. mình cũng đang kết nối wincc và plc S7-400 qua ethernet nhưng vẫn chưa đc. download và up load chương trình từ PC xuống PLC qua ethernet thì ok. nhưng khi chạy Wincc thì ko liên kết đc. bạn nói sử dụng địa chỉ MAC là kết nối được, vậy vào chỗ nào để chỉnh?

                Comment


                • #23
                  Nếu download và upload được thì có nghĩa là kết nối giữa PC và PLC ổn rồi. Vấn đề của bạn chỉ là config các thông số của connection giữa WinCC với PLC thôi. Cái này bạn chỉ cần điền đúng địa chỉ MAC của PLC, rack và slot là được. S7-400 thì slot 4 thì phải, rack 0
                  Đừng ngồi đó mà mong mọi việc tốt hơn, hãy làm mình tốt hơn
                  Jim Rohn

                  Comment


                  • #24
                    Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viết
                    Bạn kiểm tra lại version các phần mềm WinCC, Step 7 nhé.
                    Step 7 5.2 dùng với WinCC 6.0 và 6.0SP1
                    WinCC 6.0SP2 dùng với Step 7 5.2SP1, 5.3, 5.3SP1, 5.3SP2
                    Bác cho e hỏi WinCC7.0 SP2 dùng được với bản Step nào nhỉ?
                    E thử với step5.4 nhưng ko có được..
                    Thanks..