Mình đang nghiên cứu wincc, giả sử có một tín hiệu tương tự đưa về mình đã xử lý trên Step 7, nhân chia để ra được giá trị đo trong giải đo từ 0-1000kPA rồi lưu vào MD0. Trên wincc đã hiển thị được có điều giá trị này bị làm tròn lên số nguyên tức là ko có giá trị chính xác sau dấu phẩy. Mà rõ ràng là trong step 7 mình đã chuyển giá trị tại PIW ra thành số thực 32 bits rồi mới đem nhân chia . Loại tín hiệu trong tag của wincc mình dùng là đặt là unsign 32bits to unsign 32 bít, định đặt là float to float nhưng mà nó ko chạy. Ai đã từng làm xin chỉ giáo.
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Hiển thị số thực trên I/O field của wincc
Collapse
X
-
KHÔNG THẤY LINK ĐÂU CẢ...BẠN CÓ THỂ GỬI VÍ DỤ QUA MAIL MÌNH HÔNG?...MAIL MÌNH LÀ master.thienkute@GMAIL.COM
Comment
-
Bạn cứ nhân chia bình thường bằng số thực trên PLC và lưu vào một thanh MD nào đó. Ở WinCC bạn tạo một I/O Field đọc giá tri trong MD đấy, nhấn phải chuột vào I/O Field vừa tạo vào thẻ Properties chọn Output/Input click vào dòng Output format giá trị của nó là 999.999, bạn muốn chính xác đến số nào thì bạn bơt con số đằng sau dấu phẩy. VD 999.9 chính xác đến phần 10.Last edited by jackychan; 24-06-2009, 12:39.
Comment
-
Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viếtBạn cứ nhân chia bình thường bằng số thực trên PLC và lưu vào một thanh MD đó. Ở WinCC bạn tạo một I/O Field đọc giá tri trong MD đấy, nhấn phải chuột vào I/O Field vừa tạo vào thẻ Properties chọn Output/Input click vào dòng Output format giá trị của nó là 999.999, bạn muốn chính xác đến số nào thì bạn bơt con số đằng sau dấu phẩy. VD 999.9 chính xác đến phần 10.YM :
Comment
-
Trước hết bạn phải tách ra từng phần, thực hiện phép tính trên PLC và chạy ONLINE PC với PLC xem kết quả thế nào? Sau đó đến phần giao tiếp PLC với WinCC (chú ý địa chỉ CPU, slot, bause), phải chú ý định dạng dữ liệu của các I/O với giá trị thực tính toán trên PLC.
Comment
-
Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viếtTrước hết bạn phải tách ra từng phần, thực hiện phép tính trên PLC và chạy ONLINE PC với PLC xem kết quả thế nào? Sau đó đến phần giao tiếp PLC với WinCC (chú ý địa chỉ CPU, slot, bause), phải chú ý định dạng dữ liệu của các I/O với giá trị thực tính toán trên PLC.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi yname11 E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
hôm nay, 19:12 -
-
Trả lời cho Mua anten ở đâu?bởi tmcodonAnten bạn thu nguồn sóng nào vậy? Nếu xem truyền hình thì giờ k làm đc anten nữa rồi
-
Channel: Ăng ten và truyền sóng
16-11-2024, 15:34 -
-
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
-
Channel: Hỗ trợ học tập
16-11-2024, 10:39 -
-
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
-
Channel: Các mạch điện ứng dụng
15-11-2024, 08:27 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:52 -
-
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
10-11-2024, 08:47 -
-
bởi tmcodonMình thấy diễn đàn có chuyên mục quảng cáo rồi mà. Bạn đóng góp để mở luồng riêng
-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
09-11-2024, 13:36 -
-
bởi Nicole08Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
-
Channel: Điện tử dành cho người mới bắt đầu
09-11-2024, 12:55 -
Comment