    Có pác nào đã nghiên cứu về Tự động hoá Trạm BA ko nhỉ? Bài toán giám sát trạm cần những tham số nào cần thu thập từ trạm?Có thể so sánh về chất lượng các giao thức, phương tiện truyền thông đang sử dụng. Các pác có tài liệu hay xin gửi giùm nhé anhnt.evnit@evn.com.vn
    Thank kiu U.

  • #2
    Tram BA ,
    - cac thong so can thu thap bao gom: dong dien ( ca 3 pha), dien ap ( ba pha), cong suat tac dung P trong mach 3 pha thu cap, nhiet do de bao dam thiet bi la an toan, he so cosphi, cong suat phan khang Q, dac tinh vector dong, ap...
    - thong thuong yeu cau : hien thi, duoi dang so, do thi, tu nghi va luu tru thanh co so du lieu o PC.
    - So luong diem do tuy thuoc vao to chuc cua tram, kha nang phan phoi va ca tui tien nua...
    - Ve phuong thuc truyen thong va thiet bi cai nay thi nhieu lam
    qua khao sat minh thay khong dong bo, cai do con tuy thuoc vao thiet bi do ma tram do su dung
    vi du nhu mot so tram o miem trung thi dung thiet bi cua honeywell,..ho dung modbus. con mot so tram o mien bac thi dung siemens thi profibus..tom lai la truyen so chu khong truyen tuong tu.
    con tai lieu thi bac len mang tim cac thiet bi do(u,i,p,q) cua cac hang la co ca thogn so, va giao thuc luon..

    Comment


    • #3
      Ở mỗi lộ ra quan trọng cần một điểm đo.
      Mỗi nguồn phát cần một điểm đo.
      Tùy cấp điện áp, mà có cấp quản lý riêng, nên tín hiệu truyền cũng khác nhau. Thí dụ cấp 220kV và 500 kV thì do Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia quản lý. Cấp từ 110kV trở xuống thì do Điều độ miền quản lý. Các cấp thấp nhất thì điều độ khu vực.

      Mỗi điểm đo, ngoài các tín hiệu như bác nói, còn cần các thông số như: vị trí đóng, mở của máy cắt. Tín hiệu đóng mở từ xa để các TT DĐ có thể thao tác. (Cái này QT thấy có lắp đặt nhưng chưa thấy sử dụng bao giờ).

      Giao thức truyền thì tùy thời điểm lắp đặt hệ thống, tùy thuộc nhà thầu nên không thông nhất.
      Phương tiện truyền: cáp, vi ba, cáp quang tùy theo vị trí, tùy thuộc mạng liên lạc của ngành điện

      Comment


      • #4
        + "Ở mỗi lộ ra quan trọng cần một điểm đo"
        theo QT thì "lộ ra" nghĩa là lộ ntn ? và điểm đo nào là cần ?
        + "Mỗi nguồn phát cần một điểm đo"
        nguồn phát nào ở trạm đây ?
        + ai bảo là cấp điện áp khác nhau thì đường truyền khác nhau ?
        + A0 (hay Điều ĐỘ QG) chỉ điều hành các trạm 500Kv, còn A1,A2,A3 điều hành các trạm 220Kv và 110Kv, các trạm nhỏ hơn thuộc quyền giám sát của Điều độ tỉnh, thành phố
        + ai nói là các trung tâm Điều độ chưa đóng/cắt từ xa bao giờ ?
        + Giao thức từ các trạm về TTDD của VN được thống nhất là IEC870-5-101
        + Phương tiẹn truyền chủ yếu là cáp quang, 1 số ít là Viba, tải ba

        Comment


        • #5
          Một trạm có thể là một trạm truyền tải, hoặc trạm phân phối> nhưng cũng có những trạm của các nhà máy điện như trạm 220 của nhà máy điện Trị An, Đa Nhim, Bà Rịa, Phú Mỹ... Trạm 110 như của nmĐ Bà Rịa, Cần Thơ, Thủ Đức... (Đây là trong Nam).
          Đối với các trạm như thế, hệ thống SCADA vẫn nối vào.
          Trong đó các máy cắt có thể nối vào đường dây truyền tải đi, thường gọi là các lộ ra. Một số máy cắt nối vào máy phát điện.

          Cấp điện áp khác nhau thì tín hiệu truyền khác nhau, chứ QT không nói là đường truyền khác nhau. Vì mỗi cấp quản lý có nhu cầu thông tin khác nhau. Khác nhau có thể rất nhỏ, chứ không lớn. Nhưng chắc không phải là hoàn toàn giống nhau rồi.

          Điều khiển từ xa thì có lắp đặt. Nhưng QT thấy dường như chỉ điều khiển thô. Nhưng có lẽ chỉ ở những trạm mới, hệ thống tự động tiên tiến mới được sử dụng. Còn ở các trạm cũ, không thấy sử dụng. QT nói là QT chưa thấy chứ không phải là không ai sử dụng.

          Comment


          • #6
            Tôi thấy mọi người mới chỉ nói về phần SCADA đưa vể TT điều độ chứ chưa nói vể phần trạm. Nói vể tự động hóa trạm biến áp thì điều đầu tiên phải để cập đến là kết nối với các rơle bảo vệ và điều khiển (thông thường mỗi ngăn lộ sẽ có một Bay Control Unit và các rơle bảo vệ) với máy tính điều khiển trong trạm, việc này phụ thuộc vào loại rơle, mỗi hãng sản xuất hỗ trợ các giao thức khác nhau như IEC870-5-103, LON, Profibus... và mới nhất là IEC61850.
            Việc thực hiện đóng cắt MC, DCL sẽ được thực hiện từ máy tính.
            Còn để thực hiện kết nối với SCADA của TT điều độ sẽ thông qua một Gateway qua giao thức IEC870-5-101, giao thức này lả bắt buộc vì đó là yêu cầu của phía EVN.
            Đấy là một số ý kiến của tôi, tự động hóa trạm BA nói chung khi thực hiện còn rất nhiều vấn đề. Rất mong mọi ng góp ý.

            Comment


            • #7
              + Việc mỗi nhà máy điện có 1 trạm biến áp là đương nhiên rồi, các máy phát chỉ cho ra điện áp vài KV thôi, vì vậy phải có 1 cái máy biến áp để nâng điện áp lên cấp 220Kv, 110Kv mới hòa vào lứoi truyền tải được.
              --------------------
              Trích nguyên bởi QT
              "Trong đó các máy cắt có thể nối vào đường dây truyền tải đi, thường gọi là các lộ ra. Một số máy cắt nối vào máy phát điện.
              Cấp điện áp khác nhau thì tín hiệu truyền khác nhau, chứ QT không nói là đường truyền khác nhau. Vì mỗi cấp quản lý có nhu cầu thông tin khác nhau. Khác nhau có thể rất nhỏ, chứ không lớn. Nhưng chắc không phải là hoàn toàn giống nhau rồi. "
              --------------------

              QT nên xem lại kiến thức về HTD, thú thực với những bạn ko biết gì thì dễ khiến họ hiểu lung tung, mơ hồ. còn những người trong ngành thì quả là Amateur
              Last edited by www9van; 27-07-2006, 15:20.

              Comment


              • #8
                QT không thích tranh cãi với những người hay bới lông tìm vết.
                Tất nhiên mỗi người sẽ có một giới hạn về trình độ. Không ai có thể biết quá nhiều thứ.
                Đương nhiên là các máy phát điện chỉ phát ra điện thế từ 10,5 hoặc 11, hoặc 13.8kV. Và đương nhiên phải có biến thế tăng thế.
                Máy cắt 110kV hoặc 220kV nối vào biến áp tăng thế đó, nếu hiểu ngầm là nối vào máy phát thì cũng chẳng ai có thể hiểu sai đi được.
                Thí dụ như trong trạm 110kV, các máy cắt vẫn được đặt tên:
                ....
                Lộ ra - 171,
                Lộ ra - 172,
                Máy phát S2 - 132
                Máy phát G5 - 135
                ....

                To www9van: Bạn là người giỏi, lại là MOD, thì bạn nên trả lời cho các câu hỏi trong phạm vi bạn biết. Đừng nên đợi người khác trả lời rồi mới vạch lá tìm sâu. Và cũng không nên tìm lời lẽ bôi nhọ người khác. Không xứng đáng với tư cách của MOD

                Comment


                • #9
                  To QT:
                  Tôi thấy bạn nói về lĩnh vưjc thuộc ngành điện, nhưng chất lượng thì...
                  mà nói cứ như ngừoi có level cao.... trời a
                  Như tôi đã nói ở trên: Với Những người ko biết nếu đọc bài của bạn ---> "tàu hỏa nhập ma"
                  Còn với những người trong ngành, thì nghe nó ngứa cái.....

                  Comment


                  • #10
                    Cái forum này chán nhỉ? Thế này thì ai còn muốn thảo luận gì nữa?
                    Thôi để các nhà bác học MOD viết với nhau.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi NguyenHuans
                      Tui đang sở hữu 1 cái đề tài nghiên cứu khoa học của mấy thầy BKTpHCM, về giám sát và điều khiển hệ trạm trung thế với PLC của Schneider...............anh em nào muốn biết chi tiết thì liên hệ! Lúc trước tui có được cái này phải dẫn thầy đi..... mấy lần đó. Nên bây giờ anh em nào cần thì liên hệ, tui thu phí ít ít...........

                      Nguyenhuans@yahoo.com
                      Xin bác 1 bản nhé: namnh_ttmt@yahoo.com
                      Còn phí thì .... bác cứ PM - OK?

                      Nguyên văn bởi quocthai
                      Cái forum này chán nhỉ? Thế này thì ai còn muốn thảo luận gì nữa?
                      Thôi để các nhà bác học MOD viết với nhau.
                      Tôi chỉ có ý kiến là: dân kỹ thuật phải dùng ngôn ngữ kỹ thuật chuẩn xác!

                      Comment


                      • #12
                        Các anh em cứ bàn nhiều chứ bàn nhiều chứ làm tự động hóa hệ thống điện làm gì có "cơ" cho người Việt đâu.

                        Anh em nào có đề tài nho nhỏ và cụ thể hơn thì chúng ta đưa ra cùng thảo luận, ví dụ như giám sát 1 trạm biến áp 35kV từ máy tính ...
                        Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.

                        Comment


                        • #13
                          Chữ ký của bạn sidesignvn hay tuyệt.
                          Ngành điện vẫn còn độc quyền, cái này thuộc về kinh tế-chính trị, không bàn.
                          Cách đây không lâu, có dịp vào trạm trung gian 110kV, anh em vẫn truyền số liệu phụ tải về điều độ bằng ... thoại.
                          Imagine all the people
                          Living life in peace...

                          Comment


                          • #14
                            chu de nay rat hay, da len dien dan thi chung ta vi mot muc dich chung, va moi nguoi cung dang muon tim hieu nhung kien thuc minh dang thieu.

                            ve Scada trong tram BA hien nay cac cty trong nuoc Viet Nam da lam nhieu roi.

                            co ai thich thu ve chu de nay thi chung ta tiep tuc
                            rat mong nhan duoc nhieu bai gui ve chu de nay de toi hoc hoi nhieu hon.

                            chan thanh cam on moi nguoi.

                            Comment


                            • #15
                              Có thể làm được nếu có cơ hội

                              Nguyên văn bởi sidesignvn Xem bài viết
                              Các anh em cứ bàn nhiều chứ bàn nhiều chứ làm tự động hóa hệ thống điện làm gì có "cơ" cho người Việt đâu.

                              Anh em nào có đề tài nho nhỏ và cụ thể hơn thì chúng ta đưa ra cùng thảo luận, ví dụ như giám sát 1 trạm biến áp 35kV từ máy tính ...
                              Hiện tại rất nhiều người Việt đã làm những hệ thống như thế này.
                              Cái hệ thống SCADA trong Hệ thống điện thì cũng không quá khó như mọi người rưởng tượng đâu. Bên Yokogawa đã làm được nhiều cái còn hơn cả hệ thống điện.
                              Nếu bạn nào có nhu cầu về các hệ thống Scada hay DCS thì có thể liên hệ
                              Yokogawa Việt Nam để biết thêm chi tiết.
                              Good luck